好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

甲级楼新建消防清水池工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

甲级楼新建消防清水池工程

施 工 方 案

一、 工程概况及其施工条件

1、工程概况:本工程位于局职楼甲级楼大院内,在与原地下室消防清水池就近的绿地内新建消防清水池以代替原地下室的消防清水池,其主要工作内容包括:土方开挖及余土外运、支模、钢筋制安、砼的浇注与养护、进出水池管道施工、池体内外防水处理、闭水试验、回填及绿地恢复等。

2、施工条件及工程特点分析:本工程是对已有住户的住宅楼,在施工过程中需考虑到住宅区内住户的利益,是否对他们的工作、生活产生影响,特别是在施工期间的噪音、产生扬尘、弃土的转运路线及其临时堆放点的选择,各种需用建材的进场时间、临时堆放位置与及时搬运等,都与住户们的住行息息相关。为此我们拟定如下施工方案。

二、分项工程的施工顺序及流水段划分

1、分项工程的划分及施工顺序:池坑放线、土方开挖及验槽浇C10砼垫层→池底钢筋、支模及砼浇注→池壁、池盖钢筋、支模及砼浇注→进出水管的连接安装→池内外防水层施工→抗渗漏试验、回填、绿化恢复及竣工验收。

2、流水施工段的划分:以每个池为一个施工段,各施工段平行施工、交叉作业。

三、各分项工程的施工方法及技术措施:

1、池坑放线、土方开挖及验槽浇C10砼垫层

①按照设计要求结合现场地形位置的实际情况放出池坑的开挖线。开挖深度按设计总结构尺寸再加30厘米的绿化履土,即自然绿地地面以下2.5米;宽度按垫层外边线各加0.5米放坡(放坡大小根据开挖后土质情况可作调整)开挖。

②采用人工挖土方前,先将原有花木、草皮作临时移植,为便于恢复再利用,指定专人精心养护并保证其成活。

③挖出的土碴先就近预留一部分土质较好的作为回填和绿化用土,其余的用人力车转运至不影响下一步施工、行人、车辆通行的位置临时堆放,并于当天晚上及时清运出住宅区,以便于下一步施工、行人和车辆的顺利通行,尽量让道路畅通,让住户满意。

④施工时若遇地下水,可在基坑一角挖集水井(其井底应低于池底地基0.5米以上,集水井的数量根据地下水的多少而定),用潜水泵向外抽水以降低水位达到施工的要求。

⑤池坑土方挖至设计高程后,应立即请相关技术人员验槽,为了保证池底持力层不受外力的扰动和雨水的浸泡,验槽合格后就立即浇注C10砼垫层。浇注前先用模板围出边框,用砼作出高程和平面控制点。同时做好验槽记录。

2、池底钢筋、支模及砼浇注

垫层砼达到50%强度(人踩不能有脚印为宜,时间视施工期间的温度而定),在垫层上测定并弹出底板中心线和墙板的中心线和边框线;按设计要求用粉笔画出纵横钢筋的分布线,依线绑扎钢筋;接着安装池底外围的模板。经验收合格后即可进行C25砼底板的浇筑,砼必须一次连续浇完,不留施工缝。

3、池壁、池盖钢筋、支模及砼浇注

①池壁施工按先内模,绑扎钢筋,再立外模。为了使模板有足够的强度、刚度和稳定性,内外模用拉结止水螺栓坚固,外模外、内模里用架管和木枋对称搭设支架支撑;

②浇注混凝土时应沿池壁四周均匀对称地进行,每层高度约20~30厘米,并安排有经验的技术人员检查螺丝、支架、支撑等的松紧情况,防止模板移位走动。

4、进出水管的连接安装

在钢筋安装完成后,将水池的进出水管接头采用法兰盘焊防水片焊制固定到设计位置,同砼一起浇筑。拆模后砼达到一定强度,即可进行管道工作的施工。

5、池内外防水层施工

①采用KT型砂浆防水剂,按其使用说明的要求(防水剂按水泥用量的3~5%)配成

防水砂浆,在池的内外分两层抹上,待第一层面层强度达到50%,再抹第二层防水砂浆层;

2

3

②防水砂浆砂的平均粒径不小于0.5毫米,最在料径不大于3毫米。按现行有关标准规定和设计要求的配合比配料施工,砂浆的水灰比必须保证其和易性,并;砂浆终凝前若下雨,可用塑料彩条布遮盖,并严禁有人在上面活动和堆码材料等;

③质量要求:在池体混凝土工程拆模后,立即将池壁基层用钢刷刷毛,把对出墙面的拉螺栓割掉同时用高标号水泥砂浆补平整;抹面前用清水将基层冲洗干净,使基层表面保持潮湿、清洁、平整等,以保证面层砂浆与基层的粘结牢固;然后用水灰比为0.55~0.6的素水泥浆满刮2毫米厚,再作防水层(防水砂浆抹面),作好的防水层不得有积水(池底)和渗漏现象,与基层的粘结牢固,表面平整,严禁出现空鼓、开裂、起壳等缺陷。

