1、目的

为了使筏板大体积混凝土浇筑施工能够达到设计及规范要求,提高筏板大体积混凝土浇筑缺陷(质量通病)预防能力,特编本作业指导书。 2、范围

本作业指导书适用于中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及 文化旅游设施建设项目筏板大体积混凝土浇筑工程施工。由本项目施工技术部、质量安全部、经营核算部及施工作业队实施。 3、相关文件

序号 1 名称 汉中兴元新区棚改及文化旅游设施建设项目东翼第二安置区2号地块施工图纸 2 3 4 5 《大体积混凝土施工规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《混凝土结构工程施工规范》 编号 (GB50496-2009) GB50204-2015 (JGJ/T10-2011) GB50666-2011 4、术语/定义

本指导书采用相关文件中相关的术语/定义。 5、职责

5.1、本作业指导书报建筑公司质量安全部批准 5.2、本作业指导书由项目总工程师负责保持与改进 5.3、本作业指导书由项目质量管理部管理和控制

5.4、项目生产技术部、计划合同算部及土建施工作业队配合实施

6、工作流程

筏板基础分东、西两块两次浇筑完成,浇筑方向从东向西。 筏板混凝土浇捣顺序为由东向西方向,从短边方向开始,沿长边方向浇筑。根据砼浇筑计划、顺序、速度和施工场地等要求,在基坑每块南边东西两侧各布置一台汽车混凝土输送泵。将整个每块筏板基础砼分成两个浇筑带进行浇筑。

每块采用分层分段施工方法使每次叠合层面的浇筑间隔时间不得大于3h,以防止混凝土产生人为施工缝。

筏板混凝土采用连续浇捣的原则,确保混凝土密实无冷缝。浇捣采用平面分条、斜面分层、薄层浇捣、自然流淌、循序推进、一次到顶的连续浇捣方式。振捣时应从浇筑层的下端开始,逐渐上移,以免漏振。混凝土浇捣斜面厚度控制以覆盖每层混凝土的时间不大于2小时为原则,本分项工程按20cm控制。保证混凝土的分层之间不出现冷缝。根据上述混凝土的浇捣原则及要求,混凝土浇捣时要准确控制分层厚度,均匀布料,覆盖完全。浇捣过程中应加强混凝土的振捣以提高混凝土的密实性及与钢筋的握裹力,减少混凝土的收缩。振捣时使用插入式振捣器,振捣限

度以混凝土浆上浮,石子下沉,不出现气泡为原则。振捣时振捣间距为400mm左右梅花状振捣,采用自后向前的振捣顺序,操作人员要做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀,每点振捣时间20-30秒。以混凝土表面不出现气泡和泛出灰浆为准。每次插棒应插入下层混凝土内5-10cm,以使上下层混凝土结合紧密。

混凝土浇捣后初步按设计标高用木括尺刮平,在混凝土初凝前用木蟹搓磨压实,混凝土经收水后,再第二次用木蟹搓磨以闭合混凝土表面收水裂缝,然后覆盖保温、保湿材料进行大体积混凝土的养护。

标高控制采用加焊短钢筋头的方法,按间距不大于2米布置,每一控制点均用水平仪控制,进行表面处理时,找出控制点,用水平仪再次复核,经复核无误后按控制点用刮尺赶平、槎平、压实,再用铁抹子抹平压光,用硬质尼龙丝做成的拉毛扫把拉毛。 7、记录

7.1、模板分项工程质量检验评定表建5—1—1,由质检员如实记录评定,由资料员归档保管。

7.2、存案资料按咸阳市城建档案管下发的《建设项目竣工资料归档内容明细册》进行归类。 8、成品保护

(1)大体积砼施工前对施工人员进行一次专门的技术交底,增强操作人员的责任心,提高操作人员的质量意识。

(2)施工人员及管理人员均实行“两班制”作业,每班都要有领导值班。

(3)为防止施工期间停水,可在砼浇注前,必须预备蓄水池(箱)。使用备用水时,应加冰块对水进行降温处理。

(4)施工前应与供电部门联系。为防止施工期间突然停电,在现场备用一台柴油发电机,为振动棒及照明供电。

(5)为防止施工期间下雨,开盘前材料部门备雨披、雨鞋各40个,彩条布1000㎡,保证下雨时仍能正常工作。

(6)控制砼的浇注温度不超过20℃,在砼泵管的出口处,实测砼的入模温度,如入模温度大于20℃时应及时采取对拌合水降温的措施。