某大型商场电梯维保监督管理制度
及常用报表
电梯维保监督管理标准
相关要求
一、 总体要求
1、 各公司总经理为电梯维保验证的第一责任人,由工程副总经理
(独立物业由物业副总)负责组织实施;
2、 各公司按照《电梯联保框架协议》及时签订电梯维保合同(新
入伙项目签订的合同为免费维保),监督维保单位履行维保职责;
3、 要求维保单位提供维保人员名单及对应的资格证书,严格审查
维保人员的操作资质,并存档;
4、 各公司须配备取得《特种设备作业人员证》的电梯技工,并应
按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格; 5、 各公司必须对维保单位的保养工作进行全程跟进,现场监督执
行,并确保安全措施;
6、 各公司应定期组织对本标准进行培训、考核; 7、 本标准中的抽检报告作为电梯维保款项支付依据; 8、 商管总部考核将其列入必检项目。
二、 监督检查要求
1、 各公司每月25日前完成监督检查,工程经理组织月度监督检
查,工程副总组织季度监督检查(独立物业、独立某中心由总经理组织);
2、 各区域抽检比例不低于20%,确保半年覆盖所有电梯; 3、 检查发现的问题,应在《电梯维保验证问题统计及整改跟踪表》
登记,指定专人进行跟进,制订整改期限,确保按时完成整改; 4、 必须按照《电梯维保监督检查操作手册》进行检查及拍照,并
要求维保单位负责人在检查记录上签确;
5、 监督检查按照一梯一档的要求实施,即每台电梯必须按照《监
督检查要点》进行逐条核查,并拍照留档备查。
三、 监督检查要点
扶梯监督检查要点:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 机舱盖板平整、无翘边。 两侧感应开关牢固,确保人员在踏入地板后感应器动作,扶梯加速。 梳齿板平整、无缺齿情况,如发生缺齿情况应立即更换。 防夹毛刷无缺失、松动情况。 扶梯裙板、盖板不得有翘边、松动情况,接口台阶小于0.5mm。 机舱及附属设备整洁、干净、无油渍、无积尘。 安全使用指示标志齐全、符合规范,张贴正确。 电源总开关功能正常。 梯头、梯尾急停开关功能正常。 梯头、梯尾开梯电匙开关(上、下行、信号)功能正常。 扶手带入口保护开关功能正常。 扶手带入口与扶手带不干涉,最大间隙不能大于4mm。 梳齿板开关功能正常。 梯级与裙板间隙(按现场标贴)与15条重复。 扶梯围裙板与梯级、踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于4mm,两边的间隙之和不应大于7mm。 梯级表面完好,无破损。 梯级运行平稳,梯级与裙板之间,梯级与梯级之间,梯级齿与梳齿板梳齿之间无碰擦现象。 扶手带运行畅顺,无偏摆、碰擦及不正常发热,与梯级运行速度差值0%~+2%。 检查要点
直梯监督检查要点:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 各层显、内选或外呼按钮及面板固定牢靠。 门扇之间、门扇与门框(轿厢壁)、门扇下沿与地坎间缝隙小于4~6mm;门扇运行平稳,无噪音 轿内照明正常,光源无损坏或不均匀,灯箱片干净整洁。 电梯运行无噪音、平稳,平层精度在±10mm。 电梯5方对讲音质清晰、报警正常可靠,停电测试5方对讲,保证半个小时内有效。 电梯底坑、各附属设备干净、整洁,动作可靠、无锈蚀。 涨绳轮开关动作可靠。 限位开关动作可靠。 缓冲器开关动作可靠。 底坑照明正常,急停开关动作可靠。 轿顶各附属设备干净整洁、无锈蚀、动作可靠。 检修开关动作可靠,照明正常。 油杯油量不低于1/3位置,油杯周边干净整洁。 厅门钩锁各指标不小于规定要求,厅门门锁开关工作可靠。 层门、轿门导轨、滚轮和偏心滚轮的检查清洁、润滑。门滑块磨损均匀。 门机干净整洁、传动机构无噪音。 机房干净、整洁,照明正常,急停、检修等各项开关动作可靠。 盘车工具齐全,干净整洁、无锈蚀。 困人救援流程、警示、平层等标识齐全、完整。 曳引机、控制柜等各设施干净、整洁、无锈蚀、无污渍。 限速器干净整洁、无油渍、无锈蚀、动作可靠。 检查要点