全国统一安装工程预算定额解释汇编(第八册)
第八册给排水、采暖、煤气工程 问题:
本定额与原定额的不同
回答:1、增加了原定额短缺的常用项目。如煤气钢管丝接、焊接,承插铸铁管水泥接口、铸铁管石棉水泥接口等项目。这些项目在原定额中使用低压钢管、铸铁管项目,满足不了煤气工程的特殊需要,本定额考虑了阀门研磨,抹密封油,进行气密性试验等特点后单独列项,增加了58个子目。2、将镀锌钢管及焊接钢管丝接由原定额不分别列项改为分别列项,使管径范围由原定额最大到DG100增大到DG150,增加了31个子目。3、将原定额中钢管焊接项目的煨制弯、压制弯分别列合并为钢管焊接综合项目。4、将原定额中的一些附属零星项目,综合列入了主要项目。如将臭气帽综合在室内排水管道项目中,将铁皮套管安装、阀门研磨、抹密封油项目综合在煤气管道中,将法兰及带帽螺栓综合在法兰阀门安装中,将带帽螺栓综合在法兰安装中。5、增加了钢制柱式散热器、钢制板式、壁板式散热器、太阳能集热器、热空气幕、电热水器、电开水炉、液压水位控制阀、消防水泵接合器、承插铸铁给水管(胶圈接口)等共167个子目。6、调整了部分材料损耗率,如阀门、水嘴等易损件同耗率,原定额未考虑,这次损耗率取定为1%;室内钢管的损耗率由2.5%降到2%;室外钢管由2%降到1.5%。7、将场内水平运距进行了综合考虑,取定300米,执行时不得调整。
问题:
本定额与其他有关册定额的关系
回答:1、本定额适用于生活用给水、排水、煤气热源管道以及附件配件安装、小型容器制作安装等,其中:
(1)生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑内加压泵间的管道执行第六册“工艺管道”定额的有关项目。(2)刷油、保温部分执行第十三册“刷油、绝热、防腐蚀”定额的有关项目。(3)埋地管道的土石方及砌
1 / 23
筑工程执行各省、自治区、直辖市建筑工程预算定额。(4)有关各类泵、风机等传动设备安装执行第一册“机械设备”定额的有关项目。(5)锅炉安装执行第十四册“热力设备”定额的有关项目。(6)压力表、温度计执行第十册“自控仪表”定额的有关项目。2、本定额与有关定额的划分界线(1)给水管道第一,室内外界线以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。第二,与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。(2)排水管道第一,室内外以出户第一个排水检查井为界。第二,室内外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。(3)采暖热源管道第一,室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5米为界。第二,与工艺管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5米为界。第三,工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。第四,设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。(4)煤气管道第一,室内外管道地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。第二,室外管道(包括生活用燃气管道、民用小区管网)和市政管道以两者的碰头点为界。
问题:
定额中主要问题的说明
回答:1、关于几项系数的使用(1)脚手架搭拆费及摊销费,按人工费的8%计取,其中人工工资占25%。定额原版印刷中“限操作高度在4.5米以上的工程”有误,这次再版印刷已将“限操作高度在4.5米以上的工程”字样取消。由于各种类型建筑的不同操作高度是综合考虑的,故不宜限操作高度。(2)采暖工程系统调整费,本定额原按采暖工程人工费的21.84%(包括间接费等)计算;为计算方便现改按采暖工程(不包括锅炉房管道及外部供热管网工程)人工费的15%计算(不包括间接费等),其中工资占20%。(3)“设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3”,是指一些高级建筑、宾馆、饭店等,安装的暖气、给排水、煤气管道、阀门、法兰、支架等进入管道间内的工程量部分。(4)为配合预留孔洞,凡主体结构为现场烧注采用钢模施工的工程:
内外浇注的定额人工乘以1.05,内浇外砌的定额人工乘以1.03。2、使用中应注意的问题(1)各种管道的工程量均按延长米计算,阀门及管
2 / 23
件的长度均不从管道延长米中扣除。(2)安装的设计规格与定额子目规格不符时,使用接近规格的项目,规格居中时按大者套,超过本定额最大规格时可作补充定额。(3)原定额规定减压器、疏水器、水表等成组安装项目应扣除部分管长度。本定额是综合考虑的,故一律不再减管的长度。(4)铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装,但未包括雨水漏斗的本身价格,雨水漏斗及雨水管件按设计量另计主材价格。(5)铸铁法兰(螺纹连接)定额已包括了带帽螺栓的安装人工和材料,如主材价不包括带帽螺栓者,其价格另计。(6)各种水箱连接管和支架均未包括在定额内;可按室内管道安装的相应项目执行。支架如为型钢支架可执行本定额“一般管架”项目;如混凝土或砖支座可执行两部,并入不同直径管道延长米内。套筒式伸缩器安装以个为单位计算,所占管道长度不扣除。(8)坐式大便器、立式普通小便器中的角阀,已分别包括在次坐便器低水箱(带全部铜活内)和立式小便器铜活内,如铜活中未包括角阀的,可另计主材费。(9)本定额子目中,有些材料作为主材编制的,但同样一种材料在另一子目中,又可能包括在辅材内。如:
“法兰安装”作为定额项目,单独列了24个子目,但在法兰阀门安装、减压器组成安装、疏水器组成安装、水表组成与安装等项目中,法兰盘又作为材料列入了定额。在法兰阀门安装、减压器组成安装、疏水器组成安装、水表组成安装等定额子目中,已包括了法兰盘、带帽螺栓等,在编制预算时不能套用法兰安装定额。
问题:
配合土建施工的留洞留槽,修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的? 回答:
本定额中已考虑了打堵洞眼所需的材料(因为材料量很少,列在其它材料费内)和人工。
问题:
碳钢法兰丝接安装,可否执行铸铁法兰丝接定额?
3 / 23
回答:
可执行本定额铸铁xx丝接项目。 问题:
定额中未包括铜管、不锈钢管安装项目,是否可执行第六册“工艺管道”定额?
回答:
可执行第六册“工艺管道”定额有关项目。 问题:
透气帽制作与安装执行什么定额? 回答:
透气帽已包括在室内排水管道内,不另计算 问题:
下水管、雨水管支架定额用角钢立管卡,有的省用墙锚可否调整? 回答:
不论使用什么种类,支架定额不得调整。 问题:
铸铁雨水管定额中无雨水漏斗数量及管件量,应如何计算? 回答:
雨水漏斗及雨水管件按设计需用量,另计材价。 问题:
4 / 23
本定额第一章说明中无给排水管工程量计算规则,如何计算排水管道工程量?
回答:
各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算,阀门及管件所占长度均不扣除。
问题:
承插铸铁给水管辅设项目中,只有铸铁给水管,没有任何管件,如何计算?
回答:
本定额第一章说明第四项第3条规定,室内外给水、雨水铸管包括接头零件安装所需人工,但接头零件按设计需用量,另计主材价。
问题:
铸铁法兰螺栓连接未列铅油、填料是否有误? 回答:
油、xx填料已包括在其它材料费内。 问题:
本定额第一章管道安装说明第三项第4条“钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管不得换算。”是否包括圆型补偿器制作?
回答:
圆型补偿器不包括。 问题:
室内排水铸铁管安装检查口的橡胶板、螺栓定额是否考虑?
5 / 23