好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电设备运行维护质量控制卡汇总

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

标准化电力工程施工工艺电气专业

10KV架空配电线路及设备正常巡视作业质量控制卡

作业地点; 作业负责人; 编号; 作业程序 作 业 质 量 要 求 1) 组织运行人员认真学习有关规程,熟悉巡视内容和要求。 1.按照巡视周期安排巡视工作 2) 根据运行人员所管辖线路及设备状况,正确调配人员和分工。 3) 布置巡视人员过程中重点解决的问题和要求。 4) 运行人员认真熟悉线路图纸和资料,准备巡视工作所需要的工器具 1) 杆塔不倾斜,铁塔构件应无弯曲、变形、锈蚀、螺栓无松动,混凝土杆无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处无开裂、锈蚀。 2.杆塔巡视检查内容 2) 基础无损坏,下沉或上拔,周围土壤无挖掘或沉陷。 3) 杆塔标志(标号、相应警告牌)明显、齐全、清晰 4) 杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,无危及运行安全的鸟窝、风筝及杂物 3.横担及金具的巡视 1) 铁横担无锈蚀、歪斜和变形。 2) 金具无锈蚀、变形,螺栓应紧固、无缺帽,开口销无锈蚀、断裂、脱落 1) 绝缘子无脏污、裂纹闪络和烧伤痕迹。 4.巡视绝缘子 2) 铁脚、铁帽无锈蚀、松动、弯曲。 3) 悬式绝缘子的弹簧销、开口销无缺少,开口销无锈蚀、断裂脱落。 4) 瓷件轴面无剥落、损坏 1) 导线无断股、损坏、烧伤痕迹,在严重污秽地区的导线应无腐蚀现象。 2) 三相驰度应平衡,无过紧、过松现象。 3) 接头应良好,无过热现象,连接线夹簧垫应齐全,螺帽紧固。 5.巡视导线 4) 跳引线无损坏、断股、歪扭,与杆塔、构件及他引线间的距离符合规定。 5) 导线上无风筝及杂物。 6) 架空导线无绝缘层损坏、龟裂等现象,接头绝缘层有无过热变形 7) 架空绝缘导线的绝缘层无与树木摩擦现象。 1) 避雷器的绝缘裙无裂纹,损伤、闪络痕迹,表面没有污垢。 6.巡视避雷器 2) 避雷器固定牢固。 3) 引接线和接地线无松动、断开、老化情况。 4) 引接线与邻相及杆塔构件的距离符合规定。 (细节成就精品 信誉决定未来) 6 检查结果 标准化电力工程施工工艺电气专业

5) 各部件应无锈蚀,接地端焊接处无开裂、脱落 1) 断路器的引线连接部分无过热现象,套管无破裂、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹。油断路器应无渗油现象,??????断路器气体压力指示正确。 7.巡视线路断路器及隔离开关 2) 断路器固定牢固。 3) 断路器分、合闸位置指示正确、清晰。 4) 隔离开关触头接触良好,无烧伤、放电痕迹,转动部分无锈蚀现象,无断裂脱落现象 1) 接地引下线无丢失,断股、损伤。 2) 接头接触良好、线夹螺栓无松动、锈蚀。 8.巡视接地装置 3) 接地引下线的保护管无损伤,丢失,固定牢固。 4) 接地体应无外露、严重腐蚀,在埋设范围内无土方工程。 5) 架空导线上的接线挂环无丢失,损坏,接地挂环的安装牢靠 1) 拉线应无锈蚀、松驰、断股和张力分配不均等现象。 9.巡视拉线、拉线桩 2) 拉线应未妨碍交通或被车撞坏。拉线标志醒目、完好。 3) 拉线棒、抱箍等金具无变形、锈蚀。 4) 拉线固定牢固、拉线基础周围土壤无突起、沉陷、缺土等现象 1) 线间距离、对地距离、对建筑物距离等交叉跨越距离符合规定。 2) 绝缘层无老化、损坏,绝缘子无破损、脱落。 10.巡视接户线 3) 接点接触良好。 4) 支持物牢固,无腐蚀、损坏等。 5) 接户线的驰度合适,无混线、烧伤现象。 1) 配电变压器台架高度符合规定,台架牢固、无倾斜,支架铁件无严重腐蚀,变压器拦腰钢缆坚固,警示标志明显。 2) 配电变压器外壳清洁,无渗油,油温、油色正常,油枕油位指示应在1/6~5/6处,呼吸器无堵塞现象。 3) 配电变压器高低压引线及各连接部件接触紧密,无发热显现。 12.巡视配电变压器 4) 变压器声音正常,无异常响声。 5) 配电变压器高低压瓷套管完整清洁,无裂纹和放电痕迹。 6) 接地装置良好,配电变压器中性点及避雷器引下线与接地体连接牢固。 7) 高低压引线与其他部位安全距离符合设计规定。 8) 配电变压器附件(跌落式熔断器、隔离开关、避雷器)完好。 9) 配电变压器标牌正确、明显。 (细节成就精品 信誉决定未来) 6 标准化电力工程施工工艺电气专业

10) 1) 2) 3) 4) 13.检查柱上断路器、跌开式熔断器、隔离开关 5) 6) 7) 8) 9) 与弱电相邻线路距离符合设计规定 套管去破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹。 断路器的固定牢固,引线接点和接地良好,线间的对地距离足够。 断路器分、合位置指示正确、清晰。 ??????断路器气体压力正常。 瓷件等外绝缘无裂纹、闪络、破损和脏污。 熔丝管无弯曲、变形。 触头间接触良好,无过热、烧损、熔化现象。 各部件的组装良好,无松动、脱落。 引线接点连接良好,与各部间距合适。 10) 安装牢固,相间距离、倾斜角符合规定。 11) 操动机构灵活,无锈蚀现象 1) 套管无闪络、裂纹、破损和严重污秽。 2) 无渗漏油。 14.检查无功补偿装置及电容器 3) 外壳无鼓肚、锈蚀。 4) 接地良好。 5) 放电回路及各引线接点良好。 6) 带电导体与各部的间距符合设计规定。 7) 断路器、熔断器正常、安好。 1) 各种仪表、记录仪、信号装置指示正常。 2) 各种设备、各部接点无过热、烧伤、熔接等异常现象,熔断器接触良好。 3) 各种设备的瓷件清洁,有无裂纹,损坏、放电痕迹等异常现象。 4) 开关指示位置正常。开关柜设备标志齐全、清晰、模拟图板指示与运行方式相符。 15.检查开关站 5) 开关柜内设备无放电声,站内无异常气味或异常音响,通风口有无堵塞。室内清洁,干燥,通风良好,除湿和通风设备良好。 6) 照明设备完好,安全用具齐全、合格、不超期,消防器具、防火设施完好。 7) 建筑物、门、窗等无损坏;基础无下沉;无渗漏水现象,防小动物设施完好、有效。 8) 周围无威胁安全,影响运行和阻塞检修车辆通行的堆积物,有无影响安全的施工等。 (细节成就精品 信誉决定未来) 6

配电设备运行维护质量控制卡汇总

标准化电力工程施工工艺电气专业10KV架空配电线路及设备正常巡视作业质量控制卡作业地点;作业负责人;编号;作业程序作业质量要求1)组织运行人员认真学习有关规程,熟悉巡视内容和要求。1.按照巡视周期安排巡视工作2)根据运行人员所管辖线路及设备状况,正确调配人员和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ai9y5lwid797950lpza3sk4u09qm100fff
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享