卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录
工程名称 验收部位 项目负责人 凤鸣苑12#楼 室内一层厨房卫生间 谢久银 专业工长 分项工程名称 施工单位 陈敬陈学银 施 工 单 位 检 查 评 定 记 录 监理(建设)单位验收记录 卫生器具排水安装工程 沿建一司 施工班组长 黄启明 施 工 执 行 标 准 及 编 号 质 量 验 收 规 范 的 规 定 主控项1.与排水横管连接的各卫生器具受水口和立管均应采取可靠的固定措施,经检查,管道与器具各连接点牢固可靠,管道与楼板管道与楼板的结合部位应采取牢固的结合部位已采取防渗防漏措施 可靠的防渗防漏措施 2.连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置经检查, 支架、管卡支撑位置正确、牢固可靠 应正确、牢固,与管道的接触应平整 1. 连接卫生器具的排水管管7.4.4条 径和最小坡度,如设计无要表7.4.4 求时,应符合规范的规定 2.卫生器具排水管道安装的允许偏差 项 目 每1米长 允许偏差(mm) 2 <8 10 10 5 2 8 9 7 1 7 9 6 2 6 2 8.9 ○实 测 值 2.2 ○5 9 8 目一般项目 自闭式冲洗阀DN100,坡度为12‰ 2 7 8 8 1 8 7 9 2 8.2 9 7 3 3 9 6 1 2 7 8 横管 弯曲度 横管长度 ≤10m,全长 横管长度 >10m,全长 11 ○8 5 11 ○ 卫生器具的排水管口及横支管的纵横坐标 单独 器具 成排 器具 设 计 单独给定值 器具 卫生器具的接口标高 设 计 成排给定值 器具 ±10 9 12 8 5 8 7 7 8 9 6 ±5 共实测50点,其中合格45点、不合格5点,合格率为90﹪ 主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定为合格。 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日