浙江xxxx技术有限公司 试桩检测方案
4.4.4芯样试件抗压强度试验及数据分析处理 4.4.4.1混凝土芯样试件抗压强度应按下列公式计算:
fcor
4P??d2
式中 fcor——混凝土芯样试件抗压强度(MPa),精确至0.1MPa; P ——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载(N); d ——芯样试件的平均直径(mm);
4.4.4.2 混凝土芯样试件的抗压强度试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002)的有关规定执行。
桩底岩芯单轴抗压强度试验可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002附录J执行。
4.4.4.3 混凝土芯样试件抗压强度代表值应按一组三块试件强度值的平均值确定。同一受检桩同一深度部位有两组或两组以上混凝土芯样试件抗压强度代表值 时,取其平均值为该桩该深度处混凝土芯样试件抗压强度代表值。
4.4.4.4 受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的最小值为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。
4.4.4.5 桩端持力层性状应根据芯样特征、岩石芯样单轴抗压强度试验、动力触探或标准贯入试验结果,综合判定桩端持力层岩土性状。
4.4.4.6 桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样单轴抗压强度试验结果,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)进行综合判定,见以下表1:
表1 桩身完整性判定 特 征 单 孔 两 孔 三 孔 混凝土芯样连续、完整、胶结好,芯样侧面表面光滑、骨料分布均匀,芯样呈长柱状、断口吻合。 Ⅰ 局部芯样侧面有少量气 芯样侧面仅见少量气孔、蜂窝麻面、沟槽,但在两孔、蜂窝麻面、沟槽,但在三孔。 孔的同一深度部位的芯样中未同时出现。 混凝土芯样连续、完整、胶结较好,芯样侧面表面较光滑、骨料分布基本均匀,芯样Ⅱ 呈柱状、断口基本吻合。 局部芯样侧面有较多气孔,连芯样侧面有较多气孔,连类别 第 14 页 共 24 页
浙江xxxx技术有限公司 试桩检测方案
三 孔 续的蜂窝麻面、沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀,但在三孔的同一深度部位的芯样中未同时出现。 芯样侧面有较多气孔,连续的蜂窝麻面、沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀,且在三孔的同一深度部位的芯样中同时出现,但该深度部位的混凝土芯样试件抗压强度代表值满足设计要求,否则应判为Ⅲ类。 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm,且另外两孔的同一深度部位的混凝土芯样质量完好,否则应判为Ⅲ类。 大部分混凝土芯任一孔局部混凝土芯样样胶结较好,无松散、破碎段长度大于10cm但不大夹泥现象,但有下列任一孔局部混凝土芯样于30cm,且另外两孔的同一深情况之一: 破碎段长度大于10cm但不大度部位的混凝土芯样质量完局部混凝土芯样于20cm,且另一孔的同一深度好,否则应判为Ⅳ类。 Ⅲ 破碎段长度不大于部位的混凝土芯样质量完好,任一孔局部混凝土芯样10cm。 否则应判为Ⅳ类。 松散段长度不大于10cm,且另芯样不连续完 外两孔的同一深度部位的混整、多呈短柱状或块凝土芯样质量完好,否则应判状。 为Ⅳ类。 有下列情况之一: 任一孔因混凝土胶结质有下列情况之一: 量差而难以钻进。 因混凝土胶结质混凝土芯样任一段松散混凝土芯样任一段夹泥量差而难以钻进。 或夹泥。 或松散段长度大于10cm。 Ⅳ 混凝土芯样任一孔局部混凝土芯样任一孔局部混凝土芯样段松散或夹泥。 破碎长度大于20cm。 破碎长度大于30cm。 局部混凝土芯样两孔在同一深度部位的其中两孔在同一深度部破碎长度大于10cm。 混凝土芯样破碎。 位的混凝土芯样破碎、夹泥或 松散。 注: 如果上一缺陷的底部位置标高与下一缺陷的顶部位置标高的高差小于30cm,则定为两缺陷处于同一深度部位。 类别 单 孔 蜂窝麻面、沟槽或较多气孔。 芯样骨料分布极不均匀、芯样侧面蜂窝麻面严重或沟槽连续;但对应部位的混凝土芯样试件抗压强度满足设计要求,否则应判为Ⅲ类。 特 征 两 孔 续的蜂窝麻面、沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀,但在两孔的同一深度部位的芯样中未同时出现。 芯样侧面有较多气孔,连续的蜂窝麻面、沟槽或局部混凝土芯样骨料分布不均匀,且在两孔的同一深度部位的芯样中同时出现;但该深度部位的混凝土芯样试件抗压强度代表值满足设计要求,否则应判为Ⅲ类。 任一孔局部混凝土芯样破碎段长度不大于10cm,且另一孔的同一深度部位的混凝土芯样质量完好,否则应判为Ⅲ类。 4.4.4.7成桩质量评价应按单桩进行。当出现下列情况之一时,应判定该受检桩不满足设计要求:
