好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水平防护大棚方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

武胜县城市综合体一级土地整理项目 中太建设集团

城市综合体安置房项目Ⅰ标段1#楼

水 平 防 护 棚 搭 设 施 工 方 案

武胜县馨程建筑劳务有限公司 城市综合体安置房项目 2016年3月4日

武胜县城市综合体一级土地整理项目 中太建设集团

一、 编制依据

1. 《建筑施工脚手架实用手册》

2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130—2011 3. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4. 相应的现行行业标准及相关地方文件

二、 工程概况

工程名称:城市综合体安置房项目 建设单位:武胜县城市投资有限公司 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工总承包单位:中太建设集团股份有限公司 建设地点:广安市武胜县沿口镇祥升大道 建筑层数:32/-1层

为了保证楼层周边的安全,防止高处坠物,现拟在本工程的第11层、22层处,用6.0米钢管,搭设伸出4m水平悬挑防护棚,水平防护棚沿建筑周边搭设,具体布置详见平面图。

武胜县城市综合体一级土地整理项目 中太建设集团

三、 构造要求

水平防护棚采用D48×3.5mm 钢管作为悬挑骨架,钢管悬挑杆间距为1.5米,悬挑段长4m,锚入主体结构段长2m。

锚环采用Φ12圆钢,上部钢丝绳锚环采用Φ12圆钢,现场冷加工成“Ω”型,与梁、板的钢筋绑扎在一起,现已成型。外侧锚环设在主体结构边墙的内侧板内,遇边梁设在边梁顶中部,内侧锚环设在距外侧锚环1.4m处。水平挑杆穿进锚环后用扣件锁紧。

悬挑钢管室内尾部加设一根水平连接钢管,提高悬挑构件整体性,防止单根挑杆水平转动。

为提高防护棚安全系数,在挑杆端部和中部斜拉≥Φ14钢丝绳,钢丝绳与建筑物拉结点设在防护棚以上第二层,距离悬挑层3.0米,钢丝绳间距1.5m,拉结在外侧的主梁处,且在防护棚各转角处分别加强设置。

每根钢管挑杆的悬挑段设4根水平钢管,第一根距墙边0.5米,第二根距墙边1.5米,第三根距墙边2.5米,第四根距外侧0.5米,水平钢管上满铺一层竹跳板上满铺一层竹笆片,再满铺密目安全网,悬挑钢管根部和端部必须设一根水平杆,以防瞎眼跳。

武胜县城市综合体一级土地整理项目 中太建设集团

防护棚外侧临边水平杆上设间距1.5m、高1.2m 的防护立杆,立杆上端设两根水平杆。铺设密目安全网,在密目网外侧安装200mm高的色板。

为了防止大风对防护棚向上的作用力,沿建筑外围间隔9000,设置一道刚性顶杆,布置图如下:

水平防护的平面示意图如下:

剪力墙处预留穿钢管孔,用D75PVC套管穿过剪力墙,搭设方法同上。

四、 搭拆顺序

水平防护棚搭设顺序:

安装悬挑钢管→搭设室内尾部水平连杆→锚环处楔紧加固→搭设悬挑段水平杆(由室内向外进行,并边搭设边铺竹跳板及密目网)→斜拉钢丝绳→搭设外立面防护栏杆→栏杆内侧封密目网→密目安全网→竹跳板上铺设模板→验收。

水平防护棚的拆除:遵循先搭设后拆除的原则。

五、 悬挑安全防护棚的搭设

武胜县城市综合体一级土地整理项目 中太建设集团

1. 施工准备

技术人员应熟悉各个部位及高度的结构变化,组织必要的物料进场,以备悬挑安全防护棚搭设使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备悬挑安全防护棚的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事悬挑安全防护棚安装、拆除作业。

2. 悬挑钢管安放

将钢管由里至外伸到规定位置,室内与楼板上钢筋卡环连接,室外搁置在悬挑安全防护棚大横杆上,后将钢丝绳的另一端与上层预埋钢筋吊环连接。

3. 防护板的安放

将悬挑次梁放置在悬挑主梁上,并扣件拧紧,由里及外铺设下层密目网及竹跳板,完成下层防护板后再满铺模板在竹跳板上。安全防护棚搭设的基本要求是:横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固,受荷安全、有安全操作空间、不变形、不摇晃。

4. 注意事项

1) 按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;

2) 及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全; 3) 拧紧扣件(拧紧程度要适当);

4) 有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用;

5) 搭设工人必须佩挂安全带,带好安全帽,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及

零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。悬挑安全防护棚作业下方不准站人,架子工不准在悬挑安全防护棚上打闹、嬉笑; 6) 随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大;

7) 没有完成的防护架,在收工时,一定要确保架子稳定,以发生意外;

8) 凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待悬挑安全防护棚上雨水吹干

后进行,防止滑落;

9) 在靠近电源处拆除悬挑安全防护棚时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可

进行作业,不允许将电源线拉在悬挑安全防护棚上,以防止漏电伤人; 10)必须有专人指挥。

5. 安全网

防护棚的外侧要满挂安全立网,立网的下口与立杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,下边沿设挡脚板,左右两网之间的拼接要严密。