好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(下)【后附答案】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(下)【后附答案】

第四章

水喷雾灭火系统

1.下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是( )。

A.大豆油火灾 C.织物火灾

A.扑救电气火灾,应选用撞击型水雾喷头 B.离心等化型水雾喷头应带柱状过滤网 C.室外粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽

D.保护对象为油浸式电力变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离无需满足水雾锥相交的要求 3.下列有关传动管启动水喷雾灭火系统的说法,不正确的是( )。

A.传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统 B.根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管 C.充液动传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头 D.传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所

4.下列关于水喷雾灭火系统保护面积的说法中,错误的是( )。

A.可燃气体压缩机保护面积应按相应设备的投影面积确定,且水雾应包络密封面和其他关键部位 B.开口容器的保护面积应按其液面面积确定

C.输送机皮带的保护面积应按下行皮带的下表面积确定 D.液化石油气灌瓶间的保护面积应按其使用面积确定 5.下列关于水喷雾灭火系统设计参数,说法正确的是( A.用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MPa B.用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应 0.35MPa C.用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于 45s

D.对于防护冷却甲 B、乙、丙类液体储罐时水雾喷头的工作压力不应小于 0.15MPa 第五章

细水雾灭火系统

)。

B.电缆火灾 D.甲醇火灾

2.下列关于水喷雾灭火系统中水雾喷头的说法中,正确的是( )。

1.细水雾灭火系统的喷头最低设计工作压力不应低于( )MPa。

A.0.1 C.0.35

2.下列关于细水雾灭火系统说法正确的是( )。

A.喷头的最低设计工作压力不应小于 1.20MPa B.闭式系统的作用面积不宜小于 160 ㎡

C.采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于 8 个

D.单个防护区的容积,对于泵组系统不宜超过 3000m3,对于瓶组系统不宜超过 140 m3 第六章 气体灭火系统

1.下列气体灭火系统中,按应用方式进行分类的是( )。

A.二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性气体灭和气溶胶灭火系统 B.管网式灭火系统和预制灭火系统

C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

D.自压式气体灭火系统,内储压气体灭火系统和外储压气体灭火系统

B.0.2 D.1.2

2.下列关于气体灭火系统适用范围说法错误的是( )。

A.二氧化碳灭火系统可用于扑救棉毛、织物、纸张等部分可燃固体深位火灾 B.二氧化碳灭火系统可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾 C.七氟丙烷灭火系统不适用于扑救可燃固体物质的深位火灾 D.IG-541 灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾

3.某室内净高为 4.0m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统进行保护。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》 (GB 50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是(

A.泄压口下沿距顶棚为 1.0m C.一套系统保护 5 个防护区 A.七氟丙烷灭火系统 C.低压二氧化碳灭火系统

)。

B.设计喷放时间为 12s D.灭火设计浓度为 10% B.IG541 灭火系统 D.高压二氧化碳灭火系

)。

4.下列气体灭火系统中,储存装置应设置称重检漏装置的是( )。

统 5.下列关于采用七氟丙烷气体灭火系统场所的说法,错误的是(

A.在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s B.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍 C.惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.7 倍

D.油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用 9%

6.某带油开关的配电室设置了预制七氟丙烷灭火系统进行保护,有关于该系统下列做法错误的是( )。

A.该配电室内设置了 8 套预制灭火系统

B.该配电室内的预制灭火系统,可以同时启动,响应时差为 1s C.灭火设计浓度采用 9%

D.该预制灭火系统设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式

7.气体灭火系统根据系统的结构特点进行分类,有预制灭火系统和管网灭火系统两大类,其中管网灭火系统又 分为组合分配和单元独立系统,下列关于组合分配系统说法不正确的是( )。

A.组合分配系统气体灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定

B.一套组合分配二氧化碳气体灭火系统保护 5 个防护区时,二氧化碳应设有备用量 C.组合分配的七氟丙烷系统所保护的防护区不应超过 10 个

D.除二氧化碳系统外,其他灭火系统储存装置 72h 内不能重新充装恢复时,应按系统设计储存量的 100%设 置备用量

8.根据现行国家规范《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB 50193),对于局部应用 灭火系统的说法中错误的是( )。

A.保护对象周围的空气流动速度不宜大于 5m/s

B.在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物 C.当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于 150mm

D.局部应用灭火系统可用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的部分固体非深位火灾

9.某档案馆大型档案储存室设计时整体采用七氟丙烷气体管网灭火系统保护。 某档案储存室建筑面积 790 ㎡, 地面至吊顶垂直距离 4m,吊顶净高 1m。则设计时应划分为不少于(

A.1 C.3

B.2 D.4

)个防护区。

10.某商业银行计算机数据中心拟设置组合分配式 IG541 混合气体灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统

设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()。

A.一套系统保护 5 个防护区 B.灭火剂喷放至设计用量的 95%时,设计喷放时间为 50s C.灭火浸渍时间 10min

D.仅设有自动控制和手动控制两种启动方式

11.下列关于气体灭火系统设计的说法中,错误的是( )。

A.管网上不应采用四通管件进行分流

B.同一防护区,当设计两套或三套管网时,系统启动装置可分别设置 C.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同

D.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和 第七章 泡沫灭火系统

1.下列不属于泡沫灭火系统的灭火机理的是(

A.窒息 C.冷却

2. 液下喷射低倍数泡沫灭火系统适用于(

)。

B.外浮顶储罐 D.内浮顶储罐 )。

B.辐射热阻隔 D.化学抑制

A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 C.水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 液选择正确的是( )。

A.采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液 B.采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液

3.某油罐区一容量为 600 ?的内浮顶油罐用于储存车用乙醇汽油,选用低倍数泡沫灭火系统,喷射方式和泡沫

C.采用半液下喷射方式,选用成膜氟蛋白泡沫液 D.采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液

4. 某储存汽油、轻石脑油的内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为 12.5L/ (min?㎡),连续供给时间不应小于( )min。

