好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统之水流指示器总结篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水流指示器

(一)水流指示器的组成

水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的浆片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,浆片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,浆片和动作杆复位,触点断开,信号消除。

(二)水流指示器的设置要求

(1)水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,除报警阀组控制的洒水喷头仅保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。

(2)仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。 (3)当在水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。

(三)水流指示器安装与技术检测要求

管道试压和冲洗合格后,管内不应有焊渣等异物,方可安装水流指示器。水流指示器安装前,对照消防设计文件核对产品型号、规格,安装要求如下:

(1)水流指示器浆片、膜片竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致; (2)水流指示器安装后,其浆片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰檫;

(3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm; (四)水流指示器的检测方法

(1)安装前,检查管道试压和冲洗记录,对照图样检查、核对产品型号、规格; (2)目测检查电气元件的安装位置,开启试水阀门放水,检查水流指示器的水流方向; (3)放水检查水流指示器浆片、膜片动作情况,检查有无卡阻、碰檫等情况; (4)采用卷尺测量信号阀与水流指示器的距离; (五)水流指示器常见故障分析

水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。 1、故障原因分析

(1)浆片被管腔内杂物卡阻; (2)调整螺母与触头未调试到位; (3)电路接线脱落; 2、故障处理

(1)清除水流指示器管腔内的杂物; (2)将调整螺母与触头调试到位; (3)检查并重新将脱落的电路接线接通。

自动喷水灭火系统之水流指示器总结篇

水流指示器(一)水流指示器的组成水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的浆片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,浆片仍向
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5b5ti2rboa6gjog0oh073pit886asl004wc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享