⑴受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级; ⑵ 桩长、桩底沉渣厚度不满足设计要求;
⑶ 桩端持力层岩土性状(强度)或厚度未达到设计要求。 4.4.4.8 钻芯孔偏出桩外时,仅对钻取芯样部分进行评价。
第 15 页 共 24 页
浙江xxxx技术有限公司 试桩检测方案
4.4.5报告内容
检测报告应包括以下内容: ⑴委托方名称及工程概况; ⑵钻芯设备情况;
⑶受检桩的施工记录,检测桩数、钻孔数量,开孔位置、架空高度、混凝土芯进尺、岩芯进尺、总进尺,混凝土时间组数、岩石试件组数、动力触探或标准贯入试验结果; ⑷地基条件概述;
⑸检测方法,检测仪器设备,检测过程叙述;
⑹按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)表D.0.1-3格式编制的每孔柱状图;
⑺芯样单轴抗压强度试验结果; ⑻芯样彩色照片; ⑼异常情况说明;
⑽与检测内容相应的检测结论。 4.5灌注桩成孔质量检测 4.5.1 适用范围
钻孔、冲击成孔和冲抓成孔等地下湿作业施工的灌注桩。 4.5.2 仪器、设备及材料
(1)JJC-1EG型灌注桩成孔检测系统。 4.5.3 准备工作
4.5.3.1 根据委托文件确定测试孔位。
4.5.3.2 用于基桩成孔质量检测的仪器,使用前须进行全性能检查和校验,以保证其正常使用和观测数据的可靠性。
4.5.3.3 测试仪器的操作和保养应按照使用说明和保养制度进行,易出故障或测读异常的仪器应及时予以更换或修理。 4.5.4 现场观测步骤
4.5.4.1 JJC-1EG型灌注桩成孔检测系统: 4.5.4.1.1孔径测量
1、妥善放置并固定井口滑轮和绞车。正确接好交流220V电源,不要接错,以防
第 16 页 共 24 页
浙江xxxx技术有限公司 试桩检测方案
烧毁仪器。
2、接好记录仪电源并开启电源。“测/校”开关置“校”位,仪器应能均匀走纸。放大器置“短路”位,用手推动记录笔应有力感,放手应回原位,允许误差为0.5mm。旋动调零电位器,记录笔可满幅均匀移动。
3、通过通用接头正确连接电缆与井径探头。接好记录仪与光脉冲发生器,记录仪与绞车之间的连线。记录仪背板最末一个钮子开关打到1即使用放大器1,钮子开关打到2即使用放大器2。
4、选择记录仪“测程”为10mv/cm(即记录横向比例为1:10),“深度比例”根据孔的深浅进行选择,将显示面板上的选择开关置“200mv”和“电流”位。 5、打开“井径供电”开关,放大器置“测量”。调“电流调节”直到“显示”电流值为设定值。
6、按孔径设计值张开井径探头四腿,进行现场校正,调节调零电位器定出此孔径值对应记录笔的位置。
7、将探头四臂合拢锁定,均速放至孔底。打开锁定机构,并使四臂充分张开。 8、将电缆上的标志与深度起算面对齐,将深度显示初始值预置好,开动绞车将探头放至孔底并使电缆绷紧,此时深度显示值即为孔深值。
9、将“测/校”开关置“测”位,打开井径探头锁定机构,放下记录笔,提升电缆,这样孔径曲线就被自动记录下来。 10、均速提提升至孔口,完成全孔测试为止。 4.5.4.1.2斜度测量
用校正台检查仪器的三个工作状态(自由状态、接触状态、测量状态)、检查红线、检查方位角及顶角的测量精度是否满足要求。
测量时连接好井下探头和地面操作箱,将“状态转换”开关扳向电源检查,检查电压是否保持在9V,并调正好红线。
测量数据时应先回到“自由”状态停5~6秒钟,再扳动“状态转换”开关使仪器呈“接触”状态,再停5~6秒钟,然后再扳动“状态转换”开关使仪器呈“测量”状态进行测量。测量过程中要多次校对红线,每点要测量多次,到读数二次相同时取此数值。 4.5.5 检测报告
根据所测记录比例尺,读取孔径、孔深、孔斜等参数。
第 17 页 共 24 页
浙江xxxx技术有限公司 试桩检测方案
检测报告内容包括: 工程概况。
检测目的、内容及依据。 检测设备及原理。 记录的整理与分析。 检测成果与结论。
正 5 检测前注意事项
(1)要求委托方提供工程地质勘察资料、基桩设计图纸和施工资料各一份,由委托方填写我公司提供的工程概况表及基桩检测现场记录等表格。
(2)试验开始前千斤顶、压力表、油泵、百分表及数据采集仪等设施应逐一检查,使之完好准确。试桩、基准桩之间的距离均应按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)的有关规定执行。
6 工期安排与项目人员配置
6.1 检测工期安排
静载试验须在试桩达到设计桩身强度且满足25天休止时间后进行,检测设
备及配重进场后,检测时间约2天/1根。
鳌江四桥钢箱梁检测项目 鳌江四桥钢箱梁检测鳌江四桥钢箱梁 6.2 项目管理
根据本项目监测工作要求及特点,在工作范围内设置“温州市老港区二期综合体项目2期桩基检测工程项目组”。
投 标投文标件文 件投文 投 标 (技术资信标) (技术资信标) 项目负责人 (技(技术资信 外业检测项目组 技术负责人 投标单位:浙江元本检测技术股份有限公司 质安内投标单位:量业法定代表人: 全 曾章海 浙江元本检测技术股 投标单位 :法定代表人: 曾章海 浙江元 测障监保检 法定代表人: 月 6 曾章海投标日期: 2016年4月日年 法定代表人: 投标日期: 206164日 督投标日期: 2016年4月第 18 页 共 24 页
桩基检测方案(静载检测2000吨+)