5.3.8 地下外墙竖向梯格筋模板顶棍加焊钢板止水环,见下图。

钢筋顶棍端头涂刷防锈漆墙厚减2mma搭接长度接头错开长度楼层结构标高楼板下皮dΦ123mm厚止水环墙厚减2mm 此钢筋比墙筋提高一个强度等级aa40d墙厚减2mmda为墙外侧筋保护层厚度h楼层结构标高楼层高度20h

地下室外墙梯格筋

5.3.9卷材的收头处理

本工程地下为全包防水,通风道外墙、楼梯间外墙等防水层出地面处的防水均需作收头,收头做法参88J6-1第80页第4节点,防水材料见图纸。

5.3.10自行车坡道以及汽车出入口

该处的防水构造做法参88J6-1第89页第1节点 做法,其中散水、台阶等做法及防水材料见图纸设计;汽车出入口防水构造做法参88J6-1第88页第1节点。

5.4 季节性施工

外墙防水将在雨季进行。雨季的防水施工应符合下列规定: 5.4.1 所有防水层的施工不得在雨天进行。

5.4.2 缓膨型遇水膨胀橡胶条不得在雨后立即施工,施工前基面应干燥。施工后注意天气情况,如有雨,提前用塑料布覆盖,防止雨淋。

5.4.3 雨天和五级及以上大风天严禁进行SBS卷材防水施工。质量标准

15 第 页

绿城.百合北区公寓11标 地下防水施工方案

6. 质量标准

6.1防水保护墙砌筑 6.1.1主控项目

6.1.1.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 6.1.1.2砌砖水平灰缝的砂浆饱满率不得小于80%。

6.1.1.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

6.1.1.4砌砖的允许偏差为:位置偏移为10㎜,垂直度为5㎜。 6.1.2一般项目

6.1.2.1砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌。

6.1.2.2砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10㎜,但不小于8㎜,也不应大于12㎜。

6.1.2.3砌砖的一般尺寸允许偏差为:顶面标高:±15㎜;表面平整度:8㎜;水平灰缝平直度:10㎜。

6.2墙面抹灰 6.2.1主控项目

6.2.1.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水湿润。 6.2.1.2抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的初凝时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

6.2.1.3抹灰应分层进行。

6.2.1.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

6.2.2一般项目

6.2.2.1抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整。 6.2.2.2抹灰层的总厚度符合设计要求。

6.2.2.3抹灰工程的允许偏差:立面垂直度为4mm,表面平整度为4mm。 6.3卷材防水层 6.3.1主控项目

6.3.1.1防水卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

6.3.1.2卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均符合设计要求。

16 第 页

绿城.百合北区公寓11标 地下防水施工方案

6.3.2一般项目

6.3.2.1卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应作成圆弧型。

6.3.2.2卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边、鼓泡等缺陷。

6.3.2.3侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 6.3.2.4卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 6.4细部构造 6.4.1主控项目

细部构造所用的遇水膨胀橡胶条和接缝密封材料必须符合设计要求。 6.4.2一般项目

接缝处的混凝土表面应密实、洁净、干燥,密封材料应嵌填严密,粘结牢固,不得有开列、鼓泡和下塌的现象。

7. 注意事项

7.1成品保护

7.1.1缓膨型遇水膨胀橡胶条敷设完毕后,应立即进行聚合物水泥防水砂浆的施工,以免橡胶条被雨淋或其它因素影响,造成提前膨胀。

7.1.2底板卷材防水层施工时,施工人员和检查人员必须穿软底鞋。进入卷材施工区时须穿鞋套。

7.1.3 防水卷材采用人工搬运,当使用塔吊时,严禁吊物直接吊至卷材施工区,可吊至找平层上,再由人工搬运至施工区。

7.1.4底板卷材防水层施工完毕后,应在现场用黄色警戒线圈出保护范围,并设专人负责看管,闲杂人员不得入内;验收合格后,应及时进行防水保护层的施工,防止结构施工碰损防水层。外墙防水层施工完后应按设计做好保护层,并及时进行回填土的施工。

7.1.5 底板防水保护层施工前,应在防水层上用脚手板铺设小推车行车路线,防止对卷材防水层造成破坏。

7.1.6底板防水保护层施工时,严禁使用铁锹等尖锐工具,应使用木耙扒平,木抹子拍实搓平。泵管架子底部应铺好脚手板,拆除的泵管及卡子应随时运走,不得放在卷材上。

7.1.7地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 7.1.8平面卷材防水层施工时,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 7.1.9底板施工绑扎钢筋时,勿将钢筋直接放置在桩头及桩的附近,严禁在此范围内

17 第 页

绿城.百合北区公寓11标 地下防水施工方案

拉动钢筋,以免破坏聚合物水泥防水砂浆层。

7.1.13由于底板垫层分段施工,底板卷材防水在分段处临时甩槎做法如下图,甩槎的卷材上盖防火草帘进行保护。

防水保护层第一层卷材第二层卷材混凝土垫层(兼找平层)防水卷材沿长向铺设时临时甩槎做法

防水保护层

混凝土垫层(兼找平层)防水卷材沿短向铺设时临时甩槎做法

7.2安全措施

7.2.1所有人员必须戴好安全帽,系好下额带。现场内禁止吸烟,严禁酒后上岗作业。 7.2.2各种防水材料均使用环保材料,降低施工及使用过程中的污染。

7.2.3基层处理剂涂刷完毕经过8小时以上,达到干燥程度方可进行卷材的热熔施工,以免失火。

7.2.4清除现场易燃、易爆物品和材料,每个作业区配备5个灭火器,保证消防道路畅通。实行用火申请制,明火施工前,施工操作人员必须向总包方的安全管理部门申请用火证。

7.2.5材料、机具存放于专门库房,设专人看管。

7.2.6砌筑采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50mm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不超过2人,高度超过2m时,应由架子工搭设脚手架。

7.2.7作业高度在2m和2m以上时,必须设置安全防护设施。

7.2.8砌筑使用的砖块等要堆放整齐、平稳、边用边运,砌筑时要稳拿稳放,废料、边角料严禁随意抛掷。

18 第 页

绿城.百合北区公寓11标 地下防水施工方案

7.2.9施工人员严禁打闹、嬉戏或大声喧哗。 7.3环保及文明施工

7.3.1加强环保、宣传工作,使环保意识深入人心,提高环保自检和内业资料的整理水平。

7.3.2建立健全环保工作制度,使环保工作落实到人,严格执行有关环保工作规定。 7.3.3现场内设专人打扫卫生、洒水,保持现场干净整洁,无扬尘。

7.3.4在施工现场设立统一的垃圾站,所有施工垃圾首先进行筛选,将有用的回收利用,混凝土渣土做施工现场道路、暂设、材料场的垫层用,其它垃圾一律装袋,堆放在垃圾站,统一及时运往市政垃圾站。

7.3.5对大气、噪声、水污染实行定期的监测。 7.3.6五级以上大风,停止防水卷材的热熔施工。

7.3.7 施工残留的边角料不得随处乱扔,由专人负责收集,统一回收。 7.3.8 施工人员必须服装统一、整洁、穿软底鞋。

19 第 页