3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延
迟喷射时间。
4 平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信
号后按本条第 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号 后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置。D 正确 15.【答案】C
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
9.2.3 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探 测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA。A 正确。
9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜 (箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。B 正确。
9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。C 错误。 9.1.7 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。D 正确。 本题答案应选择 C。 16.【答案】D
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可 燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。A 错误。
8.3.1 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报 警控制器应设置在有人值班的场所。D 正确。
8.2.1 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气 密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置 在被保护空间的中间部位或顶部。液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气,因此设在下部更合适,天然气 的密度小于空气,因此设在顶部更合适。故 BC 错误。
本题答案应选择 D。 第十章 防烟排烟系统 1.【答案】A
【解析】根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2024 年版)A、B 选项,设置在一、二、三层且房间建筑 面积大于 100 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 应设置排烟设施。故选项 A 应该设置,选项 B 可不设置。C 选项,高度大于 32m 的高层厂房(仓库)内长度大 于 20m 的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于 40m 的疏散走道。应设置排烟设施。故选项 C 可不设置。D 选项,民用建筑内长度大于 20m 的疏散走道,应设置排烟设施。故 D 选项可不设置。本题答案为 A。 2.【答案】D
【解析】《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
3.1.3 建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,其防烟楼 梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风 系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。所以 A、B、C 选项宜自然通风。
3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压 送风系统:
1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于 30m;
2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于 60m。 所以 D 选项必须机械加压。
3.【答案】C
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,A 选项,建筑高度大于 50m 的公共建筑其防烟楼 梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。故选项 A 错误。B 选项,建 筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,独立前室或合用前室设 有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于 2.0 ㎡时,且应在最高部位设置面 积不小于 1.0 ㎡的可开启外窗,楼梯间可不设置防烟系统,故选项 B 错误。C、D 选项,3.3.6 加压送风口的设 置应符合下列规定:1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2 层?3 层设一个常开式百叶送风口;2 前室 应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;。故选项 C 正确,,选项 D 错误。本题答案为 C。 4.【答案】C
【解析】《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
4.4.6 排烟风机应满足 280℃时连续工作 30min 的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当 该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。A 选项错误。D 选项错误。
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:
3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的 出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应 小于 6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于 20.0m。B 选项错误。
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:
5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024 年版)的规定。
8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第 6.2.7 条的规定。--《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024 年版)
6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。--《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024 年版),故 C 选项正确。 5.【答案】D
【解析】《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3 条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水 平距离不应大于 30m。D 选项正确。除本标准第 4.4.13 条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应 小于 1.5m。A、B 选项错误。D 选项正确。
7 排烟口的风速不宜大于 10m/s。C 选项错误。 6.【答案】C
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,A 选项,竖向设置的排烟管道应设置在独立的管 道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。故选项 A 正确。B 选项,水平设置的排烟管道应设置在吊顶内, 其耐火极限不应低于 0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于 1.00h。故选项 B 正确。C 选项,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平 距离不应小于 1.5m。故选项 C 错误。 D 选项,当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%, 且不应小于 500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm。故选项 D 正确。本 题答案为 C。 7.【答案】C
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,A 选项,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟 楼梯间,应在最高部位设置面积不小于 1.0 ㎡的可开启外窗或开口,故 A 选项错误。B 选项,建筑高度大于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于 100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消 防电梯前室应采用机械加压送风系统,故 B 选项错误。C、D 选项,建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业 建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼 梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统, 故 C 选项正确,D 选项错误。 8. 【答案】D
