将运到安装工地的报警控制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验,试验工作需在干燥、无粉末、无振动、无烟雾的常温室内进行,试验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试验。 ② 系统主机功能测试
火灾报警控制器调试(成都成华宜家商场火灾报警控制器设置4台):
①调试前切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路上的探测器、手动火灾报警、消火栓按钮、输入、输出模块等部件连接后,接通主机电源。 ②按照现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对火灾报警控制器进行下列功能检查并记录,控制器应满足如下要求: 自检功能和操作级别正常; 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在1min内发出火灾报警信号,并记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制 消音和复位功能正常;
使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器在100s内发出故障信号; 检查屏蔽功能; 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能; 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能;
检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7条检查; 检查控制器特有的其他功能。
依次将其他回路与火灾报警控制器相连接,重复上述2、6、7条检查。
接通所有启动后可以恢复的受控现场设备,使消防联动控制器的工作状态处于自动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关规定和设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录:
a按设计的联动逻辑关系,使相应的火灾探测器发出火灾报警信号,检查消防联动控制器接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况; b检查手动插入优先功能。
c使消防联动控制器的工作状态处于手动状态,按现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的有关规定和设计的联动逻辑关系依次手动启动相应的受控设备,检查消防联动控制器发出联动信号情况、模块动作情况、受控设备的动作情况、受控现场设备动作情况、接收反馈信号(对于启动后不能恢复的受控现场设备,可模拟现场设备启动反馈信号)及各种显示情况。 消防联动控制柜调试(成都成华宜家商场消防联动控制柜设置1台):
①将消防联动控制器与火灾报警控制器、任一回路的输入/输出模块及该回路模块控制的受控设备相连接,切断所有受控现场设备的控制连线,接通电源。 ②检查消防联动控制系统内各类用电设备的各项控制、接收反馈信号(可模拟现场设备启动信号)和显示功能。
③使消防联动控制器分别处于自动工作和手动工作状态,检查其状态显示,控制器满足下列要求:
自检功能和操作级别正常。 消防联动控制器与各继电器之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s秒内发出故障信号。 消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号。 检查消音、复位、屏蔽功能。 至少50个继电器处于动作状态,检查消防联动控制器的最大负载功能。检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复检查消防联动控制器的最大负载功能。
消防控制中心图形显示装置调试(成都成华宜家家居商场消防控制中心设置CRT图形显示装置1套):
将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源。 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面为中文界面。 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。 使宜家商场有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面能自动和手动查询,并有总数显示,且能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。 使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置能立即转入火灾报警平面的显示。 消防联动电源调试: 系统备用电源调试
①检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量,电源容量与设计容量相符。 ②使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少保证设备工作3h(按照设计要求),且满足相应的标准及设计要求。 消防设备电源调试 ①切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 ②按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况与产品使用说明书规定相符,并满足要求。
手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源不能同时输出,且在5s内完成应急转换。 手动停止应急电源的输出,应急电源恢复到启动前的工作状态; 断开应急电源的主电源,应急电源能发出声提示信号,声信号能手动消除;接通主电源,应急电源恢复到主电工作状态;
将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间。
5使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源在100s内发出声、光故障信号,声故障信号能手动消除。 以上设备的测试与设备供应商共同进行,测试正常后,分系统进行测试。 消防报警系统外围设备测试
烟、温感探测器、可燃气体探测器、红外光束感烟探测器、空气采样探测器进行100%的现场模拟信号发生测试,动作信号在控制中心控制屏上显示,功能正常,显示位置准确;即场安装位置、CRT显示位置、报警主机位置描述正确显示一致 烟、温感探测器测试:采用便携式火灾探测器试验器100%?测试,报警正常。 可燃气体探测器测试(宜家商场可燃气体探测器探测器采用氢气、天然气): 依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器发出报警信号。
对探测器施加达到响浓度值的可燃气体标准样气,探测器在30s内响应。撤去可燃气体,探测器在60s内恢复到正常监视状态。 红外光束感烟探测器测试: (a)用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不发出火灾报警信号。 (b)用诺蒂菲尔厂家设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测 器发出火灾报警信号。
(c)用减光率为1.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾 报警信号。
空气采样探测器测试:
(a)报警测试,使用烟枪对每台空气采样探测器进行测试。空气采样探测 器在120s内发出火灾报警信号。报警正常
(b)故障测试,去掉空气采样管末端堵帽。空气探测器在100s内发出故障信号。测试故障信号正常。
手动报警按钮、消火栓按钮测试:采用试验插销进行模拟火警动作测试。报警正常。 信号阀测试:人为开启、关闭信号阀、报警主机控制屏上显示正常,显示位置准确;
水流指示器测试:在管网末端放水阀放水,模拟火灾动作;报警正常,主机位置显示正常。
压力开关测试:在管网末端放水阀放水,模拟火灾动作;报警正常,主机位置显示正常。
对手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关、信号阀等信号源进行100%的模拟动作试验, ④ 消防联动信号单机测试
消防联动信号测试:声光报警器报警、广播系统启动、联动消防泵系启动、联动喷淋泵启动、启动正压送风系统、排烟系统、防火卷帘下降(一次降、二次降)、开启排烟阀、电梯迫降、停止非消防电源、启动应急照明等,各单项测试使用《消防设备单项试验记录》表进行记录。
对全部防火卷帘进行单机测试和动作试验(一次降、二次降),对防火卷帘的电机的运行参数进行测试,对卷帘的机械运行情况、声光显示情况进行记录; 对全部声光报警器进行单机测试和动作试验
对各系统消防泵响应消防信号的动作进行逐台试验;(压力开关、消火栓按钮) 联合电梯安装单位,对电梯响应消防信号的动作进行逐台试验; 对所有空调通风设备响应消防信号的停机动作逐台进行试验;
对加压送风系统、排烟系统上的防火阀响应消防信号的动作进行试验。
对全部加压风机响应消防信号的开机动作逐台进行试验(发生火灾时,正压风机全部启动);
对全部排烟风机响应消防信号开机动作逐台进行试验;
对高货架区的空气采样系统,逐台进行试验;消防控制中心报警信号显示正常 对各相关非消防电源的切除、应急电源切换进行逐台试验。 对全部的火警电话插孔、火警分机进行逐台通话试验 对全部的广播进行分回路播放试验 ⑤ 消防系统联动试验
在全部单项测试完毕符合要求后开机运行48小时,进行消防联动试验,联动试验使用《消防联动控制装置试验记录》表进行记录。
对各分区、各楼层的各种报警设备如:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束感烟探测器、空气采样探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关等进行随意抽检试验,探测器等数量较多的信号源按5%~10%抽取试验,水流指示器、压力开关、可燃气体探测器、红外光束感烟探测器等数量较少的100%试验。
在各消防区域分别进行火灾模拟动作试验,在消防控制中心应显示相应的报警信号,在CRT设备上可显示相应的火灾报警及控制联动设备状态。
杭州宜家商场相关区域发生火灾时,根据设计要求联动相关设备入如下: 序号
消防联动设备 序号 消防联动设备 1 喷淋泵启动 11 门禁释放 2 消火栓泵启动 12 平移门开启 3 声光报警器启动 13 旋转门释放 4 防火卷帘门启动 14 干湿电磁阀启动 5 消防应急柜启动 15 排气电磁阀启动 6 排烟排风机启动 16 排烟防火阀开启