好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

支模架施工方案(3A)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、 支模架施工方案

1、编制依据

1.1. 重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5施工图纸 1.2. 施工手册第四版。 1.3. 建筑施工计算手册。

1.4. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版) 1.5. 《组合钢模板技术规范》GB50009-2001

1.6. 公司程序文件相关规定:QB/GSCQYJ[QMC-EMS-OHMS]01、

QB/GSCQYJ[QMC-EMS-OHMS]02 2、编制说明:

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1地下一层(层高4.8 m),地上五层(层高3.9 m);实验楼A-5地上五层(层高4.2 m)。梁主要截面尺寸为300×1800、400×1000、300×900、300×700、250×500等,板厚主要有:100mm、110mm、150mm。柱最大截面尺寸600*600,混凝土浇筑方式采用预拌泵送商品混凝土,支撑采用?48?3.5mm的钢管,模板采用18厚复合模板散装散拆,楼板模板采用18厚复合模板50×100@300mm的木楞配合使用,模板接头缝用自粘胶带封闭。

钢筋混凝土框架结构柱为方柱,主要截面尺寸为400×400、500×500、500×600、600×600、600×700、700×700、700×800mm、800×800mm。

混凝土浇筑方式采用预拌商品混凝土,支撑采用?48?3.5mm的钢管。 梁模板:底板、侧模18mm优质九夹板,局部梁底板采用40mm厚松木板。

柱模板:方柱采用18mm优质九夹板。

现浇板模板:12mm优质覆膜竹胶板,50×100@300mm的木楞配合使用,

广厦重庆第一建筑(集团)有限公司

1

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、 支模架施工方案

模板接头缝用自粘胶带封闭。

木枋:50×100mm松木中枋。 3、施工准备 3.1机械准备

木工圆盘踞10台,木工平刨1台,电刨锯3台。 3.2材料准备

钢管、扣件、模板如下表所示: 序号 1 名称 钢管 脚手架用量计划表

单位 规格 m Φ48 数量 400000 进场时间 根 据 施 工 进 度 入 场 2 扣件 个 各种规格 300000 序号 1 2 3 4 5 6 3.3劳动力

根据施工情况,本工程工期紧,任务重,以A1、A5各为一个组,同时

广厦重庆第一建筑(集团)有限公司

2

模板用量计划

名称 单位 规格 优质九夹板 m2 1000×2000 3中枋 m 160×60 3小枋 m 100×50 对拉螺栓 套 优质覆膜竹胶板 m2 1200×2400 安全网 床 3000×6000 数量 30000 200 200 10000 15000 10000 进场时间 根 据 施 工 进 度 入 场 重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、 支模架施工方案

作业,须架子工二组,每组20人,模板工二组,每组100人。 4、施工验算

楼层的结构支撑脚手架是支承梁、板模板,抵抗砼对柱、梁、板压力的支承系统,支承架的刚度、强度是关系系统安全的关键,本工程根据有关资料及设计数据,对脚手架作如下要求: 4.1材料的选择及要求

钢管:(1)新钢管应有产品合格证及符合要求的质量检验报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面的偏差符合相关要求并作防锈处理;(2)旧钢管应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001规范要求进行检查,对不符合要求坚决不用。

扣件:(1)新扣件应有产品合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证;

(2)旧扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、变形的坚决不使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

(3)新旧扣件均应进行防锈处理。 搭设要求:

(1)严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开布置,斜杆或剪刀撑尽量与立杆连接,节点构造符合相应规范规定。

(2)确保每个扣件的螺栓扭矩都控制在40—65N?m

(3)当立杆所受竖向力特别大时,除验算立杆稳定外还应验算地基支座承载力或板的抗冲切承载力。

广厦重庆第一建筑(集团)有限公司

3

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、 支模架施工方案

4.2、施工使用过程中的管理

(1)梁板模板支撑系统的方案设计至关重要,必须建立在较为精确的计算基础上,绝不能仅靠经验进行施工。

(2)严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,在荷载设计时应考虑出现的最大荷载,并提出控制要求,在施工中设专人对施工荷载进行监控。

(3)在施工使用过程中派专人进行检查维护,坚持信息化施工管理,将可能出现的不利情况从技术管理上得到控制,确保施工安全。 4.3、满堂脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……

4.4、荷载分析及计算参数的概述

A、层高均为4.200m高(局部层高4.80m):木模板及支架自重标准值0.75kN/m2,木模板及支架自重标准值1.10kN/m2(按组合钢模板考虑)。

B、钢筋自重标准值(按每m3砼含量计算),梁柱1.5kN/m2;板1.1kN/m2。

C、砼自重标准值24.0kN/m3。

D、振捣砼对水平模板产生的荷载标准值2.0kN/m2;对垂直模板产生的荷载标准值4.0kN/m2。

E、施工人员及设备荷载标准值

①计算模板及直接支承模板的小楞时,对均布荷载2.5kN/m2,另应以集中荷载2.5kN再进行进行验算,比较两者所得的弯矩值,取其中较大值采用;

广厦重庆第一建筑(集团)有限公司

4

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、 支模架施工方案

②计算直接支承小楞结构构件时,均布活荷载1.5kN/m2 ③计算支架立柱及其它支承结构构件时,均布活荷载1.0kN/m2 钢管采用Ф48×3.5,其截面特性:A=489mm,I=12.19cm4,截面模量w=5.08cm3,回转半径i=1.58cm,以上系数详查《建筑施工手册》第四版第17章模板工程和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001规范。

4.5、模板及支撑系统计算(按最不利受力计算) 4.5.1、框架主梁的模板及支撑系统复核设计计算: A、对较大截面300×1800mm梁进行计算。 (1)、荷载计算

梁的支撑立杆间距顺梁方向为500mm垂直于梁方向为500mm,搭设见图所示。整个板满堂脚手架支撑系统的立杆间距:800mm×500mm。

广厦重庆第一建筑(集团)有限公司

5

支模架施工方案(3A)

重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5、支模架施工方案1、编制依据1.1.重庆医科大学缙云校区一期工程教学楼A-1、实验楼A-5施工图纸1.2.施工手册第四版。1.3.建筑施工计算手册。1.4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版)1.5.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5akay5mars4m0xd0pdvi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享