福建锦江科技尼龙6聚合Ⅲ期项目总承包项目 塔式起重机安装专项方案
(1)起重机型号
本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间塔吊采用QTZ80塔式起重机。该机长臂为60m,在臂头可吊1.0 t,具有作业范围大,工作效率高等特点。
(2)主要性能技术参数表
额定起重力矩 t.m 塔机工作级别 塔机利用等级 塔机载荷状态 机构工作级别 起升高度 m 最大起重量 t 工作幅度 m 倍率 6t 起重量 t 速度 m/min 电机功率kW 起升倍率 机构 8t 起重量 t 速度 m/min 电机功率kW 总功率 kW 起重臂长 m 平衡重 重量 t 整机自重 起重臂长 m 独立式 t (8t) 附着式 t 起重臂长 m 整机自重 独立式 t (6t) 附着式 t 工作温度 ℃ 最小幅度 最大幅度 2 1.5 3 78 40 2 起升机构 回转机构 牵引机构 倍率 а=2 а=4 80 A4 U4 Q2 M5 M4 M3 附着式 160 80 6/8 2.5 60 4 6 20 独立式 40.5 40.5 3 8.5 24 3 39 6 4.3 设计风压 Pa 4 1 2.5 4 4 4 2 5 8 8 8 80.1 52.2 34.8 20.9 4.2 40.1 26.1 17.4 10.5 2.1 30 34.7/40.7(不含顶升机构电机) 60 55 49 43 37 31 15.5 14.0 13.0 10.9 9.4 8.6 60 55 49 43 37 31 34.42 34.07 33.63 33.17 32.77 32.39 74.57 74.22 73.79 73.33 72.92 72.55 60 55 49 43 37 31 34.03 33.73 33.29 32.86 32.46 32.10 74.27 73.88 73.44 73.00 72.60 72.25 -20~50℃ 顶升工况 工作工况 非工作工况 0~20 m 800 最 高1100 20~100 m 100 250 最高处 处 大于 100 m 1300 注:整机自重不包括平衡重与混凝土基础的重量。
第 5 页 共 41 页
湖南省工业设备安装有限公司锦江科技聚合Ⅲ期建筑安装工程项目部
福建锦江科技尼龙6聚合Ⅲ期项目总承包项目 塔式起重机安装专项方案
(3)60m 臂时起重性能表及起重性能曲线
R(m) α=2 α=4 R(m) α=2 α=4 2.5~14.17 6000 36 2017 1917 38 1882 1782 40 1761 1661 15 5618 42 1651 1551 18 3000 4537 45 1506 1406 20 4004 48 1379 1279 25 3056 50 1303 1203 26.08 2900 52 1233 1133 30 2532 2432 54 1168 1068 32 2338 2238 56 1108 1008 34 2168 2068 60 1000 900
第五节、基础和桩的设置
1 、基础设置
本工程塔机类型性能一致,以塔机的最不利状态,即最大独立高度作用时的两种状态,工作状态和非工作状态,分别进行塔机基础设计。
在选择塔机安装位置时应首先考虑到塔机的安装和拆卸方便(塔身有踏步的一面应与建筑物垂直),再考虑塔机的最大使用效率。如果建筑高度超过独立高度,还应尽量考虑到附墙的安装(塔身中心到建筑物墙面 4m,在墙面上有用来安装附墙受力点的位置)
2、混凝土基础的载荷 60 米臂:
工况 非工作 工作 Fv(kN) 504 632 Fh(kN) 80 35 M1(kN·m) 1797 1136 M2(kN·m) 0 1062 Mk(kN·m) 0 334 3、混凝土基础的外形尺寸见附图 2 第 6 页 共 41 页
湖南省工业设备安装有限公司锦江科技聚合Ⅲ期建筑安装工程项目部
福建锦江科技尼龙6聚合Ⅲ期项目总承包项目 塔式起重机安装专项方案
附图 2 地下节形式塔机混凝土基础示意图
4、地下节形式塔机的混凝土基础
采用整体钢筋混凝土基础,对基础的基本要求如下: (1)混凝土标号≥C35;
(2)混凝土基础的厚度不小于1.25m,边长不小于5.5m×5.5m,重量不少于90.75吨; (3)预埋的地下节应与基础内钢筋网可靠连成一体。地下节主弦杆周围的钢筋数量不得减少和切断,主筋通过主弦杆有困难时,允许主筋避让;
(4)铺设砼基础的地基应能承受0.2Mpa(2kg/cm2)的压力。如达不到该承受力,应由有资质的设计单位,根据混凝土基础所承受的载荷另行设计砼基础,可采用打桩等措施,使其达到塔机对基础的抗倾翻稳定性要求,确保安全使用;
(5)砼基础应能承受20Mpa的压力。
(6)地下节埋设后,露出端面的4根主弦杆与水平面垂直度不大于1/1000;(可参考的施工方法:在钢筋笼扎好后,先在地面浇四个边长500mm,高 100mm的钢筋混凝土矮柱,注意矮柱钢筋及砼应与基础可靠成一体,柱子中心与地下节主弦杆中心相同,再将地下节
第 7 页 共 41 页
湖南省工业设备安装有限公司锦江科技聚合Ⅲ期建筑安装工程项目部
福建锦江科技尼龙6聚合Ⅲ期项目总承包项目 塔式起重机安装专项方案
放到矮柱上,找正上平面的水平小于 1/1000,固定,再浇筑整个混凝土基础)
(7)必须保证地下节主弦杆上端面露出砼基础上平面350尺寸;
(8)如因工程需要,地下节主弦杆上端面露出砼基础上平面超过350尺寸的地下节,在定货时需说明,此为非标地下节,本公司将单独设计,制作;
(9)地下节周围的混凝土充填率必须达到95%以上;
(10)尺寸示意图见附图 2,混凝土钢筋布置见附图 3,塔机的接地见附图 4;
附图3混凝土基础钢筋布置示意图
说明:混凝土基础钢筋采用HRB400螺纹钢筋C20双层双向环状布置,拉筋为HRB400的
第 8 页 共 41 页
湖南省工业设备安装有限公司锦江科技聚合Ⅲ期建筑安装工程项目部
福建锦江科技尼龙6聚合Ⅲ期项目总承包项目 塔式起重机安装专项方案
C20,每间距20cm布置1根,穿过地下节的钢筋数量上下层纵、横向各不得少于8根,与每根地下节主弦杆相连的钢筋数量上下层各不得少于4根。钢筋网应与地下节可靠连成一体。
5、塔机的接地
附图 4 塔机接地保护装置
接地装置的组成:1.钢管。接地棒,长度 1.5m 到 2m(渡锌管制避雷器,最小管径 40mm,管长视接地电阻率而异)。用于保护接地棒头并能浇水的观察孔
注意事项:
(1)塔机接地线不得安装保险丝或开关。
(2)塔机避雷针的接地和保护接地要求按图示规定作,此接地材料的安装和维护等厂家不予提供,但用户必须安装这种“接地保护装置”。
(3)将接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆连接,并清除涂料。
第 9 页 共 41 页
湖南省工业设备安装有限公司锦江科技聚合Ⅲ期建筑安装工程项目部