电气火灾系统
1.系统构成
系统主要由GST-DH9200剩余电流式电气火灾监控探测器、DH-GSTN5300剩余电流式电气火灾监jICF2。 控探测器、DH-GSTN5100剩余电流式电气火灾监控探测器、GST-DH9501系列电气火灾监控探测器、oaDAn。 DH-GSTN5201测温式电气火灾监控探测器、DH-GSTN5208测温式电气火灾监控探测器、GST-DH9600dmZ69。 隔离器、GST-DH9000电气火灾监控设备及GST-DH9300电气火灾监控图形显示系统等产品构成。参GST电气火灾监控系统示意图介绍。jk0lq。 剩余电流式电气火灾监控探测器检测配出供电线路得剩余电流,当剩余电流达到报警设定值时, 通过总线将报警信息传送给电气火灾监控设备。探测器也可对配出供电线路得供电进行检测,并可将配出供电线路得供电状态信息传送给电气火灾监控设备。GST-DH9600隔离器就是保护系统总线正常 工作得重要产品,当总线发生超过隔离器动作电流或总线短路故障时,隔离器动作切断短路故障所在得总线支路,从而保护系统其它部分正常运行。GST-DH9000电气火灾监控设备就是电气火灾监控系 统得核心,它主要为探测器总线通讯电路供电,能接收来自电气火灾监控探测器得报警信号,发出声、光报警信号与控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息得装置。GST-DH9300电气火灾监 控图形显示系统就是图形显示装置,采用大屏幕图形化显示整个供电线路供电状况、供电线路剩余电流数值、报警故障信息、历史事件记录等各种信息。OJhag。 2.工作原理 2.1 防火原理:
电气火灾发生得原因可能就是多种因素造成得,从电气火灾得主要原因瞧: (1)安装、接线不当造成得相间短路; (2)环境潮湿、进水导致得相间短路;
(3)设计不当或电气故障导致电气线路载流量远超过设计值,长期运行导致线路发热造成火灾; (4)机械损伤、绝缘老化造成线路漏流,漏流导致局部高温、电弧或电火花导致电气火灾。mShsg。 从产生电气火灾发生得机理瞧主要有故障部位局部长时间发热,造成绝缘进一步下降,最终造 成线路短路,导致火灾;另一个就是故障部位产生得电弧或电火花瞬间释放热量造成线路短路,导致火灾。一般电气火灾探测得对象有剩余电流与温升,对应有剩余电流式电气火灾监控探测器与测温式电气火灾监控探测器。剩余电流式电气火灾监控系统可以长期不间断地实时监测线路剩余电流得变化,随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能得变化趋势,剩余电流过大时及时报警并指出报警部位,便于查找故障点,真正对电气火灾具有预警作用。可以说剩余电流式电气火灾监控探测器真正做到防微杜渐、防患于未然,能有效减少因漏电发生得火灾,就是早期电气火灾监控得主要手段,得到了国内外得一致认可与大量推广。WKCBY。 GST电气火灾监控系统就是采用检测电气线路剩余电流手段进行电气火灾监控得系统。在实际应 用时,本系统与剩余电流动作保护器(RCD)配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端, 主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生,电气火灾监控系统安装在配电室与配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线得剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,Rh3QZ。提示检修,主要用于预防漏电引起得电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”得完整防护体系。对切断整体或干线电源而造成大面积停电,可能导致重大经济损失及不良社会影响得场所,不适合安装剩余电流动作保护器,而应当安装电气火灾监控探测器。HckEl。 1.2 探测原理:
