一级消防工程师技术实务单选题:气体灭火系统
一级消防工程师试题1.气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小( )。 A.质量用量 B.体积用量 C.质量百分比 D.体积百分比
一级消防工程师试题2.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于( )Pa。 A.1000 B.1200 C.1300 D.1400
一级消防工程师试题3.气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设( )。 A.选择阀 B.单向阀 C.压力信号器 D.安全阀
一级消防工程师试题4.气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查,操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于
( )m。 A.0.6 B.0.8 C.1.0 D.1.5
一级消防工程师试题5.当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到( )个独立的火灾信号后才能启动。 A.1 B.2 C.3 D.4
一级消防工程师试题6.气体灭火系统机械应急操作装置应设在( )。 A.防护区内 B.无管网灭火系统中
C.储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 D.泄压口
一级消防工程师试题7.设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网,应设( )。 A.防雷保护设施 B.防潮设施 C.防静电接地
D.气体切断阀
一级消防工程师试题8.设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在( )min内撤离防护区。 A.0.5 B.1 C.5 D.10
一级消防工程师试题9.气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用( )浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.惰化设计
一级消防工程师试题10.气体灭火系统设计中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。 A.4 B.6 C.8 D.10
1.【精析】D。气体灭火系统的灭火浓度的含义,是指在101kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小体积百分比。故本题答案为D。本知识点未在
课本上出现,但作为常识应当了解。
2.【精析】B。本题考查的是气体灭火系统的耐压性能。全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏,从而造成灭火剂流失、灭火失败和火灾蔓延的严重后果。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。故本题答案为B。
3.【精析】B。本题考查的是气体灭火系统组件的设置要求。增压压力为2.5MPa的储存容器宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa,的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。故本题答案为B。
4.【精析】C。本题考查的是气体灭火系统组件的设置要求。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于l.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。故本题答案为C。
5.【精析】B。本题考查的是气体灭火系统组件的设置要求。自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。故本题答案为B。
6.【精析】C。本题考查的是气体灭火系统组件的设置要求。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。故本题答案为C。
7.【精析】C。本题考查的是气体灭火系统的安全要求。经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,
应设防静电接地。故本题答案为C。
8.【精析】A。本题考查的是气体灭火系统的安全要求。设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出El,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。故本题答案为A。
9.【精析】A。本题考查的是其他气体灭火系统一般规定。有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。故本题答案为A。
10.【精析】C。本题考查的是其他气体灭火系统一般规定。两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。故本题答案为C。