好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PVC线管敷设技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表 C1-3

技 术 交 底

施工单位: 年 月 日 编号: 工程名称 一、 施工准备 1、 作业条件 (1) 土建完成顶板、梁支模; (2) 梁钢筋绑扎完毕; (3) 现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 2、 材料要求 (1) PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有出厂合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2) 外观检查管材内外壁光滑,无凸梭凹陷、气泡等缺陷; (3) 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4) 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 二、 质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项 序 1 主控项目 2 3 金属导管的连接 防爆导管的连接 项 目 金属导管、金属线槽的接地或接零 允许偏差或允许值 / / / 绝缘导管在砌体剔槽埋设,用水泥砂浆抹面保护,其强度大于M10,厚度大于15mm,符合质量验收规范要求。 导管的弯曲半径均大于最小允许弯曲半径,符合要求。 按要求做防腐处理 符合设计要求 埋设深度大于15mm / / 采用插人法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂.接口牢固密封 / 交底部位 现浇楼板内电线导管敷设 4 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 1 2 一般项目 3 4 5 6 7 8 电缆导管的弯曲半径 金属导管的防腐 柜、台、箱、盘内导管管口高度 暗配导管的埋设深度,明配导管的固定 线槽固定及外观检查 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 绝缘导管的连接和保护 柔性导管的长度、连接和接地 9 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 / 三、 工艺流程 (一) 现浇顶板内PVC管施工工艺流程 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲 四、 操作工艺 (一) 现浇顶板内PVC管施工操作工艺 1、 划定灯头盒位置 为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,根据计算出的位置在模板上画出位置线,以免发生错误。 2、 固定灯头盒 根据画出的位置线,把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。 3、 敷设管路 管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种惰况,第一种是从楼板内向上层引出的管路,第二种是从楼板内向下引出的管路 ,第三种是只在现浇楼板内敷设的管路。 (1) 对于从楼板内向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于ф8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。 (2) 对于从楼板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到土建拆模后再向下引的办法。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。 (3) 对于只在现浇楼板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路一端与盒接头连接,井将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。 4、 管路连接 包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况: (1) 管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘按剂。连接前注意首先要清除被连接管端的灰尘等,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插人套管中,插接要到位。必要时可用力转动套管,保证连接可靠。套管连接的管路应保持平直。 (2) 管路与灯头盒的连接:使用配套的盒接头和胶粘剂。首先根据两个灯头盒位置,截取适当长度的管路,长度不够时可以连接使用。按照上面套管与管路连接的办法,把盒接头的一端与管路连接,把盒接头的另一端插入盒内,并用配套的锁母固定。安装另一端的灯头盒时,盒接头安装后,可将管路或灯头盒稍撬起后插入并用配套的锁母固定。 5、 管路的切断 对于直径在20mm以下的管路可以使用专用的剪管器(割管器)进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐。不能出现斜口,以避免接管时出现质量问题。 6、 管路的弯曲 不能用力过快过猛弯曲,以免管路发生变形。 五、 应注意的质量问题 1、 划定灯头盒位置时,容易出现灯位在房问内不居中的质量问题。 2、 固定灯头盒时电线管路内流入灰浆,造成堵管现象,可在堵盒前首先堵好管口。 3、 PVC管煨弯时出现凹扁现象,可选用配套的弯管弹簧,且热煨时保证煨弯部位受热均匀。 六、 成品保护 其他工种不得敲打或弯折电线管路,管路敷设完成后,要及时套好管堵,其他工种不得随意拆除。 七、 环境保护 1、 电线导管必须码放整齐、不同规格的导管分别堆放。 2 、电线导管敷设完毕或下班后,将残料及塑料保护膜清理干净,施工机具收拾整齐 八、 安全问题 PVC电线导管为易燃物品,在其堆放处必须设置严禁明火的标识牌且配专职安全员进行看护。 技术负责人: 交底人: 接交人:

PVC线管敷设技术交底

表C1-3技术交底施工单位:年月日编号:工程名称一、施工准备1、作业条件(1)土建完成顶板、梁支模;(2)梁钢筋绑扎完毕;(3)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。2、材料要求(1)PVC管的材质必
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5b5e16j10i37lyd0yjbf83hrt8bf1m008uw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享