好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

211大学大学生暑假工地实习日记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。 2)基本项目

A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm。

B.模板与混凝土的接触面应清除干净。

基础地梁模板安装和预埋件允许偏差 表1-325 项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法 1 轴线位移 5 尺量检查

2 标高 ±5 水准仪或拉线检查 3 截面尺寸 ±10 尺量检查

4 相邻两板表面高低差 2 直尺和尺量检查 5 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 6 预埋钢管中心线位移 7 预埋管预留中心线位移 8 预埋螺栓 中心线位移 外露长度

9 预留洞 中心线位移 截面内部尺寸

2007年7月27日 晴 基础地梁混凝土浇筑 师父和我几天的辛苦努力终于有了回报,我们检验好的基础地梁钢筋和基础地梁模板终于要浇筑砼了: 1、浇灌:

地梁浇灌混凝土时,应按顺序直接将混凝土灌入模板中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。

2、振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角的3度左右。棒头朝前进方向,棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面应随振捣随按标高线,用木抹子槎平。

3、留槎:纵横接连处及梁顶一般不宜留槎。留槎应在相邻中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆,使新旧混凝土接合良好,然后用原强度等级混凝土进行浇灌。

4、养护:混凝土浇灌后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润状态为宜,养护时间不少于七昼夜。

2007年7月28日 晴 钢筋气压焊接连接方法

今天师父没来,我自己在工地实习,看到了钢筋气压焊接连接方法,向其他师父请教了有关的工艺、方法,结合

课本和相应参考书上的介绍,进行了总结: 1、检查设备、气源、确保处于正常状态。

2、钢筋端头制备:钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内,若有水泥等附着物,应予以清除。钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净,并经打磨,使其露出金属光泽,不得有氧化现象。

3、安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧,并使两钢筋的轴线在同一直线上。钢筋安装后应加压顶紧,两钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

4、试焊、作试件:工程开工正式焊接之前,要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺。试验的钢筋从进场钢筋中截取。每批钢筋焊接6根接头,经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。试验合格后,按确定的工艺进行气压焊。

5、钢筋气压焊时,在两钢筋缝隙密合和镦粗过程中,对钢筋施加的轴向压力,按钢筋横截面积计,应为30~40MPa。为保证对钢筋施加的轴向压力值,应根据加压器的型号,按钢筋直径大小事先换算成油压表读数,并写好标牌,以便准确控制。

6、钢筋气压焊的开始宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并使其内焰包住缝隙,防止钢筋端面产生氧化。

在确认两钢筋缝隙完全密合后,应改用中性焰,以压焊面为中心,在两侧各一倍钢筋直径长度范围内往复宽幅加热。

钢筋端面的合适加热温度应为1150~1250℃;钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度,并随钢筋直径大小而产生的温度梯差而定。

7、钢筋气压焊中,通过最终的加热加压,应使接头的镦粗区形成规定的合适形状;然后停止加热,略为延时,卸除压力,拆下焊接夹具。

8、在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压,完成焊接作业。

9、质量检查:在焊接生产中焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷,应切除接头重焊,并查找原因及时消除。

2007年7月29日 晴 气压焊接连接钢筋的检验 今天天气不好,没下工地实习,而是在办公室我向师父请教了有关气压焊接连接钢筋的检验情况:

1、 保证项目:

1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。

2)钢筋的规格、焊接接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:观察或尺量检查。

3)气压焊接头的力学性能检验必须合格。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。根据工程需要,也可另切取3个接头做弯曲试验。

2、 基本项目:

钢筋气压焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

1) 偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍,同时不得大于4mm,当不同直径钢筋相焊接时,按较小钢筋直径计算,当超过限区时,应切除重焊。

2) 两钢筋轴线弯折角不得大于4°。当超过限量时,应重新加热矫正。

3) 镦粗直径应不小于钢筋直径的1.4倍,当小于此限量时,应重新加热镦粗。

4) 镦粗长度应不小于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑。当小于此限量时,应重新加热镦长。

