3.4.4 灭火浸渍时间应符合下列规定:
1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用 20min; 2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用 10min; 3 其它固体表面火灾,宜采用 10min。
11.【答案】B
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370
3.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。A 选项正确。
3.1.10 同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。B 选项错误。 3.1.9 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。C 选项正确。
3.1.6 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。D 选项 正确。故本题选择 B。 第七章 泡沫灭火系统 1.【答案】D
【解析】《技术实务》第三篇 第七章泡沫灭火系统 第一节系统灭火机理,泡沫灭火系统的灭火机理主要体现 在以下几个方面:(1)隔氧窒息 (2)辐射热阻隔 (3)吸热冷却 故应选 D。 2. 【答案】A
【解析】根据《泡沫灭火系统设计规范 GB50151-2010》4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列 规定:
1 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;
2 水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射 系统或半液下喷射系统;
3 外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统。 3.【答案】D
【解析】内外浮顶只能采用液上喷射的方式喷射泡沫。水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。 4.【答案】B
【解析】对于内浮顶储罐,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于 12.5/(min?㎡),泡沫混合液连续 供给时间不应小于 30min。 5.【答案】B
【解析】《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010
4.2.1 固定顶储罐的保护面积应按其横截面积确定。
4.4.1 钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定; 其他内浮顶储罐应按固定顶储罐对待。 第八章 干粉灭火系统 1.【答案】A
【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347
3.1.3 采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:
1.保护对象周国的空气流动度不应大于 2m/s,必要时,应采取挡风措施;故 A 错误; 2.在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范国内不应有遮挡物;B 选项正确。 3.当保护对象为可燃液体时,液面至容器口的距离不得小于 150mm,C 选项正确。
3.1.4 当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时, 必须切断气体、液体的供应源,D 选项正确。
本题答案应选择 A。
2.【答案】C
【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347
3.2.3 全淹没系统干粉灭火剂喷射时间不应大于 30s。 本题答案应选择 C。 3.【答案】B
【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347
3.3.2 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的 干粉喷射时间不应小于 60s。
本题答案应选择 B。
4.【答案】C
【解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347
3.4.1 预制灭火装置应符合下列规定:
1.灭火剂储存量不得大于 150kg;A 错误 2.管道长度不得大于 20m;B 错误; 3.工作压力不得大于 2.5MPa。C 正确。
3.4.3 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过 4 套,并应同时启动,其动作响应时间 差不得大于 2s。D 选项错误。
本题答案应选择 C。
第九章 火灾自动报警系统 1.【答案】ABE
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高 应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
1 相对湿度经常大于 95%。A 正确 2 可能发生无烟火灾。 3 有大量粉尘。
4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。BE 正确 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。
2.【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
5.2.1 对不同高度的房间,可按表 5.2.1 选择点型火灾探测器
3.【答案】C
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1.镂空面积与总面积的比例不大于 15%时,探测器应设置在吊顶下方。 2.镂空面积与总面积的比例大于 30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3.镂空面积与总面积的比例为 15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。 4.探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5.地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜同时设置在 吊顶上方和下方。 4.【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m。A 正确 6.2.6 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。B 正确
6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶 棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。C 错误,D 正确 5.【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
1 当梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。B 正确
2 当梁突出顶棚的高度为 200mm~600mm 时,应按本规范附录 F、附录 G 确定梁对探测器保护面积的影
响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。
3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。A 正确 4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6.2.2 条第 4
款规定计算探测器的设置数量。
5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。D 正确 C 错误
6.【答案】CDE
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.15 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:
1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3m~1.0m,距地高度不宜超过 20m。A 错误
2 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m,探测器至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m,探 测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。B 错误,C 正确,E 正确
3 探测器应设置在固定结构上。
4 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。D 正确
5 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。
7.【答案】B
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.2.17 管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:
1 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过 16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过 16m;采样管网安装高度超过 16m 时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数 量。
2 探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要 求。
3 一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m,单管长度不宜超过 100m,同一根采样管不应穿越防火分区。 采样孔总数不宜超过 100 个,单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。A 错误,B 正确,C 错误
4 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m。D 错误 8.【答案】B
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火 灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火 灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。A 正确;B 错误,应该是步行距离;D 正确
6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m ,且应有明显的标志。C 正确 9.【答案】D
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W,其数量应
能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m,走道末端距最近的扬声器距离 不应大于 12.5m。A 正确;C 正确
2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声
15dB。D 错误
3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W。B 正确 6.6.2 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于 2.2m。 10.【答案】DE
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定:
1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包
括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。故选 DE 11.【答案】D
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。A 正确
2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和
消 防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。B 正确
3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控
制 中心报警系统。C 正确
3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分
消 防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。D 错误 12.【答案】CE
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流 量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于 自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触 发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。(C 正确 ;D 错误,水泵控制柜应处于自动状态;A 错 误,消火栓按钮不能直接启泵;B 错误,启泵信号满足要求,但联动控制器和水泵控制柜均应处于自动状态;E 正确)。 13.【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按
钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前 室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。A 正确
2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动
挡 烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。C 错误,应由两只独立的 感烟
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联
动 触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节 系统。B 正确
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联
动 控制器联动控制排烟风机的启动。D 正确 14.【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控 制方式应符合下列规定:
1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮 的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器 和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第 6.2 节的规定分别计算保护面积。A 正确
2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置 在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型 火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号, 且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测 器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。B 正确;C 错误,放气勿入灯应由系统启动后,压力讯号 反馈装置的信号给到气体灭火控制器,气体灭火控制器联动点亮。
3 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;