好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气隐蔽工程报验申请表1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

测量/工序/分项/分部/隐蔽工程报验申请表 工程名称:台州市图书馆

编号:电01

致:黄岩惠康建设工程监理有限公司: 我单位已完成了 12轴-16轴基础接地焊接 工作,按设计文件及有关规范并经自检质量 合格,请于 2007 年 11 月 10日审查和验收。 附件:1.□质量控制资料 页 2.□隐蔽工程检查记录 1 页 3.□检验批、工序检查记录单 1 页 4.□分项工程质量检验评定表 页 5.□分部工程质量检验评定表 页 6.□测量、放线的有关材料及放线成果 页 7.□安全和功能检验(检测)报告 页 8.□观感质量验收记录 页 项目经理: (承包单位章) 年 月 日 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格, □同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/混凝土试块强度试验报告未出具,暂时同意进行下道工序,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量确定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 所报测量工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □ 纠正差错后再报。 (项目监理机构章 ) 检查: (总)专业监理工程师 年 月 日

建筑电气 隐蔽工程检查验收记录

编号: 06-17□□□ 工程名称 台州市图书馆 分部(子分部)工程名称 验收部位 分项工程名称/检验批编号 检查情况 建筑电气分部工程 12-16轴基础 项目经理 施工图号 联系单号或日期 说明或简图 施工平面图附图 黄华治 电施-108 / 施工单位 台州市第一建筑安装有限公司 施工执行标准名称及编号 检查项目 接地装置埋深、间距 接地跨接点及搭接长度 接地引下线设置 焊接饱满度 检 查 验施工单位 收项目专业质量检查员(签名): 意 见 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 GB50303-2002 接地装置安装 利用基础梁内钢筋作为接地体,符合设计及相关规范要求 圆钢搭接长度单面大于12D,扁铁搭接为宽度2倍,符合要求 按照设计图纸,符合要求 焊接点饱满 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 利用基础梁内两根大于16的钢筋作为接地体,引下线利用柱内两根大于16的钢筋,均符合设计图纸和有关规范要求。 沿基础外侧采用40*4镀锌扁铁。设置符合设计图纸及有关规范要求,所有焊接饱满,搭接长度符合有关规范要求。

电气隐蔽工程报验申请表1