5、抗渗漏试验、回填、绿化恢复及竣工验收

①池体防水层完成2~3天后,即可作48小时闭水试验,在确保无渗漏,且经相关技术人员同意后,即可进行土方的分层夯填,池顶以上30厘米绿地松填履土。

②池顶履土到与原绿地基本平整,用水将新填土浇湿润,再将移走的花木、草皮原样恢复,并指定专人养护,直到所有花木、草皮恢复如初。若有不如意处,可请专业绿化技术人员买种子重新培植,来达到恢复的目的。

四、质量保证措施:

1、材料要求

所购材料的来源、品种、规格、型号等相关性能指标按所报材料清单分批次、按施工进度提前1天进入施工现场,。做好原材料、半成品的进场检验;水泥、钢筋、防水剂等主要材料必须有出厂合格证;需抽样检验的要及时送检作抽检的结果必须符合相关材料标准和设计要求后,才能使用和进行施工操作;砂浆要按规定严格掌握、控制配料及拌合。

2、模板工程

池体支模采用钢模,为了保持墙的厚度,在墙板内加50×50×195毫米的木枋撑头;池内模板用钢管架相互对撑,池外模板采用钢架管和木枋对称作支架支撑于四周土壁上,支撑点用不小于5厘米厚的木板作垫板。

3、钢筋工程

详细对照施工图纸及相关施工规范作出钢筋配料单,施工技术工人依据配料单下料、制作;在钢筋绑扎前严格对照施工图纸,按设计要求用粉笔在池底、池壁、盖板的相应位置画出纵横钢筋的分布线,依线绑扎钢筋;钢筋接头位置设置,根据来料规格结合相关规范规定的位置、数量使其相互错开,并在划线时作出标记。

4、混凝土工程

①由于施工现场处在已建好的住宅区内,现场安装搅拌机时受场地、噪音等因素的影响,我们决定采用人工现场拌制砼,施工时以每包水泥(50kg)拌制一次,严格按照先干拌均匀后再规定用水量随加水随湿拌的原则进行直至砼的颜色一致,达到石子与水泥砂浆无分离现象为好;

②砼在拌合前,先严格依据相应砼试验站出具的配合比报告单计算出施工配合比,按施工配合比以每拌合一次为计量标准,对各种骨料和水的用量进行称磅配料;

③砼浇筑时,池底、池盖采用插入式振动棒或平板振动器,池壁采用插入式振动棒;振动器要做到“快进慢出”,每位置应连续振动时间一般约为25~40秒,或以混凝土面均匀出现浆液为好。在砼施工的同时,现场抽样作好一组三块试压块,并在标准条件下养护28天后送试验站作抗压试验。

④混凝土浇筑完成后12小时左右应及时指定专人进行浇水养护,以保持混凝土具有足够的润湿状态;

⑤池壁在浇完砼1~2天后即可拆模,池盖至少在三周以后(具体时间要视当时砼的强度而定)才能拆模。

5、其他

①各施工工种均为长期与我们合作从事相关工程具有专业技术施工的队伍。 ②各分项工程施工前,按设计要求和现行相关施工及验收规范的规定对各工种以书面和口头讲解等多种形式进行施工技术的交底工作,同时配备专业的工程技术人员现场监督

4

5

其执行情况,发现问题及时现场进行纠正和整改,以保证工程的顺利进行。并随时检查及执行状况;做好隐蔽验收记录;对已完工程进行及时检查评定施工质量和成品保护。

③严格贯彻公司制定的以工程质量为中心的岗位责任制,认真组织开展各施工工种及班组的质量自检、互检、和交接班检查;做好质量评比工作

④做好施工中各项技术档案、资料的收集整理工作。 ⑤严格执行工程质量的奖惩制度。

五、安全施工保证措施:

1、做好各分项工程施工前对各工种以书面和口头讲解等多种形式进行安全施工的技术交底,并在施工涉及到的沿线挂上安全警示牌及警示标语,以提醒住户、行人、车辆和施工人员。

2、做好各工种施工技术人员的经常性安全施工教育,配备专职安全员,负责日常安全的教育、检查和监督工作。

3、做好各主要材料的防火、防雨、防潮工作。

六、文明施工:

1、各工种在每天的施工任务完成后,必须做到工完料尽场清。

2、在施工过程中,每天指派专人对施工涉及的范围内(如过道、道路等)进行清理打扫,清扫前要先洒水湿润,以保证施工现场的清净文明。

3、施工技术人员做到言行、举止文明大方,礼貌待人,不得说脏话、粗话,不得在施工现场大声喧哗和嬉戏打闹,不得随地吐痰、大小便。

七、工期:按合规定的工期内保质保量地完成施工任务。

成铁直属建筑安装工程队

2005年9月10