【解析】《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规 定:
1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。 4.4.6 排烟风机应满足 280℃时连续工作 30min 的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当 该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
5 排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。C 选项符合规范。
5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报 警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和 现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相 应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系 统。
第十一章 消防应急照明和疏散指示系统 1.【答案】B
【解析】本题考查系统的分类和组成,自带电源集中控制型系统由应急照明控制器、应急照明配电箱、消防应 急灯具等系统部件组成。本题答案为 B。 2.【答案】B
【解析】依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2024, 3.【答案】B
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013:
4.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系 统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s 。
注意是“全楼”,而不是着火层及相邻上下层,故 A 选项错误。 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2024: 3.6.1 系统控制架构的设计应符合下列规定:
1 系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器;
2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源
的转换。
3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000 ㎡的公共建筑和总建筑面积大于 20000 ㎡的地
下、半地下建筑,不应少于 1.0h。
C 选项为医疗建筑,不应少于 1.0h,故 C 错误。 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:
7 灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: 1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于 IP67; D 选项错误。 故本题答案为 B。
第十三章 建筑灭火器配置 1.【答案】D
【解析】干粉灭火器灭火机理:化学抑制、隔离、冷却与窒息。 2.【答案】B
【解析】依据《建筑灭火器配置设计规范》4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭 火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器,因为可能导致触电, 所以 B 选项正确,D 选项错误。水基型灭火器和泡沫灭火器里都含有水也不能用来灭带电火灾,所以 A 选项和 C 选项错误。 3.【答案】C
【解析】依据《建筑灭火器配置设计规范》附 录 D 学生住宿床位在 100 张以下的学校集体宿舍属于中危险级, C 项不属于严重危险级。A 选项县级及以上属于严重危险级、B 选项大于等于 200 平方米的公共娱乐场所属于严 重危险级、D 选项大于等于 50 间旅馆的公共活动用房属于严重危险级。 4.【答案】C
【解析】依据《建筑灭火器配置设计规范》
6.2.1 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准选用表 危险等级
严重危险级 中危险级
轻危险
单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A 1A 单位灭火级别最大保护面积(㎡/A)
50 75 100
服装加工厂为丙类厂房,火灾类别为 A 类,丙类厂房、仓库灭火器配置场所危险等级为中危险级。MF/ABC3 灭火器的灭火级别为 2A,将每层作为一个计算单元进行计算。设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统 K 取 0.5, 总灭火级别为 Q=0.5*1000/75=6.7A;取 7A,每个灭火器为 2A,故每层灭火器最小数量为:n=7/2=3.5,取 4 具。 5.【答案】C
【解析】《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
7.3.1,灭火器的最小灭火级别公式为 Q=KS/U.根据附录 D,一类高层公共建筑的写字楼的火灾危险等级为严重 危险级;写字楼的火灾类型主要为固体火灾,根据表 6.2.1,对应的单位灭火级别最大保护面积 U-50 ㎡;建筑 内设置了室内消火栓系统和灭火系统,K 的系数取 0.5。单元的保护面积 S:1200 ㎡,所以灭火器的最小灭火级 别为 0.5×1200÷50=12A。 第十四章 消防供配电 1.【答案】D
【解析】根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2024 年版):
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库; 2 一类高层民用建筑。
A 选项,10.1.2 -5 座位数超过 3000 个的体育馆,消防用电应按二级负荷供电。 B、C 选项建筑高度没有大于 50m,不选。
D 选项建筑高度大于 50m,属于乙类高层民用建筑,故本题选 D。 2.【答案】ABCD
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2024 年版):
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线 路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
10.1.8 条文说明:本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防 用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应 急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
故 A、B、C、D 符合题意,E 选项不符合题意。
第四篇 其它建筑、场所防火
第二章 石油化工防火 1.【答案】C
【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2024 年版)
4.2.2 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及 明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。A 正确。
4.2.3 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。B 正确。 4.2.4 液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 C 错误。
4.2.5 空分站应布置在空气清洁地段,并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风 向的下风侧。D 正确。 2.【答案】B
【解析】根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2024 年版)
4.3.5 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内,任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于 120m。A 正确。
4.3.4 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于 120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于 120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及 化学危险品仓库区应设环形消防车道,当受地形条件限制时,也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路 面宽度不应小于 6m,路面内缘转弯半径不宜小于 12m,路面上净空高度不应低于 5m;占地大于 80000 ㎡的装置或 联合装置及含有单罐容积大于 50000m3的可燃液体罐组,其周边消防车道的路面宽度不应小于 9m,路面内缘转 弯半径不宜小于 15m。B 错误,CD 正确。 第三章 地铁防火 1.【答案】B
【解析】根据《地铁设计防火标准》GB51298-2024
5.1.4 每个站厅公共区应至少设置 2 个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口