1、试验作业要求(包括试验标准) 1.1 安全措施及工作票

1.1.1 严格执行《电业工作安全措施》

1.1.2 严格执行工作票管理制度,认真办理、检查、验证工作票。 1.1.3 危险点辨识、评估及环境因素分析

1.1.3.1试验前未对试验接线进行详细检查,造成试验仪器或设备损坏 1.1.3.2试验开始前未做好防止其他人员闯入试验现场的安全措施、试验后未停掉试验仪器电源并对试验设备充分放电或单独一人进行高压试验,造成人员触电伤害

1.1.3.3 在试验过程中不严格按照试验标准进行试验分析,造成试验结果测量不准。 1.1.3.4 试验后的废旧物料遗留在现场,污染环境。 1.1.4 预防措施

1.1.4.1 试验人员检查试验仪器正常及试验接线正确后方可再进行试验。 1.1.4.2 试验开始前必须做好防止其他人员闯入试验现场的安全措施,试验后必须停掉试验仪器电源并对试验设备充分放电后方可接触试验设备并确保至少由两人以上进行高压试验工作。

1.1.4.3 试验人员在试验过程中必须严格按照《电气设备预防性试验规程》标准进行试验分析。

1.1.4.4 及时清理试验现场,确保工完料尽场地清。

1.2 试验前准备及使用的仪表仪器 1.2.1 现场准备

1.2.1.1 转子在膛外,开始交直流试验的准备工作。

1.2.1.2 与一次班联系确认发电机口线及发电机中性点连接已拆开,并与非被试设备留

有足够的安全距离。

1.2.1.3 通知非试验人员撤离试验现场并用红白带进行隔离。 1.2.1.4 试验仪器仪表到位并布置合理。

1.3 定子绕组的直流电阻测量

1.3.1 用QJ44电桥或变压器直阻测试仪测量,各相或各分支的直流电阻值在校正了由于

引线长度不同而引起的误差后相互间差别以及与历史测量值比较:相差不得大于最小值的1.5%,如大于1%时,应引起注意。 1.4 定子绕组交直流耐压前绝缘电阻、吸收比测量。 1.4.1 用兆欧表分相测量,非被测相应可靠接地。 1.4.2 如在相近试验 条件下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因。

各相间不平衡系数不应大于2,吸收比应大于1.3。

1.5 定子绕组A级检修前、后的直流耐压和直流泄漏试验。 1.5.1 试验前定子线圈应充分放电

1.5.2 直流耐压前应进行空载分段加压试验并测量空载电流值 1.5.3 应分相进行试验,非被试验相应可靠接地。试验电压按每级0.5Un分段升高,间隔1分钟.

A级检修前试验电压升到2.5Un=2.5×6300V=15750V,A级检修后试验电压升到2Un=2×6300V=12600V为止。

1.5.4 泄漏电流值的不平衡系数不能大于2,在同电压等级下的泄漏电流不应随时间延长

而增大。

1.5.5 每相试验结束后应注意断开电源,放电。

1.6 定子绕组交流耐压试验。

1.6.1 检查接线、表计倍率等是否正确。

1.6.4 分相进行耐压试验,非被试相应可靠接地。按1.5×Un=1.3×6300V=8190V进行

升压,时间1分钟。读取电容电流值,加压过程中严密监测各表计及被试设备,如发生设备击穿、放电或其它异常情况应立即停止加压,并断开试验电源。

1.7 定子绕组耐压后绝缘电阻吸收比测量。

1.7.1 方法及标准同 第6.5.1条,其绝缘电阻值与耐压前相比误差不能大于30%。 1.7.2 定子绕组的直流电阻测试,相间差别与初次测量值比较,相差不得大于最小值的1.5%

备注:建议定子交直流耐压在发电机转子抽出后再进行,该试验方案容易发现发电机定子绕组存在的缺陷等问题,以便及时检修处理。

发电机交直流耐压试验方案

发电机交直流耐压试验方案1、试验作业要求(包括试验标准)1.1安全措施及工作票1.1.1严格执行《电业工作安全措施》1.1.2严格执行工作票管理制度,认真办理、检查、验证工作票。1.1.3危险点辨识、评估及环境因素分析1.1.3.1试验前未对试验接线进行详细检查,造成试验仪器或