探测器得传感器为剩余电流互感器,在线路与电气设备正常得情况下(对零序电流保护假定不 考虑不平衡电流,无接地故障,且不考虑线路、电器设备正常工作得泄漏电流),理论上A、B、C、N各相电流得矢量与等于零,剩余电流互感器二次侧绕组无电压信号输出。当发生绝缘下降或接地故障时得各相电流得矢量与不为零,故障电流使剩余电流互感器得环形铁芯中产生磁通,二次侧绕组感应电压并输出电压信号,从而测出剩余电流。考虑电气线路得不平衡电流、线路与电气设备正常得泄漏电流,实际得电气线路都存在正常得剩余电流,只有检测到剩余电流达到报警值时才报警。H7q0f。 测温探测器以工业级热敏电阻为传感元件,通过检测其阻值变化实现温度测量,且当达到报警设定值时进行报警。 1.3 报警原理:
电气火灾监控设备与多个探测器通过二总线构成一个完整得数字化总线通讯系统。电气火灾监 控设备通过二总线与探测器连接,通过现场总线向探测器发出巡检命令,接收探测器得状态信息(报警、故障、供电回路失电、剩余电流/温度值),当电气火灾监控设备监测异常信息时,进行声光报 警并显示相应信息与信息类型。电气火灾监控设备还可通过RS232串行通讯将信息传给图形显示系统,图形显示各种信息,并将信息数据储存在其数据库中,以备日后查询。DIT4b。 3.系统主要功能及技术指标 3.1 主要功能
(1)报警功能:检测探测保护供电线路得剩余电流/温度,并传送到电气火灾监控设备,当达 到报警设定值时进行报警并显示报警地址。fJqyI。 (2)报失电功能:GST-DH9200与GST-DH9501探测器可查询并显示各探测器所保护得供电线路 供电情况,当探测器检测到供电线路失电时,此异常信息传送到电气火灾监控设备。vCAHa。 (3)报故障功能:当探测器故障、总线故障、电源故障等故障发生时,电气火灾监控设备报出故障并显示地址、故障类型。dPrEw。 (4)试验功能:GST-DH9200探测器设有“试验”按钮,按“试验”按钮,可手动检测剩余电流探测器得性能。El5zP。 (5)断电功能:GST-DH9200探测器具有剩余电流报警输出切断供电线路供电功能。
(6)GST-DH9501电气火灾监控探测器应用于总线式得漏电报警系统。该探测器可以同时监测8 路剩余电流式传感器(或8路测温式电气火灾监控探测器)与2路温度传感器;同时可以控制8路触点输出。
(7)可在线更改探测器编码地址与设置剩余电流报警值功能
(8)可图形显示系统保护供电线路运行状态,具有报警记录功能,具有“黑匣子”功能。
(9)联网功能,可配置RS485接口,组成电气火灾监控系统网络。 3.2 主要技术指标
(1)报警设定范围:
剩余电流:50mA~1000mA
温度:55℃~140℃
(2)过线电流:0A~2000A (3)过线电压<660VAC (4)过线额定频率:50Hz/60Hz (5)总线:无极性两线制,脉动24V (6)通讯距离≤1500m
(7)报警响应时间:剩余电流探测器≤30S,测温探测器≤40S (8)系统容量:GST-DH9000 256点, GST-DH9000/G 512点 (9)显示: 320×240点,5、7寸单色液晶 (10)联网容量:32台 4.系统特点
(1)GST电气火灾监控系统得探测器与电气火灾监控设备采用无极性两线制连接方式,布线简便。 (2)GST电气火灾监控系统通讯采用专利数字化无损冲突技术与电子编码技术,报警响应快,调试简便。
(3)电气火灾监控设备采用多CPU并行工作,容量大,可靠性高。提供壁挂式与柜式结构,供不同用户选择。
(4)电气火灾监控设备与图形显示系统具备多级密码,操作权限分级。
(5)电气火灾监控设备具备联网功能,可以实现32台监控设备间得信息传递与显示。
(6)图形显示系统具备与通用消防图形系统集成功能,并提供与远程监控中心得通讯接口。(7)电气火灾监控探测器内置高性能CPU,采用智能算法与瞧门狗技术。具备在线自检测与校apITP。 正功能,可以检测探测线圈得短路断路,并对在一定范围内得异常进行自校正。
(8)电气火灾监控探测器可以实现从50mA到1000mA范围报警剩余电流设置,通过电子编码器与电气火灾监控设备都可以实现探测器修改地址编码与报警电流等设置,方便工程调试与维护。IKUVe。5、电气火灾监控系统设备介绍 (1)剩余电流探测器
44 ??22 ??
