通风与空调工程质量控制要点

一、依据:《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

二、基本规定

1、 通风与空调分部工程的子分部,分项划分详见表3.0.8:划分为7个子分部、9个分项。

(注:根据各个工程规模、特点划分子分部和分项)

2、 通风与空调工程分项工程施工质量的验收,应按本规范对应分项的具体条文规定执行。

子分部中的各个分项,可根据施工工程的实际情况一次验收或数次验收。 3、 分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定: 3.1 具有施工单位相应分项合格质量验收记录; 3.2 主控项目的质量抽样检验应全数合格;

3.3 一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率不应小于80%,且不得有严重

缺陷。

三、风管制作

1、 风管分为圆形和矩形两种。通风管道规格的验收,风管是以外径或外长边为准,风道是

以内径或内边长为准。

2、 风管系统类别划分——以工作压力划分:

? ? ? ?

低压系统 P≤500 中压系统 500<P≤1500 高压系统 P>1500 对密封要求有所区别

3、 镀锌钢板及各类会有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接方法。

4、 风管的密封应以板材连结的密封为宜,密封面宜设在风管的正压侧。 5、 主控项目

5.1 金属风管或其它材料品种、规格、性能与厚度应符合设计和现行产品标准的规定:

? ?

检查数量:按风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,尺量、观察检查。

5.2 防火风管的主体、框架与固定材料密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计规

定: ? ?

检查数量:加工批数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,观察检查与点燃试验。

5.3 复合材料风管的复面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且

对人体无害的材料: ? ?

检查数量:加工批数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件,性能检测报告,观察检查与点燃试验。

5.4 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计和下列规定: 5.4.1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。

5.4.2 矩形风管的允许漏风量应符合规定。(不同系统风管允许漏风量是不同的。) 5.4.3 圆形金属风管允许漏风量应为矩形风管规定值的50%。

5.4.4 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统

风管的规定。 ? ?

检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15㎡。 检查方法:查验产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试。

5.5 金属分管的连接应符合下列规定:

5.5.1 风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。

5.5.2 金属风管法兰材料规格或角钢(扁钢、螺栓)不应小于表4.2.6-1或表4.2.6-2的规定。

? ?

检查数量:按加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查。

5.6 复合材料风管采用法兰连接时,法兰与分管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不

得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。 ? ?

检查数量:按加工批数量抽查10%,不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查。

5.7 金属风管的加固应符合有关规定。

5.8 矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。 当

采用其它形式的弯管,平面边长大于500㎜时,必须设置弯管导流片。 ? ?

检查数量:其它形式的弯管抽查20%,不得少于2件。 检查方法:观察检查。

5.9 净化空调系统风管还应符合下列规定:

5.9.1 矩形风管边长≤900㎜时,底面板不应有拼接缝;>900㎜时,不应有横向拼接缝。 5.9.2 风管所用的配件、螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配,不会产生电化

学腐蚀的材料或采取镀锌或其它防腐措施,并不得采用抽芯铆钉。

5.9.3 不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用插条等形式。 5.9.4 空气洁净度等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用接扣式咬口。 5.9.5 风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂。 5.9.6 镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象。

? ?

检查数量:按风管数抽查20%,每个系统不得少于5个。 检查方法:查阅材料质量合格证明文件和观察检查,白绸布擦拭。

6、 一般项目

6.1 金属风管的制作应符合以下规定:

6.1.1 圆形弯管的曲率半径(以中心线计)和最少分节数量应符合表4.3.1-1的规定,弯曲角

度偏差不应大于3°。

6.1.2 风管与配件的咬缝应紧密,宽度应一致,两端面平行。 6.1.3 焊接风管的焊缝应平整,无焊接缺陷。

四、强制性条文 1、 风管制作

1.1 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计

的规定,详见4.2.3。

1.2 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对

人体无害的材料。 2、 风管部件与消声器制作:

2.1 防爆风管的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。 2.2 防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 3、 风管系统安装

3.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚

度不应小于1.6㎜。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 3.2 风管安装必须符合下列规定:

? ?

风管内严禁其它管线穿越;

输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其它辅助生活房间时必须严密,并不得设置接口; ?

室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

3.3 输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 4、 通风与空调设备安装

4.1 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其

他安全设施。

4.2 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 4.3 电加热器的安装必须符合下列规定:

? ?

电加热器的金属外壳接地必须良好;

连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。

5、 空调制冷系统安装

5.1 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法

兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

5.2 燃气系统管道与机组的连接不得使用外金属软管,燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩

空气或氮气,严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005Mpa时,焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定,且采用超声波探伤时,应全数检测,以质量不低于Ⅱ级为合格。 6、 系统调试

6.1 通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下

列项目: ? ?

设备单机试运转及调试;

系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

6.2 防排烟系统联合试运转与调试的结果(风量及正压),必须符合设计及消防的规定。 7、 竣工验收

7.1 竣工验收时应检查竣工验收资料,一般包括下列文件及记录: