好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 -

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD整理版

续表 E.0.1

E.0.2 钢吊车梁安装的允许偏差应符合表E.0.2的规定。

表E.0.2 钢吊车梁安装的允许偏差(mm)

专业资料学习参考

续表 E.0.2

WORD整理版

专业资料学习参考

WORD整理版

E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差应符合表E.0.3的规定。

表E.0.3 墙架、檀条等次要构件安装的允许偏差(mm)

E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表E.0.4的规定 表E.0.4 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差(mm)

E.0.5多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差符合表E.0.5 的规定

表E.0.5多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差(mm)

专业资料学习参考

WORD整理版

续表 E.0.5

E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差符合表E.0.6。 表E.0.6 多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差(mm)

附录F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 F.0.1 测针:

测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于30mm,以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插入材料中也可使用其他适宜的方法测试。

测试时,将防火涂层直至钢基材表面上,记录标尺读数。

专业资料学习参考

WORD整理版

图F.0.1 测厚度示意图

1- 1- 标尺;2-刻度;3-测针;4-防火涂层;5-钢基材 F.0.2测点选定:

1. 1. 楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选用两相邻纵、横轴线相交中

的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。 2. 2. 全钢框架结构的梁和柱的的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m

取一截面,按图F.0.2所示位置测试。

图F.0.2 测点示意图

3. 3. 桁架结构,上弦按第2款的规定每隔3m取一截面检测,其他腹杆每

根取一截面检测。

F.0.3 测量结果:对于楼板和墙面,在所选择的面积中,至少测出5个点:对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值,精确到0.5mm.

附录G 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目

G.0.1钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目按表G规定进行。 表G 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目

专业资料学习参考

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 -

WORD整理版续表E.0.1E.0.2钢吊车梁安装的允许偏差应符合表E.0.2的规定。表E.0.2钢吊车梁安装的允许偏差(mm)专业资料学习