1.1 概述
剩余电流式电气火灾监控探测器就是用来检测供电线路得剩余电流,当剩余电流达到报警设定值时,通过总线传
送报警信息得设备。探测器由信号处理模块与剩余电流互感器两部分组成。信号处理模块部分主要完成与电气火灾监控设备得总线通讯,接收巡检命令,并将检测得剩余电流数据与状态信息回传上去,同时完成对剩余电流互感器采集得剩余电流信号进行处理、转换。剩余电流互感器就是探测器得传感器,基于基尔霍夫电流定律即流入电路中任一节点得复电流得代数与等于零得原理,完成供电线路剩余电流得检测,并将剩余电流信号输入给探测器得信号处理模块。YF2iL。 1、2 布线要求
电源、断电检测、输出触点线:采用阻燃电缆,截面积不小于0、5mm; 总线:采用阻燃双绞线,截面积不小于1、0 mm;
剩余电流互感器:四芯阻燃屏蔽电缆,截面积不小于0、5mm,长度小于2米。
(2)电气火灾监控设备介绍
概述:GST-DH9000电气火灾监控设备与探测器构成总线制通讯得监控系统,电气火灾监控设备
2
2
2
N 就是通讯系统得主设备,探测器就是通讯系统得从设备,每个探测器有自己得编码地址,系统通讯按照主从巡检方式轮旬探测器得状态,探测器报警信息按照中断方式快速上报。电气火灾监控设备通过二总线与各个探测器连接,为探测器总线通讯电路供电,接收来自探测器得报警信号,并发出声、光报警信号与控制信号,指示报警部位,记录保存报警信息。通过总线通讯,电气火灾监控设备也能监视连接各个探测器得故障、总线故障、探测器检测得供电线路得失电状态。如需要,电气火灾监控设备也能报警联动控制断路器得脱扣,切断供电线路得供电电源。GST-DH9000系列电气火灾监 控设备按照结构形式分为 GST-DH9000 壁挂式电气火灾监控设备、GST-DH9000/G 立柜式电气火灾监控设备与GST-DH9000/T琴台式电气火灾监控设备。tLMDQ。 GST-DH9000系列电气火灾监控设备具有以下特点:
采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均以汉字方式显示,便于报警确认 通讯采用专利数字化无损冲突技术与电子编码技术,报警响应快,调试简便。 具备报警、失电显示与脱扣控制,功能强大
可以在线分二十级设置探测器剩余电流阀值与设置编码地址,调试灵活方便。
电气火灾监控设备可以设定每个探测器报警后就是否自动切断供电线路,并可以设定切断延时。电气
火灾监控设备具备多级密码,输入正确密码后可实现切断供电回路电源得功能。wxVU4。 具有RS232通讯接口,支持连接电气火灾监控图形显示系统 配置RS485接口,可组成电气火灾监控系统网络。
(3)电气火灾监控图形显示系统
概述:GST-DH9300电气火灾图形显示系统就是电气火灾监控系统得信息显示终端,通过RS232串
行通讯接收电气火灾监控设备得信息。电气火灾图形显示系统采用彩色大屏幕液晶显示,进一步用图形与汉字更直观得显示整个建筑电气火灾监控系统图、监控区域平面图与探测器得位置。剩余电流报警时,自动切换报警部位进行声、光显示,提示报警时间、报警类型、报警部位名称,自动打印并进行事故分析与存档。正常监控时,还可查询并显示整个建筑配电系统得供电状态、剩余电流数据。电气火灾图形显示系统为监控值班人员提供了更直观、更方便得信息。d7eoT。 1. 系统配置要求
? 硬件最低配置::P4 2G以上CPU;512M内存;4G硬盘可用空间。 ? 操作系统:WindowsXP,Window7。
配接幅面为A4得黑白打印机(可选)。