10 确认工作电压同有源设备额定电压一致; 11 硬件设备工作时不得打开外壳; 12 在更换插接板时宜使用防静电手套; 13 应避免践踏和拉拽电源线。 3 基本规定

3.8.2 环保措施除应按现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146的有关规定执行外,尚应符合下列规定:

1 现场垃圾和废料应堆放在指定地点,及时清运或回收,不得随意抛撒; 2 现场施工机具噪声应采取相应措施,最大限度降低噪声; 3 应采取措施控制施工过程中的粉尘污染。 3.8.3 节能措施应符合下列规定:

1 应节约用料、降低消耗、提高宏观节能意识;

2 应选用节能型照明灯具、降低照明电耗、提高照明质量;

3 应对施工用电动工具及时维护、检修、保养及更新置换,并应及时清除系统故障,降低能耗。 要点

智能建筑施工安全非常重要,除应遵守本条规定外,还应遵守相应法规的规定。

智能建筑施工中对环保的要求越来越高,本条对环保作了一些通常的规定,各系统施工中还应根据实际情况作出安排。

节能是科学发展的要求。不要仅限于本条规定,应从各项安排中注意节能。 4 综合管线 4.1 一般规定

4.1.1 电力线缆和信号线缆严禁在同一线管内敷设。 4.1.2 综合布线系统的线缆施工应符合本规范第5章的规定。 要点

一是电力线路与信号线路可能造成短接形成回路,会危及人员或设备安全;二是电力线路可能会对信号线路造成电磁干扰,使得系统不能正常运行。所以为保障人员以及系统的安全,避免电力线路的电磁场对信号线路的干扰,以保障信号线路正常工作,特将本条设为强制性条款。 4 综合管线 4.2 施工准备

4.2.1 施工前应将各系统的桥架、线管进行综合布置、安排,经深化设计后应绘制智能化系统施工图,并应经会审批准。

4.2.2 施工单位应配合工程总承包单位和设计单位完成各专业综合管路布排设计。 4.2.3 材料准备应符合下列规定:

1 桥架、线管、线缆规格和型号应符合设计要求,并应有产品合格证、检测报告。 2 桥架、线管部件应齐全,表面光滑、涂层完整、无锈蚀。

3 金属导管应无裂纹、毛刺、飞边、沙眼、气泡等缺陷,且壁厚应均匀、管口应平整;绝缘导管及配件应完好、表面应有阻燃标记。 4 线缆宜进行通、断及线间的绝缘检查。 要点

桥架安装中的弯头、三通等配件,宜采用桥架专业生产厂家制作的合格成品。由于生产条件的限制,自制配件很可能达不到桥架安装质量要求。

目前普遍采用内膨胀与通丝安装吊架。安装防晃动支架,可避免桥架晃动,消除不安全因素。

当线路较长或弯曲较多,应加装拉线盒(箱)或加大管径,便于线缆布放。镀锌钢管严禁熔焊,否则会破坏镀锌层。 4 综合管线 4.3 管路安装

4.3.1 桥架安装应符合下列规定:

1 桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施;

2 桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整;

3 桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量;

4 桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵;

5 水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m;

6 桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定;

7 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵; 8 弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作。 4 综合管线

4.3.2 支吊架安装应符合下列规定:

1 支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀; 2 在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架;

3 支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显着变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺;

4 支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈; 5 支吊架应做防腐处理;

6 采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架。

4 综合管线

4.3.3 线管安装应符合下列规定:

1 导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理; 2 明配线管应横平竖直、排列整齐;

3 明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定: 1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡; 2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡;

3) 在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中表14.2.6的规定;

4 线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍;

5 砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm;

6 线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固;

7 线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐;

8 与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm;