里几个工人正在进行陶瓷釉面砖铺贴地面;正在进行大堂结构墙砌筑,第八层5m高的会议室正在进行钢化玻璃吊顶;第二层正在进行2. 5rn高、lm宽的12mm厚玻璃隔墙安装。检查材料、验收资料,各材料设备均有合格证;用于砌墙的水泥的生产日期为2006年8月5日。 问题:

(1)根据上述背景材料你认为哪些材料需进行现场复验? (2)根据所述现场情况,你认为在材料的保管方面存在哪些问题?

(3)你认为在材料选择和使用方面有哪些不当? (4)本工程哪些材料设备需提供强制认证资料? 【案例5】

某综合楼框架结构12层,其中首层大堂,建筑面积1200m2,其室内装饰装修做法见下表。

问题:

(1)建筑工程专业建造师应控制的装饰装修材料采购信息有哪几方面?

(2)该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有

哪些?

(3)该大堂装饰装修做法使用了几种材料?哪些材料需要复验?如果需要复验,见证取样检测如何控制?确定复验项目时应考虑哪些因素?复验哪些性能指标?

(4)该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360m2的歌舞厅,其吊顶材料选用纸面石膏板,墙面选用玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。

1A422030 建筑工程质量检查与检验

【案例1】

某建筑工程建筑面积205000m2,混凝土现浇结构,填充墙采用小型空心砌块砌筑。筏形基础,地下3层,地上12层,基础埋深12. 4m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。

基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行了验槽。并对基底进行了钎探,发现有部分软弱下卧层。于是施工单位针对此问题制定了处理方案并进行了处理。基础工程正常施工,基础施工完毕后用粉质黏土进行回填,其含水量为14%。 问题:

(1)对该现浇混凝土工程所用材料、施工过程和实体应检查哪些内容?

(2)对填充墙的小型空心砌块砌体应检查哪些内容?

(3)坑验槽的重点是什么?施工单位对软弱下卧层的处理是否妥当?说明理由。

(4)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。

(5)基坑回填土施工采用粉质黏土的含水量是否符合要求?施工过程中除检查含水量外,还应检查哪些内容?

【案例2】

某工程为危改工程西一区塔台、住宅楼工程,位于华南区,总建筑面积66056.86m2,由塔台及三栋住宅楼组成。塔台部分为全现浇框架结构;住宅楼部分为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,采用大模板施工方案。

工程建设单位是政府某机关,设计单位是该市华厦建筑设计研究所,监理单位为该市赛斯特监理公司,施工总承包单位为建设发展公司,基础施工经业主同意后分包给该市某基础公司,并签订了分包合同。工程于2000年6月6日开工,于2001年5月6日竣工,质量目标为市优质工程。 问题:

(1)对该工程现浇剪力墙模板分项工程质量检查的内容有哪些? (2)钢筋工程施工过程中,施工单位质量检查的内容是什么? (3)在该工程施工质量控制过程中,谁是自控主体?谁是监控主体?

(4)如果在施工过程中由于基础公司责任造成基础施工质量问

题,作为总承包的建设发展公司是否承担责仟?原因是什么?

【案例3】

某工程位于北京市,是以住宅为主,包括商场等配套设施组成的建筑群体。该建筑群体由8栋高层建筑和2栋多层建筑组成,总建筑面积约15. 3万m2。

某建筑公司承建其中的A号、B号两栋独立的高层住宅楼和C号、D号两栋多层住宅,A号住宅地下2层,地上20层;B号住宅地下2层,地上17层,两栋高层住宅结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基坑采用地下连续墙支护。最大建筑高度66.70m。C号多层住宅楼为地下1层,地上6层,结构形式为内浇外砌;D号多层住宅为地下1层,地上8层,结构形式为全现浇钢筋混凝土结构。四栋住宅楼总建筑面积4. 13万m2。

该工程是由某研究院设计,建筑公司承担施工任务,该工程质量目标是A号、B号争创“结构长城杯”,G号、D号楼创“北京市优质工程”。

问题:

(1)该工程基坑回填应检查哪些内容? (2)该工程地下连续墙施工检验的重点是什么? (3)该基坑土方开挖和验槽时的内容是什么? (4)施工单位现场质量检查的方法有哪些? 【案例4】

某市展览馆建筑,建成后将成为该市标志性建筑,总建筑面积为

3. 2万m2,地上7层,地下2层,建筑造型新颖,结构形式采用钢网架结构。基础开挖深度10. 5m,位于地下水位以下。地下防水混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。 问题:

(1)建筑施工质量检查中“三检制”是什么? (2)防水混凝土配合比应符合什么规定?

(3)地下防水混凝土工程施工质量的检查重点是什么?

(4)该工程在钢网架安装时,施工单位应检查哪些内容? 【案例5】

某市一酒店决定按四星级标准进行装饰装修改造,酒店原建筑为钢筋混凝土框架结构,高度38m,共12层,建筑面积26000m2。工程施工分室内装饰装修和外墙装饰装修两个标段。招标分别确定了装修施工承包单位,室内装修施工企业具备建筑装修工程专业承包二级资质,外墙装修施工企业具备幕墙工程专业承包二级资质。业主分别与施工承包企业采用《建筑工程施工合同》(GF—2010—1999)及时签订了施工合同。其外墙装饰装修的标段协议书约定如下:

1)工程承包范围:1~12层外墙装饰装修工程。按工程施工图设计的施工项目包括石材、玻璃幕墙(面积7860 m2)及外墙铝合金窗施工。

2)合同价款金额(大写):壹仟叁佰零玖万肆仟柒佰贰拾叁元(人民币),¥13094723元。

其室内装饰装修的标段协议书约定如下:

①工程承包范围:1~12层室内装饰装修工程。按工程施工图设计