好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

友邦家居施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上。

探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m(如图 1.8-1)。

图1.8-1 探测器距墙、距梁安装位置图 墙 探测器

顶棚距墙>0.5m 梁 距梁>0.5m 探测器

探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过 15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半(如图 1.8-2 所示)

图1.8-2 探测器在宽度小于3m的走道布置图 ≤3m ≤7.5(5)m ≤15(10)m ≤15(10)m 7、手动火灾报警按钮的安装

手动火灾报警按钮应安装位置和高度应符合设计要求,安装牢固

且不应倾斜。

手动火灾报警按钮外接导线应留有0.10 m 的余量,且在端部应有明显标志。

8、广播系统安装 8.1 工艺流程

钢管 接线盒 报警按钮 图 1.9-1 手动报警按钮安装方法

管路预埋 机房设备安装 分线箱安装 线路敷设 终端设备配线 设备调试 8.2 管路预埋:按建筑电气相关分项工程工艺施工。 8.3 分线箱安装:

暗装箱体面板应与建筑装饰面配合严密。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。

明装分线箱安装高度为底边距地1.5m。

明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

线管不能直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之

间,不得将线缆直接裸露,必须采用金属软管连接,金属软管长度不大于1米。

8.4 线路敷设

布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。

管内穿线不应有接头,接头必须在线盒(箱)内。

进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 所敷设的线缆两端必须做标记。 8.5 终端设备配线

扬声器的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。

吊顶内、夹层内利用建筑结构固定扬声器箱支架或吊杆等附件,须在结构上钻孔、电焊等,必须检查建筑结构的承重能力,征得设计同意后方可施工;

在灯杆等其他物体上悬挂大型扬声器时,也必须根据其承重能力,征得设计同意后安装。

以建筑装饰为掩体安装的扬声器箱,其正面不得直接接触装饰物。

具有不同功率和阻抗的成套扬声器,事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线,剥去10~15mm绝缘外皮待用。

吸顶式扬声器,将扬声器引线用端子与盒内导线连接好,将端子放回接线盒,使扬声器与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。

当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置。

9、 区域报警控制器安装

区域报警控制器应根据设计要求的位置用金属膨胀螺栓明装,且安装时应端正牢固,不得倾斜。

用对线器进行对线缆进行编号,将导线留有一定的余量,分束帮扎。

压线前应对导线的绝缘进行摇测,合格后方可压线。

控制箱内的模块应按设备制造商和设计的要求安装配线,要求合理布置,且安装应牢固端正,并有标识。

10、 消防控制主机安装 10.1 消防控制主机安装要求:

消防控制机柜槽钢基础应在水泥地面生根固定牢固;

机柜按设计要求进行排列,根据柜的固定孔距在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始逐台就位,用螺丝固定,用小线找平找直后再将各螺栓紧固;

控制设备前操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m,在有人值班经常工作的一面,控制盘到墙的距离不应小于3m,盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于lm的通道。

10.2 引入火灾报警控制主机的线缆应符合下列要求: 对引入的电缆或导线,首先应用对线器进行校线,按图纸要求编号;

线间、线对地等绝缘电阻不应小于20MΩ;

摇测全部合格后按不同电压等级、用途、电流类别分别绑扎成束引到端子板,按接线图进行压线,每个接线端子接线不应超过二根;

线缆标识应清晰准确,不易褪色; 配线应整齐,避免交叉,固定牢固;

导线引入线完成后,在进线管处应封堵,控制器主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁使用接头连接,主电源应有明显标志。

10.3 系统接地安装应符合以下要求:

工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

消防控制设备的外壳及基础应可靠接地,接入接地端子箱。 消防控制室的接地电阻值应符合设计要求设置专用接地装置作为工作接地。

当采用独立工作接地时电阻应小于4Ω;当采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω。

控制室引至接地体的接地干线应采用一根不小于16mm2的绝缘铜线或独芯电缆,穿入保护管后,两端分别压接在控制设备工作接地板和室外接地体上。

消防控制室的工作接地极引至各消防控制设备和火灾报警控制器的工作接地线应采用不小于4mm2铜芯绝缘线穿入保护管构成一个零电位的接地网络,以保证火灾报警设备的工作稳定可靠。