一级消防工程师考试《消防安全案例分析》核心知识点精讲完整替代
教材版(二十五)
目录
第四节 系统主要组件及设置要求 ...................................................... 1 第二节 系统组件(设备)安装前检查 .............................................. 2 第四节 系统主要组件及设置要求 ...................................................... 3
第四节 系统主要组件及设置要求 一、洒水喷头 (一)喷头分类
1.基本要求
闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
第二节 系统组件(设备)安装前检查 2.喷头外观标志检查
(1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号、规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。 (2)边墙型喷头上有水流方向标识,隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字。
(3)喷头型号、规格的标记由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求。
表 3-4-1 常见喷头规格型号实例 直立下垂型喷型喷头 头 直立水平边墙边墙干式型喷型喷喷头 头 头 ZSTG 齐平嵌入隐蔽式喷式喷式喷头 头 头 喷头名称 性能代号 ZSTZ ZSTX ZSTBZSTBZ S ZSTDZSTDZSTDQ R Y
第四节 系统主要组件及设置要求 (二)喷头选型与设置要求 2.喷头选型
(1)对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头。
在不设吊顶的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采
用直立型喷头。
顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型喷头;
易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头;
顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头;
自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。
(2)对于干式系统和预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。
(3)对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,防护冷却水幕应采用水幕喷头。
(10)水幕喷头的布置。防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排。