好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第10讲::生活垃圾填埋处理工程:城市园林绿化工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.关于埋设塑料管的沟槽回填技术要求的说法,正确的有( )。(11试题) A.管内径大于800mm,应在管内设竖向支撑

B.管道半径以下回填时,应采取防止管道上浮、位移的措施 C.回填宜在一昼夜中气温最高时进行

D.管基支承角2α范围内应用中粗砂回填,不得用沟槽土

E.管顶以上0.5m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填 答案:A B D E

5.顶管工具管应具有的功能有( )。(11试题) A.掘进; B.防坍; C.防水 D.出泥; E.导向 答案:A B D E

6.可采用气体吹扫的燃气管道有( )。(11试题) A.球墨铸铁管道; B.聚乙烯管道

C.钢骨架聚乙烯复合管道; D.长度为80m的钢质管道

E.公称直径大于100mm的钢质管道(应是小于100mm) 答案:A B C D

三、案例分析题 背景资料(11试题)

某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180°;地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽,用起重机下管、安管,安管时管道承口背向施工方向。

开挖正值雨季,为加快施工进度,机械开挖至槽底高程。由于控制不当,局部超挖

达200mm,施工单位自行进行了槽底处理。

管座施工采用分层浇筑。施工时,对第一次施工的平基表面压光、抹面,达到强度后进行二次浇筑。

项目部考虑工期紧,对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后12h进行;对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。

问题:

1.改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法。

2.在本工程施工环境条件下,挖土机和起重机安全施工应注意什么? 3.改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处。 4.指出管座分层浇筑施工作法中的不妥当之处。 5.改正项目部闭水试验做法中的错误之处。 答:

1.起重机下管时,起重机在高压输电线附近工作时要与高压电线之间的安全距离,应符合当地电业管理部门的规定。安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进方向。

2.挖土机械应距离高压线有一定的安全距离,距电缆1.0m处,严禁机械开挖。起重机下管时,架设的位置不应影响沟槽边坡的稳定。

3. 沟槽机械开挖不应从上游向下游进行,应从下游向上游进行;沟槽机械开挖不应挖至槽底,应留有一定的余量,不得超挖,槽底超挖造成质量、安全隐患,应报监理,会同设计单位共同协商解决。

4.管座浇筑不应将平基压光,抹面,达到强度后二次浇筑,而是应先将平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的混凝土砂浆填满,捣实后,再浇筑混凝土

5.(1)闭水试验应在管道填土前进行; (2)闭水试验应在管道灌满水后24h后再进行; (3)对暂不接支线的预留孔应封堵。

第10讲::生活垃圾填埋处理工程:城市园林绿化工程

4.关于埋设塑料管的沟槽回填技术要求的说法,正确的有()。(11试题)A.管内径大于800mm,应在管内设竖向支撑B.管道半径以下回填时,应采取防止管道上浮、位移的措施C.回填宜在一昼夜中气温最高时进行D.管基支承角2α范围内应用中粗砂回填,不得用沟槽土E.管顶以上0.5m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ay4g5zxho9o8y29wt5t6vudb8bhu400z8w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享