好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水泵安装进出水口七点注意事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水泵安装进出水口七点注意事项

水泵在安装过程中,各方面都要注意,今天就讲讲进出水口的七点注意事项。 1、安装进水管路时,程度段程度或向上翘

这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。

2、进水管路上用的弯头多

假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。 3、大口径离心泵配小水管送水

很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程—丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;扬程减小主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。

同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。 4、水泵进水口与弯头直接相连

这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。 5、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的

如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。

6、进水管的进水口地位不对

进水管的进水口进水深度不够时,这样会引起进水管四周水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。准确的安装方法是:中小型水泵进水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm 7、出水管口在出水池正常水位以上

假如出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。

资料来源:上海乐达泵业有限公司 转载请注明出处

空调水泵选型及冷冻水管径估算选型表

水泵扬程计算方法

空调闭式水系统的扬程计算公式为:H=1.2∑△h,其中1.2为附加安全系数。而∑△h为管路总阻力损失。冷冻水泵扬程估算方法

估算方法1:暖通冷冻泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 估算方法2:这里所谈的是冷冻水闭式系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程: 1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);2.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30kPa=140 kPa(14m水柱); 3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱); 4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。 5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱) 6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能

量浪费。注意:1、末端阻力相同或相近,采用同程是一种有效的均压方法;2、高层建筑竖向分区,有时中间层不设设备层,宜采用同程异程相结合的混水系统方式;3、在上区系统同一主管上的各盘管之间阻力稍不平衡,可用流量调节阀平衡;4、开式系统均未相同的大气压力,不需要同程 估算方法3:冷冻水泵的选型:1)冷冻水泵的选择:冷负荷Q=1112 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.7则水流量为 G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)A:使用系数G:水流量T:空调水系统供回水温差G=(1112×0.7×1.3)÷(1.163×10)=87m3/h即:泵的流量为87m3/h.2)水泵的流量可以是制冷量(KW)乘以0.172,再乘以系数1.1—1.2,单位为m3/h。以上(1),(2)不考虑同时使用系数,计算结果一样。估算方法4:(1)冷却水泵扬程计算:开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs+ho 式中hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa; hm——设备阻力损失,Pa;hs——开式水系统的静水压力(冷却塔开式段长度,冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),Pa)。ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。(2)冷却塔冷却水量可以按下式计算:

式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;c——水的比热,kJ/(kg· oC),常温时c=4.1868kJ/(kg·oC);tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,oC;压缩式制冷机,取4~5 oC;吸收式制冷机,取6~9 oC。也可按冷水机组制冷量乘以0.215,再乘以系数1.1—1.2计算水泵流量。估算方法5:管道长度即为管道沿程阻力,对于冷冻水系统,100m管长的沿程损失为5mH2O;对于冷却水系统,100m管长的沿程损失为6mH2O,管道局部阻力为阀门、水过滤器、弯头、三通、末端FCU等。机房内局部阻力另计:蒸发器~5mH2O,蝶阀~0.2mH2O/个,止回阀~1.5mH2O/个,过滤器~1.0mH2O/个,除垢仪~0.3mH2O/个,弯头~0.6mH2O/个。这样算出系统总阻力,可以选水泵了。

管径长约300,比摩阻选200Pa/m则H1=300×200 Pa=6mH2O局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O制动控制阀 H3=5mH2O机组压降 H4=50Kpa=5mH2O换热器压降 H5=4mH2O总扬程

h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O

泵 G=87 m3/h H=32 mH2O N=17.5Kw n=1450rpm2、定压泵的选择:定压点为最高点加5m H2OH=32+5=37m H2O建筑物水容量取1.3L /建筑平米Vc=11000×1.3=14300L=14.3 m3小时流量取Vc之10%则G=0.10×14.3=1.43m3/h故定压泵取2 m3/h H=37m n=1450rpm 3

空调设备制冷量 累加制冷量

空调设备序号

kW (全热量)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 30 40 7.82 50 40 60 40 40

kW (全热量) 2 32 72 79.82 129.82 169.82 229.82 269.82 309.82

m3/h 0.34 5.50 12.38 13.73 22.33 29.21 39.53 46.41 53.29

DN20 DN50 D89x4 D89x4 D108x4 D108x4 D133x4 D133x4 D133x4

DN20 DN50 D76x4 D76x4 D89x4 D89x4 D108x4 D108x4 D108x4

冷冻水流量

流速控制法

比模阻法

水泵安装进出水口七点注意事项