好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

斗山锡建施工方案及安全措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏省无锡锡山 建筑实业有限公司

地址:无锡市锡山区东亭锡沪西路13号 电话:0510-2466751 2826972 传真:0510-2445050 2821850

建设单位:无锡供电公司 工程名称:500kV斗山变技术改造工程

施 工 组 织 设 计

施工单位:无锡锡山建筑实业有限公司

目 录

第一章 编制说明 ........................................................................................... 5

一、编制目的 .............................................. 5 二、编制依据 .............................................. 5 第二章 工程概况 ........................................................................................... 7

一、工程综合说明 .......................................... 7 第三章 指导思想与实施目标 ....................................................................... 8

一、指导思想 .............................................. 8 二、实施目标 .............................................. 8 第四章 电缆沟施工方案 ............................................................................... 9

一、总体施工顺序 .......................................... 9 二、具体施工部署 .......................................... 9 三、电缆沟土方开挖及降排水措施 ............................ 9 四、电缆沟壁砖砌体的砌筑工艺 ............................. 12 五、砼压顶浇筑 ........................................... 13 六、预制盖板制作、运输、安装 ............................. 15 第五章 继电器室主要工序施工方法 ......................................................... 18

一、 施工测量 ............................................ 18 二、 土方开挖及回填土施工 ................................ 18 三、 钢筋工程 ............................................ 20 四、 模板工程 ............................................ 21 五、 混凝土工程 .......................................... 24 六、 砖砌体工程 .......................................... 26 七、 脚手架工程 .......................................... 28 八、 抹灰工程 ............................................ 31 九、 水泥楼地面工程 ...................................... 33 十、 门窗工程 ............................................ 36 十一、 卷材防水 .......................................... 39 十二、 涂料工程 .......................................... 40 十三、 油漆工程 .......................................... 42 第六章 道路施工 ......................................................................................... 43 第七章 针对本工程的特殊技术措施 ......................................................... 44

一、 放样测量 ............................................ 44 二、 支架安装测量 ........................................ 44 三、 预埋件施工 .......................................... 45 第八章 安全生产保证措施 ......................................................................... 46

四、 安全生产、文明创建、治安消防管理网络图 .............. 46 五、 项目部主要管理人员表 ................................ 47 六、 安全生产管理制度及保证措施 .......................... 48 七、 进入500kV变电所内施工人员个人配置 ................... 49 八、 进入500kV变电所施工规定 ............................. 49 九、 施工前准备 .......................................... 51 十、 施工现场区域布置 .................................... 51 十一、 电缆沟安全措施 .................................... 51 十二、 继电器室安全措施 .................................. 52 十三、 施工机械(具)安全施工措施及有关规定 .............. 53 十四、 施工用电安全措施及有关规定 ........................ 53 七、文明施工考核管理办法 ................................. 55 第九章 工地消防、保卫措施 ..................................................................... 56

一、保卫管理组织体系及保证措施 ........................... 56 二、防火安全组织体系及保证措施 ........................... 56 第九章 现场文明施工环卫保证措施 ......................................................... 58

一、 文明施工具体措施 .................................... 58 二、 环卫保证具体措施 .................................... 59 第十章 季节性施工措施 ............................................................................. 60

一、 夏季施工措施 ........................................ 60 二、 雨季施工措施 ........................................ 62 三、 农忙时季及台风季节施工措施 .......................... 64 四、 冬季施工技术措施 .................................... 65 第十一章 信息管理 ..................................................................................... 68 第十二章 附图表 ............................................................ 错误!未定义书签。

一、 项目管理机构配备情况表 ............... 错误!未定义书签。 二、 项目经理简历表 ....................... 错误!未定义书签。 三、 项目技术负责人简历表 ................. 错误!未定义书签。 四、 项目管理机构配备情况辅助说明资料(附、管理人员证书复印件) ...................................... 错误!未定义书签。

第一章 编制说明

一、编制目的

500KV斗山变电所翻建工程包括电缆沟、道路、及一个小型继电器室的施工,改造工程量较大。特别是在高压电下进行带电作业,对安全要求特别高。为保证工程顺利进行,避免发生安全事故。我方特编制以下施工组织设计。经过我公司技术负责人根据工程实际情况修改后作为我公司指导本工程施工的各项生产活动的技术、经济的综合性文件。 二、编制依据

本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下列文件为依据组织编制:

1. 华东电力设计院设计的施工图纸

2. 国家电网公司发布的《国家电网公司电力安全工作规程》 3. 建设部发布的《建设工程质量管理条例》 4. 建设部发布的《房屋建筑工程质量保修办法》 5. 建设部发布的《工程建设标准强制性条文》 6. 国标《建筑安装工程施工及验收规范》

7. 江苏省地方性标准《建筑安装工程施工技术操作规范》 8. 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 9. 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 10. 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 11. 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

12. 《电力建设工程重点项目质量监督检查典型大纲》 13. 《110~500KV变电土建工程质量检验》 14. 《江苏省电力建设过程质量监督手册》 15. 《变电工程达标投产考评项目》等

斗山锡建施工方案及安全措施

江苏省无锡锡山建筑实业有限公司地址:无锡市锡山区东亭锡沪西路13号电话:0510-24667512826972传真:0510-24450502821850建设单位:无锡供电公司工程名称:500kV斗山变技术改造工程施