第一章 工程概况

一、工程简况

工程名称:骆驼丽景英郡消防工程 建设地点:骆驼骆兴路南侧

建筑规模:总建筑面积14.2731万平方米 建筑结构:框架结构 建设单位:宝亿房产

消防施工单位:浙江工业设备安装集团有限公司

施工范围:消防水系统、消防防排烟系统、消防自动报警系统、等消防安装工程。

二、本消防安装工程概要 1、消防自动报警系统

消防自动报警系统的保护等级为一级,由以下分系统组成:火灾自动报警系统、消防报警联动控制系统、火灾应急广播、消防直通对讲电话系统。

火灾联动控制采用现场控制与集中控制相结合的方式。 集中联动在消防控制室实现,当接收到现场探测器或手动报警等火灾报警后,在确认火灾情况下,通过控制总线输出模块来实现对现场被控设备的控制,另外在消控中心设有手动直接控制柜,对一些重要的灭火设施,如消火栓泵、喷淋泵、消防风机等由消控中心可以集中进行手动直接多线控制。

现场手动控制,现场人员可利用现场消防设备电气控制箱内控制开关来实现。

火灾报警后,消控中心可以自动联动相对应区域的消火栓水泵、喷淋

水泵、排烟风机,打开常闭防火阀,关闭常开防火阀,下降该区域的防火卷帘作为防火分隔,使所有电梯迫降于首层,通过消防模块自动或手动切除相关区域的非消防电源。并接受所有设备及系统的工作启停或故障状态、其反馈信号等。

每层设置事故广播扬声器,有吊顶部位设嵌入式扬声器,无吊顶部位设壁挂式扬声器。

火灾事故广播线路,不与其它线路(包括火警信号、联动控制等)同管敷设。

通过直线电话向消防部门电话报警,且留有与城市消防报警联网接口。变配电所、消防水泵房、主要设备用房等皆设置消防分机电话,手动报警按钮处设有消防电话插孔。

2、消防水系统

本消防工程设置消火栓系统、自喷给水系统。 消防水池容积为m3,在屋顶最高处分设m3消防水箱。

消火栓和自喷给水系统竖向不分区,消火栓系统竖向水平多处成环。室内消火栓系统、自喷系统均设有与其相匹配的水泵接合器。

室内设带灭火器箱组合消防柜,内设消火栓口径DN65,龙带长度25米,水枪口径QZ19,同时放3 kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器3具,组合消防柜为丙型,尺寸为700*1800*240。

自喷给水系统均设信号阀和水流指示器,在泵房设置湿式报警阀组。湿式报警阀组安装高度距地面1.2米。

喷淋选用闭式玻璃球喷头,温级为68度,不吊顶的场所采用ZSTZ

直立型喷头,遇宽度大于1.2米的风管(或排管)时,风管下增设ZSTX下垂型喷头。当喷头与梁的距离不满足规范第7.2.1条时,喷头改为ZSTX下垂型在梁底布置并加集热板。设有吊顶的场所采用装饰型喷头。

管道穿越楼板或承重墙处均设套管。凡穿水池、地下室外墙均采用防水套管。管径DN≥100 mm管道在穿越沉降缝、伸缩缝及变形缝时均设置同管径的橡胶软接头供管道伸缩补偿,管径DN<100 mm管道应作自然补偿。

3、消防防排烟系统

消防防排烟风管均采用镀锌钢板制作。风管与风机相连处设280℃温度条件下可维持30分钟的防火软接头,软接头与风机间用法兰固定。

地上一至四层按防火分区分别设置机械通风排烟系统,排烟口按防烟分区分别设置,每个防烟分区的面积不超过500平方米,排烟口的设置保证与本防烟分区最远点水平距离不超过30米。

所有排烟风机均采用消防高温排烟风机或离心风机箱,单独用于排烟的风机入口均设置平时常闭,火灾时电信号开启或手动开启,280℃自动关闭并输出电信号的排烟防火阀,该阀与相应的排烟风机联锁。

各自动排烟口均设有远距离自动、手动操作机构。

第二章 工程质量目标

一、单位工程质量目标

按国家验收规范一次性验收合格。

第三章 工程项目的施工组织机构

一、工程项目组织结构

1、消防安装工程管理班子由以下主要管理人员组成:项目经理、项目副经理、技术总负责、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员。

2、施工组织结构图