好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全案例分析模拟题34

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防安全案例分析模拟题34

第一题

某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上17层,建筑高度95m,总建筑面积61000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用减压阀分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置消火栓泵2台(1用1备)和喷淋泵2台(1用1备)。屋顶露天设置与冷却循环水共用的高位消防水箱。在地下室泵房内设置消火栓和喷淋稳压设备各一套。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s,均储存在地下水泵房内,消防水池与循环冷却水合用,其中消火栓水泵Q=40L/s,H=155m。消防水池淹没水泵吸水管4m。稳压泵P1=158Pa,P2=165Pa。消火栓系统工作压力大于1.60MPa。

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)调取湿式自动喷水系统原理示意图,如下图所示。

图 自动喷水灭火系统原理图

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为150L,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,均处于开启状态。 (4)湿式喷头破裂喷水,报警阀开始动作,但水泵迟迟未启动,水力警铃也没有反应,原因还未查明。

(5)主控室为一个气体式灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制功能正常。 根据以上材料,回答下列问题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项):1. 关于该建筑消防水池和消防水箱,下列说法正确的有______。 A.消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<报警水位<溢流水位 B.消防水池和水箱的最低有效水位<正常水位<溢流水位<报警水位 C.消防水池自灌最低水位<最低有效水位

D.消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定 E.消防控制柜或控制盘应能显示消防水池或高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位 答案:ADE

[解答] 消防水池自灌最低水位和最低有效水位应根据实际工程情况比较确定(即选泵的情况),水位超过正常水位报警,然后再达到溢流水位开始溢流。故A、D项正确。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.7条,消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:(1)消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。(2)消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。(3)消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。故E项正确。 2. 关于自动喷水灭火系统原理图,下列说法正确的是______。 A.图中的数字标识9表示水流指示器

B.水流指示器的功能是及时报告火灾发生的部位 C.压力开关应安装在延迟器出口前的报警管道上

D.压力开关是一种压力传感器,是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将