做防水保护层施工方案
卫生间楼面设计做法比较复杂,为先在楼板结构上做20mm厚水泥砂浆找平层,找平层上做厚度大于1.5mm的聚氨脂涂膜防水,经闭水试验合格后, 再在防水层上做细石砼防水保护层,细石砼上原设计有30mm厚的地砖楼面,经现场测量,整个楼面细石砼找平厚度为70mm。经施工过程中设计调整,细石砼防水保护层现在的施工厚度在60mm~70mm之间。
水泥砂浆找平层,为采用水泥砂浆涂砼基层上而成。防水保护层是在厨房间、卫生间防水闭水试验合格后,在防水层上现浇的细石砼保护层,其配合比设计为1∶2∶4,施工规范及施工工艺、98标准图集上均规定细石砼标号不应小于C20,因此施工过程中,要保证细石砼强度,其配合比要经过实验室检验原材料后给出。 一、材料要求
⒈水泥:用32.5号矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块且检验合格。 ⒉砂:用水洗中粗砂,最大粒径不大于5mm,不得含有杂质,含泥量不大于3%。
⒊碎石:粒径为5mm~15mm,含粉量不大于3%。 二、主要机具设备
⒈机械设备:砂浆搅拌机、砼搅拌机,垂直运输机械施工电梯。 ⒉主要工具:平铁锹,铝合金尺、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、角抹子、喷壶、小水桶、钢丝刷、扫帚、手推胶轮车等。 三、作业条件
⒈主体结构已施工验收完毕,楼板上杂物积灰等清理干净。
⒉室内各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口、出水口等已遮盖,并办理预检手续。
⒊各种立管和套管通过面层的孔洞已用细石砼灌好修严。
⒋顶棚、墙面抹灰施工完毕,已弹出控制面层标高和排水坡度的水平线,地漏处已找好泛水及标高。
⒌屋面有防雨措施。
⒍细石砼防水保护层施工时,防水层已施工完毕,经过闭水试验检验合格,并办理隐蔽手续。
⒎搅拌、计量设备已校核,对操作人员已进行技术交底。 四、施工操作工艺
㈠ 楼面水泥砂浆找平层施工操作工艺
⒈清理基层:将基层表面的积灰、浮浆、油污及杂物清扫掉并冲洗干净,明显凹陷处应用水泥砂浆或细石砼垫平,表面光滑处应凿毛并清刷干净。抹砂浆前1天浇水湿润,表面积水应予排除。
⒉贴灰饼:根据墙面弹线标高,用1∶2干硬性水泥砂浆在基层上做灰饼,大小约50mm见方,纵横间距约1.5m左右,如局部厚度薄于10mm时,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去。
⒊配制砂浆:找平层水泥砂浆配比为1∶2.5~1∶3(体积比),稠度不大于35mm,使用机械搅拌,投料完毕后的搅拌时间不应少于2分钟,要求拌合均匀,颜色一致。
⒋铺抹砂浆:灰饼做好待收水不致踏陷时,即在基层上均匀扫素水泥浆(水
灰比0.4~0.5,内掺6%建筑胶)一遍,随扫随铺砂浆,砂浆厚度按所贴灰饼厚度铺设。
⒌找平、压头遍:铺抹砂浆后,随即用铝合金杠按灰饼高度,将砂浆找平,用木抹子搓揉压实,将砂眼、脚印等消除后,用靠尺检查平整度,抹时应用力均匀,并后退着操作。待砂浆收水后,随即用铁抹子进行头遍抹平压实至起浆为止。如局部砂浆过稀,可均匀撒一层1∶1干水泥砂(砂需过3mm筛孔)来吸水,顺手用木抹子用力搓平,使互相混合。待砂浆收水后,再用铁抹子抹压至出浆为止。
⒍二遍压光:在砂浆初凝后进行第二遍压光,用钢抹子边抹边压,把凹坑、砂眼填实压平,使表面平整。要求不漏压,平面出光。
⒎三遍压光:在砂浆终凝前进行,即人踩上去稍微有脚印,用抹子压光无抹痕时,用铁抹子把前遍留下的抹纹全部压平、压实、压光,达到交活的程度为止。
⒏养护:视气温高低在面层交活24小时内,洒水保持湿润,养护时间不少于7天。
⒐细部做法:厨房、卫生间墙面与找平层面水泥砂浆交角处,应做成圆弧,直径大于100mm,穿透找平层的上水管、下水管、地漏等的根部,要高出周围地面10mm左右,做成圆弧形状。 ㈡ 防水细石砼保护层施工工艺
住宅内卧室、客厅楼地面原设计70mm厚,厨房间、卫生间楼面原设计90mm厚,按施工规范要求,厨卫间楼面应比其它地面低20mm左右,故设计的厨卫间楼板结构标高比客厅楼板结构标高低40mm,即50线以下61cm为其