序号 1 2 3 4 项目 ?压实度 ?厚度 弯沉值 平整度 允许偏差 ≥95% +10mm,-5mm 不小于设计规定 ≤5mm 序号 5 6 7 8 项目 宽度 中线高程 横坡度 井面与路面高差 允许偏差 ≮设计规定 ±10mm ±10mm,≯±0.3% ≤5mm (2)、督促施工单位提交以下资料并予以签证

a、测量复核记录 b、预检工程检查记录 c、隐蔽工程检查记录 d、沥青试验报告 e、材料试验报告 f、配合比设计

g、沥青混凝土压实度试验记录 h、沥青混凝土压实度、厚度汇总表

4、特殊情况处理:

(1)、未经压实即遭受雨淋的沥青砼,应全部刨除更换新料; (2)、到场温度过低,应运回重新炒制。 三、水泥混凝土路面 (一)、施工前质量控制 1、 施工单位应提交的文件

(1)、基层检验合格资料,包括:

a、分项工程报验申请表;

b、隐蔽工程记录表——基层分项; c、基层顶面弯沉检测合格报告; (2)、原材料质量证明资料,包括:

a、水泥出厂合格证、化验单; b、钢筋出厂合格证、试验报告; c、配合比设计。

(3)、机械、设备、构件质量证明资料,包括:

a、机械质检证明;

b、设备检验证明,如测量仪器等; c、构件出厂合格证,如井框、井盖等。

(4)、测量放线成果,包括恢复三线,即左右边线、中线、预检工程报审表。 2、对材料的一般要求

(1)、水泥:应优先用高标号、收缩小的硅酸盐或普通硅酸盐水泥; (2)、碎石:一般观察——洁净、坚硬、最大粒径<5cm,针片状含量<15%,泥土粉尘含量<5%;

(3)、砂:一般多用中砂,外观洁净、坚硬、含泥量<2%; (4)、水:为洁净的自来水。 (二)、施工中质量控制

1、基层表面是否清理干净,淋水湿润。

2、模板是否支垫稳固,接缝严密,板面整洁、直顺。要求施工单位提交模板测量预检报告,并按板面标高,抽检测量砼厚度。

3、拉杆,传力杆,角隅钢筋,砼面加强筋,胀缝预埋板材等,预留构件安装是否准确.

4、混合料是否符合审批的配合比要求进行配制,运输或捣制过程中有否离析,有否人为乱加水,商品砼出厂到现场捣制成型时间由无超过水泥的初凝时间。 5、施工单位按规定现场制作砼试件。

6、砼板捣制过程中,工艺流程操作方法是否正确 。 7、高温季节、雨季施工时有无使用防晒、防雨设施。

8、检查施工单位在砼板成活后,有无按规定进行保护和养护,养护不少于14天。

9、督促施工单位拆模时注意不碰伤砼边角。

10、督促施工单位即时锯缝,缝宽度、深度、直顺度、间距应符合要求。 11、检查填缝材料及 工艺操作是否符合要求。 (三)施工后质量控制

1、砼板边角整齐,无裂缝、露石、浮浆、脱皮、印痕、积水,污染。 2、伸缩缝必须贯通,垂直,缝内无杂物。

3、切缝直顺,不得有瞎缝、跑锯,灌缝饱满、密实,缝面整齐,无漏灌 。 4、督促施工单位提交以下资料,并予以签证 (1)、砼试件有见证,试验报告。 (2)、预埋件等预检工程检查记录。 (3)、砼浇筑隐蔽工程检查记录。 (4)、砼面分项工程申请表。 (5)、板厚钻芯取样结果。 (6)、工序质量评定表

5、砼面层充许偏差应符合下表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 △抗压强度 △抗折强度 △厚度 平整度 相邻板交差 宽度 中线交程 横断交程 纵缝直顺 横缝直顺 蜂窝麻面面积 井框与路面交差 充许偏差(mm) >设计规定 >设计规定 ±10,-5 ≤5 ≤3 +20,0 ±10 ±10横坡≯±0.3% ≤10 ≤10 ≤1% ≤3 (四)、特殊情况处理

1、断板,按有关规定处理,方法一般有以下几种: (1)、沥青或环氧树脂灌缝。

(2)、凿开∨形槽沥青或环氧树脂修补。 (3)、裂缝两边锯直缝两道。

a、凿10~15cm,扫净,冲水后,扫水泥水,铺钢筋网上捣不低于原砼面强度的碎石砼。

b、凿开,将混凝土全部打掉,按基层要求处理好基层后,用砼面同样砼

重浇。

2、露石、浮浆、脱皮、大块崩裂、多因操作不当,提早开放交通、捣制3、过程中受雨水损伤等因素造成。一般按上述1中方法进行处理。

3、混合料到场时已过初凝时间3h应拒绝使用。

4、爆模,初凝前,按要求调好即可,拆模后,锯齐、打掉多余部分即可。 四、管道排水工程监理细则 (一)、施工前质量控制 1、施工单位应提交以下资料 (1)、测量放线成果。 (2)、施工方案。 (3)、配合比设计。

(4)、成品,半成品出厂合格证。 (5)、水泥出厂合格证,化验单。 (6)、钢筋出厂合格证,试验报告。 (7)、砖出厂合格证,试验报告。 (8)、机械设备年检证明。 (9)、现场组织机构及人员证明 2、应督促施工单位完成以下工作

(1)、探明地下管线、设施情况,并加以保护。

(2)、探明地下水位、土质情况,并制定应对措施。如:坑槽支护、排水、降水。

(3)、与有关单位部门协商,组织好现场交通,因开挖可能造成现场交通受阻。

(4)、落实机械、设备、人员、材料的组织。 (5)、落实安全、文明施工、环保的保证措施。 (6)、落实与其它管线施工单位的协调、沟通。