9 线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线;

10 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上; 11 配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置;

12 镀锌钢管宜采用螺纹连接,镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线,跨接线截面不应小于4mm2;

13 非镀锌钢管应采套管焊接,套管长度应为管径的1.5~3倍;

14 焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲; 4 综合管线

15 套接紧定式钢管连接应符合下列规定:

1) 钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形; 2) 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;

3) 当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。 16 室外线管敷设应符合下列规定:

1) 室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施;

2) 进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰;

3) 同一段线管短距离不宜有S弯;

4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理。 4.3.4 线盒安装应符合下列规定:

1 钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线;

2 线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线: 1)管路长度每超过30m且无弯曲; 2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲; 3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲; 4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲;

5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒;

6) 信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒。 4 综合管线 4.4 线缆敷设

4.4.1 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确。 4.4.2 管内线缆间不应拧绞,不得有接头。

4.4.3 线缆的最小允许弯曲半径应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中表12.2.1-1的规定。

4.4.4 线管出线口与设备接线端子之间,应采用金属软管连接,金属软管长度不宜超过2m,不得将线裸露。

4.4.5 桥架内线缆应排列整齐,不得拧绞;在线缆进出桥架部位、转弯处应绑扎固定;垂直桥架内线缆绑扎固定点间隔不宜大于1.5m。

4.4.6 线缆穿越建筑物变形缝时应留置相适应的补偿余量。

4.4.7 线缆敷设除应执行本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB 50200、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。 4 综合管线 4.5 质量控制

4.5.1 主控项目应符合下列规定:

1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵; 2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量; 3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确;

4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 4 综合管线

4.5.2 一般项目应符合下列规定:

1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理; 2 线管两端应设有标志,并应穿带线;

3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固; 4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上; 5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施; 6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形; 7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。 4 综合管线 4.6 自检自验

4.6.1 桥架和线管应检查其规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、保护层、焊接质量等。弯曲的管材及连接附件弧度应呈均匀状,且不应有折皱、凹陷、裂缝、弯扁、死弯等缺陷,管材焊缝应处于外侧。

4.6.2根据智能化系统的深化设计,应检查线缆的规格型号、标识、可靠接续、跨接、开路、短路。

4.6.3 隐蔽工程施工完毕,应填写检查记录。 4.6.4 隐蔽工程验收合格后应填写本规范表B.0.2。

4.6.5 检测桥架、线管的接地电阻,应填写本规范B.0.27。 5 综合布线系统 5.1 施工准备

5.1.1 工程中使用的材料、设备准备应符合下列规定: 1 线缆进场检测应抽检电缆的电气性能指标,并应作记录; 2 光纤进场检测应抽检光缆的光纤性能指标,并应作记录。 5 综合布线系统 5.2 线缆敷设与设备安装

5.2.1 线缆敷设除应执行本规范第4.4节的规定外,尚应符合下列规定: 1 线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤; 2 线缆布放宜留不小于0.15㎜余量;

3 从配线架引向工作区各信息端口4对对绞电缆的长度不应大于90m; 4 线缆敷设拉力及其它保护措施应符合产品厂家的施工要求; 5 线缆弯曲半径宜符合下列规定:

1)非屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径4倍; 2)屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径8倍;