好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

减温减压器技术规范书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

神木县恒东发电有限公司二期热电工程

减温减压器技术规范书

陕西省电力设计院

2011年11月 西安

批 准:审 核:校 核:编 写:

目 录

1 总则

本规范书适用于神木县恒东发电有限公司二期热电工程(1?50MW抽汽凝汽式直接空冷汽轮发电机组)的采暖备用蒸汽减温减压器。它包括本体及辅助设备的功能设计、结构、制造、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范和相关的国4际、国内工业标准的优质产品。

如投标方没有对本技术规范提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本技术规范的要求。

如招标方有除本技术规范以外的其他要求,应以书面形式提出,经招标、投标双方讨论、确认后,载于本技术规范。

本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。

投标方对减温减压装置的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。

在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

产品应在同容量机组工程或相似条件下有1-2台运行并经过两年,已证明安全可靠。

2 工程概况、气象条件

工程概况

本期工程安装1台50MW空冷抽汽凝汽式发电机组。

气象条件

电厂海拔: 1260(黄海高程基准)

年平均大气压: ~ hPa

年平均气温: 8.5℃

室外极端最高气温:室外极端最低气温:最热月平均气温: 最冷月平均气温: -平均水汽压: hPa最大水汽压: hPa历年平均相对湿度:年平均降水量: 405.6mm一日内最大降水量:年平均蒸发量: 1836.3mm历年平均风速: 1.8m/s历年最大风速: 20.7m/s最大积雪深度: 12cm41.2℃

29℃

23.6℃

9.6℃

- 55 141.1mm最大冻土深度: 146cm

全年主导风向: N、SSE

日照百分率: 62%

平均大风日数: 天

最多雷暴日数: 46 天

最多雾日数: 12 天

最多冻融交替循环次数: >50 times

地震基本烈度: Ⅵ度

基本地震动峰值加速度 0.05g

地震动反应谱特征周期

3 设备规范

减温减压器设备规范

3.1.1 设备名称及用途

3.1.1.1 设备名称: 采暖备用蒸汽减温减压器,本工程1套。

3.1.1.2 设备用途: 降低主蒸汽温度、压力至参暖蒸汽参数。

3.1.2 设备的安装地点及标高

主厂房框架运转层8.00m。

5axni80umu0sr9z0p01l1xu1x81ds800o9u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享