A.25 C.40 确定。

A.储罐的横截面面积 C.储罐的外表面积 积 第八章

B.储罐罐壁与泡沫堰板的环形面积 D.泡沫堰板内的浮顶面干粉灭火系统

)。

B.30 D.45

5.某钢制双盘式内浮顶罐,采用低倍数液上喷射泡沫灭火系统保护,在进行设计计算时,其保护面积应按( )

1.根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347,下列关于局部应用式干粉灭火系统的说法,错误的是(

A.保护对象周围的空气流动速度不应大于 3m/s

B.喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物 C.保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于 150mm

D.保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源

2.全淹没系统干粉灭火剂喷射时间一般不应大于( )s。

A.10 C.30 小于( )s。

A.30 C.90

A.灭火剂储存量不得大于 120kg B.管道长度不得大于 25m C.工作压力不得大于 2.5MPa

B.20 D.40

3.根据《干粉灭火系统设计规范》GB 50347,室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应

B.60 D.120

4.某场所内部设置了预制干粉灭火装置,下列关于该装置的说法中,正确的是( )。

D.一个防护区或保护对象最多用 10 套预制灭火装置保护 第九章 火灾自动报警系统

1.下列场所不宜选用点型感烟火灾探测器,宜选用点型感温火灾探测器的有( )。

A.相对湿度经常大于 95% C.通信机房 E.烘干车间

2.对于房间净空高度为 18m 的场所,选用点型火灾探测器,可以选用的是(

A.点型感烟火灾探测器 C.火焰探测器

)。

B.点型感温火灾探测器 A1 型 D.点型感温火灾探测器 B 型

)。 B.发电机房 D.书库

3.某建筑面积为 1500 ㎡的展厅,层高为 6m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面 5m,镂空面积与吊顶的总面积 之比为 10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是(

A.吊顶上方 C.吊顶下方

B.吊顶上方和下方 D.根据实际实验结果确定

4.下列对于点型探测器的安装说法,错误的是( )。

A.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m B.点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

C.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应大于 1.5m,并宜接近回风口安装 D.探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m

5.在有梁的顶棚上设置点型感烟探测器,下列做法中错误的是( )。

A.梁突出顶棚的高度为 650mm,在被梁隔断的每个梁间区域设置一只探测

B.梁突出顶棚的高度为 150mm,可不计梁对探测器保护面积的影响 C.梁间净距为 1m,可不计梁对探测器保护面积的影响 D.梁间净距为 0.8m,可不计梁对探测器保护面积的影响 6.下列对线型光束感烟火灾探测器的设置,说法正确的是( )。

A.探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.2m~1.0m,距地高度不宜超过 20m B.相邻两组探测器的水平距离不应大于 16m

C.探测器至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m D.探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射 E.探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m

7.某建筑设置了管路采样吸气式感烟火灾探测器,下列设置做法中,正确的是( )。

A.一个探测单元总管长为 200m,总孔数为 50 个 B.单管长为 100m,单管单孔数为 25 个 C.有一根采样管同时探测两个防火分区

D.采样管道采用毛细管布置方式,毛细管的长度为 5m 8.下列对于手动火灾报警按钮的设置说法中,错误的是( )。

A.每个防火分区至少设置一只

B.从一个防火分区的任一点到手动火灾报警按钮的直线距离不应大于 30m C.壁挂式手动火灾按钮的安装高度底边距地宜为 1.3~1.5m

D.列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位 9.对于消防应急广播的扬声器,下列设置做法中,错误的是( )。

A.设置在走道的扬声器的功率为 3W B.设置在客房的专用扬声器的功率为 2W

C.设置在走道的扬声器,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大 于 25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m

D.环境噪声为 70dB 的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级为 80dB 10.下列区域报警系统的组成不包括(

A.火灾报警控制器 C.声光警报器 E.应急广播

11.下列对火灾自动报警系统的选择与设计说法中,错误的是( )。

A.区域报警系统适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象 B.集中报警系统适用于不仅需要报警,同时又需要联动自动消防设备的保护对象 C.控制中心报警系统由两个及以上的集中报警系统组成,应设置一个主消防控制室 D.控制中心报警系统的各分控室之间可以相互传输,并能控制重要设备

12.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,下列能够自动启动湿式消火栓泵的有( )。

A.联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于自动状态,消火栓按钮的触发信号

B.联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,消火栓按钮的信号与该报警区域的一只手动火灾

报警按钮的触发信号

C.联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态,高位水箱出水管上的流量开关的信号 D.联动控制器处于自动状态,水泵控制柜处于手动状态,水泵出水干管上的低压压力开关的信号 E.联动控制器处于自动状态,消防控制柜处于自动状态,消火栓按钮的信号与该报警区域的任一只独立的 火灾探测器的触发信号

13.对于防排烟系统的联动控制设计中,说法错误的是()。

A.应由同一防火分区的两只独立的探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的触发信号,作为机械加 压送风口与送风机的启动的联动触发信号

B.应由同一防烟分区的两只独立的探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的触发信号,作为排烟口、 排烟窗和排烟阀开启的联动触发信号,应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟阀和排烟窗的开器。同时停 止该防烟分区的空气调节系统

C.应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附件的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟 垂壁降落的联动触发信号

)。

B.感烟探测器 D.消防电话

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(下)【后附答案】

2020年消防工程师《技术实务》章节习题(下)【后附答案】第四章水喷雾灭火系统1.下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是()。A.大豆油火灾C.织物火灾A.扑救电气火灾,应选用撞击型水雾喷头B.离心等化型水雾喷头应带柱状过滤网C.室外粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽<