机房计算机网络论文
1机房总体功能布置
1.1机房功能区划分如图1所示。(1)机房核心区:服务器、交换机(2)机房配电区:电池柜、市电配电柜等(3)监控区:运维设备、监控设备
1.2主机房区布置说明(1)机柜采用面对面、背靠背的方式排列,面对面之间排列间距为1200mm,背靠背之间的间距为1200mm。(2)机柜尺寸:800mm(W)×42U×2000mm(D)。(3)精密空调机摆放在靠外墙部位,并且预留一台空调位置。(4)机房UPS和机柜规格一致,保持冷池的整齐性。(5)无管网消防钢瓶放置在精密空调两侧。 2机房装修
(1)内墙面采用防尘、防潮、防静电三防预处理,并敷设20mm厚保温棉板,墙面采用防辐射墙面彩钢板。(2)天棚采用600×600金属微孔天花吊顶板,平整度高、色泽一致、色调柔和不产生眩光;防火、防潮、易清洁、吸音、不起尘不吸尘,拆装方便;抗静电、抗干扰;同时为吊顶内的线路及灯具的维修提供了预留空间。(3)地板采用全钢无边防静电地板,铺设高度为400mm,该地板具有抗静电、防火、防潮作用,全钢组件机械性能高、组装灵活、承载力大。 3供电、UPS、防雷接地系统
3.1供配电系统(1)机房供配电系统是非常重要的基础设施,该系统承载着所有计算机网络设备和空调设备以及其他附属设备的用电,它所提供电能质量的好坏,将直接影响计算机网络设备的正常运行,也影响机房内其他附属设备的运行。这种影响主要是由市电电网的电压、电流、频率的变化所引起,如果电网扰动时间较长,会造成整个计算机网络设备异常停机,引起信号存取的频率变化,以致产生错误信息甚至丢失信息。(2)根据计算机重要设备对UPS电源的需求,机房选择容量为40kVA的UPS,可以采用(N+1)冗余模块系统。将来机房负载增加时,很容易扩充为60~100kVA冗余供电模式。双路UPS冗余供电的高可靠性保障机房内计算机设备的不间断供电,UPS的后备电池组时间设计为60分钟左右。
3.2照明系统(1)普通照明:主机房区域照度500lx以上,辅助区域的照度
300lx以上。(2)消防应急疏散照明:机房重要位置设置消防紧急疏散照明。(3)安全出口照明设计:机房内重要位置设置事故照明系统,照度≥5~10lx。(4)辅助照明设计:在机房区域范围内,设计墙面上按每10~12m2配备辅助电源插座,其电源由市电配电柜内漏电保护开关引出。
3.3防雷系统防雷系统是保护电气设备不受雷电和开关操作所引起的瞬态过压损坏,将电源防雷器置放在配电柜总开关前端,这样既节省空间又易于维护,防雷器中的地线接到防雷地线上[2]。
3.4接地系统该机房接地系统采用联合接地方式,将交流工作接地、直流工作接地、保护接地、防雷接地共用一组接地装置,如图2所示,然后与建筑自然接地体相连接,接地电阻按其中最小值要求确定(小于1Ω)。 4动力环境监控系统
机房集中监控系统主要包括9个子系统:配电监测子系统、UPS监测子系统、空调监控子系统、漏水检测子系统、温湿度监测子系统、消防报警监测子系统等,如图3所示,通过RS485总线将各个子系统连接起来,形成一个智能型机房动力与环境集中监控系统。(1)供配电系统监测市电进线三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数,对于重要的参数,可作数据记录。(2)开关状态监测配置电流采集输入模块进行机柜电流监测,并将信号实时发送至本地嵌入式服务器,由嵌入式服务器做数据处理、分析和联动设置,最终由集中管理服务器做统一监管。(3)UPS电源系统通过自带的智能通讯接口和UPS厂家的通信协议,监控系统可以实时地监视UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。(4)机房空调监控系统采用RS-485总线通讯方式,通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行监控。(5)温湿度监控监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据。(6)漏水检测系统对分控机房的四周进行漏水监控,监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,并及时报警。(7)消防报警系统采集消防主机的报警输出信号,判断火警情况,当有火警发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。(8)设备通讯状态监测各运行设备与监控系统之间通讯的通/断状态。 5结束语
榆林广播电视台计算机网络机房投入使用以后,整个计算机网络系统运行非常稳定。该机房有以下几个特点:大房间布局便于设备安放和后期维护,并且留有裕量用于设备扩充;装修使用新材料,既能防火、防水、隔音,而且着火燃烧后,不会产生有毒气体,对工作人员是极大的保护;管理人员通过集中监控系统,随时查看房内所有设备的运行情况,减轻了管理人员的工作量,非常人性化,真正实现了有人值守、无人值机的工作模式。