好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

友邦家居施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

接地装置施工过程中应同步作好隐蔽工程记录。

工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。 11、 系统调试

调试前施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录),检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻测试记录、竣工报告)等相关资料。

调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。其资格审查由公安消防监督机构负责。

火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能;消音、复位功能;故障报警功能;火灾优先功能;报警记忆功能;电源自动转换和备用电源的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能。

检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

火灾自动报警系统在连续运行120小时无故障后,填写调试报告(见下表)。

工程名称 使用单位 调试单位 设计单位 设备名称 工程主要 设备 施工有无 调试情况 使用单位人员(签字) 设计单位负责人(签字) 施工单位 电话 数量 编号 工程地址 联系人 联系人 电话 电话 出厂年月 生产厂 备注 调试人员(签字) 施工单位负责任(签字) 系统验收火灾报警系统安装调试完成后,由施工单位、建设单位对工程质量、施工资料进行检查,发现问题应及时解决,直至符合设计和规范要求为止。

12、 成品保护

消防自动报警系统的设备存储时,要作防尘、防潮、防碰、防砸、防压等措施,妥善保管,同时办理进场检验和领用手续。

自动报警设备安装时,土建的地面、墙面、门窗、喷浆分项工作已完成,在有专人看管的条件下进行安装。

消防控制室和装有控制器的房间工作完毕后应及时上锁,关好门窗,设备应罩上防尘防潮罩。

报警探测器应先装上底座,并戴上防尘罩调试时再装探头。 端子箱和模块箱在工作完毕后要箱门上锁。把箱体罩上以保护箱体不被污染。

易丢失损坏的设备如手动报警按钮、喇叭、电话及电话插孔等应最后安装,要有保护措施。

应注意的质量问题

导线的相间、相对地绝缘电阻不应小于 20 MΩ。摇测导线绝缘电阻时应将火灾自动报警系统设备从导线上断开。

探测器安装的位置和型号应符合设计和工艺规范要求,安装位置确定的原则首先要保证功能,其次是美观,如与其它工种设备安装相干扰时,应通知设计及有关单位协商解决。

设备上压接的导线,要按设计和厂家要求编号,压接要牢结,不允许出现反圈现象,同一端子不能压接二根以上导线。

调试时要先单机后联调,对于探测器等设备要求百分之百地进行功能调试,不能有遗漏,以确保整个火灾自动报警系统有效运行。 二、消防水系统施工方案

1、 管道安装工艺流程

现 场 测 绘 绘制加工草图 吊支架制作 镀锌(或防腐) 管 道 预 制 管道安装联接 水 压 试 验 系 统 冲 洗 系 统 防 腐 保 温

设 备 安 装 吊支架油漆 安 装 准 备 吊支架安装 闭 水 试 验 通 水 试 验 单 机 试 车 系统试运转

2、 安装施工规定

严格按图施工,不得随意修改图纸,如发现图纸差错和不合理的地方,必须经设计人员、公司有关人员同意办理签证手续后方可修改。

严格执行施工前的技术交底工作,熟悉施工图纸,做到每个施工人员对施工方案及施工工艺心中有底。

严格按施工顺序进行施工,配合土建进度,确保主体工程按期完成。

对穿管部位原则上采取预留洞、孔,发现遗漏或错留部位,必须打洞时,尽量打小洞,严禁用重锤打洞和割断主钢筋。

凡是地坪内管道、管道井管道和平顶内管道均为隐蔽工程,应及时办理隐蔽工程验收签证手续。执行“三检制度”。

施工规定:

(1)管道安装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其他工程的配合措施。掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。

(2)管道系统安装前,应对材料的外观和接头配合的公差进行仔细的检查,必须清除管材及管件内外的污垢和杂物。管道系统安装