5) 压焊面偏差不得大于钢筋直径的0.2倍。

6) 接头不得有横向裂纹,若发现有此裂纹时,应切除重焊。 7) 镦粗区表面不得有严重烧伤。 检验方法:目测或量测。 3、 成品保护:

接头焊毕,应稍停歇后才能卸下夹具,以免接头弯折。 应注意的质量问题

1、 在钢筋气压焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。钢筋端面要切平,且垂直于轴线;打磨见光泽,无氧化现象;钢筋安装时上下同心,夹具紧固,严防晃动;加热要适度,加压要适当。若出现异常现象,应参照表4-19查找原因,及时消除。

2、 气压焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时。则不宜进行施焊。 3、 雨天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效地遮蔽措施。

2007年7月30日 晴 气压焊接连接钢筋的检验

今天继续向师父请教有关气压焊接连接钢筋的检验情况,并参阅了一些参考书,总结得: 项次 焊接缺陷 产 生 原 因 防 止 措 施 1

轴线偏移 (偏心)

1. 焊接夹具两夹头不同心 2. 钢筋接合端面倾斜 3. 钢筋未夹紧进行焊接

4. 焊接夹具拆卸过早 1. 检查夹具,及时修理或更换 2. 切平钢筋端面 3. 夹紧钢筋再焊

4. 熄火半分钟后拆夹具 2

弯 折

1. 焊接夹具两夹头不同心

2. 钢筋接合端面倾斜

3. 焊接夹具拆卸过早 1. 检查夹具,及时修理或更换 2. 切平钢筋端

3. 熄火半分钟后拆夹具

1. 焊接夹具动夹头有效行程不够 2. 顶压油缸有效行程不够 3. 加热温度不够 4. 压力不够

1. 加热幅度不够宽

2. 顶压力过大过急 1. 增大加热幅度范围 2 . 加压时应平稳

3 压焊面偏移

钢筋两端头加热幅度不合适

1. 同直径钢筋两端头加热幅度应对称 2. 异直径钢筋加热时,对较大直径钢

筋加热时间稍长 1. 加热温度过高

2. 钢筋中碳等元素过高

1. 适当降低加热温度

2. 检查钢筋化学成分 1. 火焰功率过大 2. 加热时间过长 3. 加热器摆动不匀

1. 加热温度不够或热量分布不适 2. 顶压力过小 3. 接合端面不洁 4. 端面氧化

5. 中途无火或火焰不当 合理选择焊接参数,正确掌握操作方法

2007年7月31晴 滚轧直螺纹钢筋连接 今天我看到了框架柱的接筋,采用的是滚轧直螺纹钢筋连接,这个工程钢筋接头大多采用滚轧直螺纹钢筋连接接头(将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的钢筋接头)的方式,少部分选择的是气压焊接连接方式。 一、丝头加工

1、钢筋下料时不宜用热加工方法切断,钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直;不得有马蹄形或扭曲;钢筋端部不得有弯曲;出现弯曲时应调直。

2、标准型接头丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,其他连接形式应符合产品设计要求。

3、丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头。 二、质量要求 1、 丝头

外形质量:丝头有效螺纹数量不得少于设计规定;牙顶宽度大于0.3P的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长;标准型接头的丝头有效螺纹长度应不大于1/2连接套筒长度,且允许误差为 2P;其他连接形式应符合产品设计要求。(P是螺纹螺距符号,单位为㎜) 2、 钢筋连接接头 钢筋连接完毕后,标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且连接套筒简单边外露有效螺

211大学大学生暑假工地实习日记

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。2)基本项目A.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm。B.模板与混凝土的接触面应清除干净。基础地梁模板安装和预埋件允许偏差表1-325项次项目允许偏差(mm)检查方法1轴线位移5尺量检查2标高±5水准仪或
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5b1jd0me5p1od1f2lyx0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享