好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

gb 192121-2008与老标准gbt 10229-1988标准差异及补充试验

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

gb 192121-2008与老标准gbt 10229-1988标准差异及补

充试验

附件:新标准GB/T 1094.6-2011《电力变压器 第6部分电抗器》、GB 19212.1-2008《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第 1部分:通用要求和试验》与老标准GB/T 10229-1988《电抗器》标准差异及补充试验 一、GB/T 1094.6-2011与GB/T 10229-1988标准差异及补充试验见下表

滤波(调谐)电抗器和阻尼电抗器 条款

新增/差异/删序号 试验检验项目 标准差异 补充试验 GB/T GB/T 除 1094.6-2011 10229-1988

1 绕组电阻测量 无变化 9.10.2 33.2;28.1.1 无 无需试验

新标准:GB/T 1094.6-2011阻尼电抗器额如果电感偏差在,10定频率下电感对额定值的偏差应在; %,100以内, * 电感测量 差异 9.10.5 33.4;28.1.2 旧标准:GB/T 10229-1988阻尼电抗器额 无需试验。否,20定频率下额定电感的容许偏差为; %则,补充试验。 0

如果损耗和品 质因数偏差满足损

新标准:GB/T 1094.6-2011新增要求值: 耗偏差:?10%规损耗和品质因数33.6;3* 差异 9.10.6 损耗偏差:?10%规定值; 定值;品质因数偏测量 33.7;28.3.2 品质因数偏差:?20%要求值。 差:?20%要求值,

无需试验。否则, 补充试验。

新标准:GB/T 1094.6-2011;.温升稳定条

件为:每小时的温升变化值不超过1K; 4* 温升试验 差异 9.10.8 33.8;19.9 无需试验 旧标准:GB/T 10229-1988温升稳定条件

为温度的变化率每小时2K(干式)。

无(标准未给出1k 5* 雷电冲击试验 无变化 9.10.9 33.3b;19.10 无需试验。 V以下电压等级试验电压值)

二、GB 19212.1-2008 与GB/T 10229-1988标准差异及补充试验见下表 条款 新增/差异/ 补充试验 序号 试验项目 标准差异 GB GB/T 删除 19212.1-2008 10229-1988

GB/T 10229-1988外施耐压试验,Um? 1.1kV的低压绕组应承受5kV,60s外施 耐压试验。

GB 19212.1-2008标准规定如下: 绝缘电阻 绝缘电阻在施加约500V的直流电压下,18.2 19.7 介电强度试差异1* 并施加1min后进行测量,被试绝缘部位18.3 33.2.d 无需试验。 验 和要求值见GB 19212.1-2008表7;18.2

试验后,立即进行50Hz/60Hz、基本上是 正弦波形的介电强度试验电压1min,电 压值见GB 19212.1-2008表8a,试验期间,

不得出现闪络或击穿。 注:序号后加*项目为标准要求的型式试验项目。

gb 192121-2008与老标准gbt 10229-1988标准差异及补充试验

gb192121-2008与老标准gbt10229-1988标准差异及补充试验附件:新标准GB/T1094.6-2011《电力变压器第6部分电抗器》、GB19212.1-2008《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》与老标准GB/T10229-1988《电抗器》标准差异及补充试验一、GB/T109