机电设备安装工程联调联试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电设备安装工程联调联试方案

(2)室内噪声测定

室内噪声的测定,主要是测量“A”档声级,必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测量时一般在夜间进行,排除其它声源的影响。

A. 测点的选择:

测点的选择应注意传声器放置在正确地点上,提高测量的准确性。对于空调房间的测点,一般选择在房间中心距地面约1.2米处。

B. 测量时应注意事项

a. 测量记录要标明测点位置,注明使用仪器型号及被测设备的工作状态;

b. 避免本底噪声对测量的干扰 ,如声源噪声与本底噪声相差不到10dB则应扣除因本底噪声干扰的修正量。其扣除量为:二者差6~9dB时,从测量中减去 1dB; 当二者差 4~5dB时,从测量值中减去 2dB;当二者相差 3dB,从测量值中减去3Db;

c. 注意反射声的影响,传声器应尽量离开反射面(2~3米); d. 注意风、电磁及振动等影响,以免带来测量误差。 (五)安全措施

A. 进入现场调试人员严格遵守现场各种规章制度;

B. 调试人员调试时,应遵守各种所调设备的操作规程,不得随意开启用电设备及损坏现场设施;

C. 调试人员在高空作业时,应有人保护,以防梯子滑动。 (六)调试报告的编制

通风空调系统经过试验调整后,将测出的原始数据进行计算整理,将这些数据同设计要求的批标进行比较,来评价被测系统是否满足要求,同时将各项试验调整的资料编制成完整的调试报告,以作为交工验收的依据。

调试报告的内容包括:

1、调试总说明(含系统概况、调试结果汇总、存在问题及已取的措施等)。 2、各项测试调整记录表。

(1)《电动机检查试运转记录》 电施8表 (2)《设备机组试车试运转记录》 水施4表 (3)《通风机试运转与通风系统风量测量记录》 风施3表 (4)《空调器性能测定与室内空气参数测定调整记录》 风施4表 (5)《空调水系统冲洗干净报告》 (6)《系统调试、运转记录》

35

机电设备安装工程联调联试方案

十一、消防系统调试

(一)消防自动喷水灭火系统调试 1.一般规定

(1)管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外、后室内;先地下、后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

(2)管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲洗工作结束后应及时复位。

(3)冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。 (4)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。 (5)冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

(6)管网冲洗合格后,应按规范的格式填写记录。

(7)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。 2.系统冲洗

(1)管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连续,其排放应畅通和安全、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

(2)管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s:其流量不宜小于下表的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

管道公称直径(mm) 冲洗流量(I/S)

(3)管网地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。

(4)管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时,冲洗方可结束。

(5)管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

(6)管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气进行吹除积水。 3.系统调试 (1)一般规定

A.系统调试应在系统施工完成后进行。

36

300 250 200 150 125 100 80 65 50 40 220 154 98 58 38 25 15 10 6 4 机电设备安装工程联调联试方案

B.系统调试应具备下列条件:

a.消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量; b.系统供电正常;

c.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;

d.湿式喷水灭火系统管网内已充满水,干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求,阀门均无泄漏;

e.与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 (2)调试内容和要求

A.系统调试应包括下列内容: a.水源测试; b.消防水泵调试; c.稳压泵调试; d.报警阀调试; e.排水装置调试; f.联动试验。

B.水源测试应符合下列要求:

a.按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施; b.按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

C.消防水泵调试应符合下列要求: a.水泵试验阀处于开启状态;

b.以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行; c.以备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

D.稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

E.报警阀调试应符合下列要求:

a.湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警并应启动消防水泵;

b.干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求;

c.干湿式报警阀调试时,当差动型报警阀上室和管网的空气压力降至供水压力的1/8以

37

机电设备安装工程联调联试方案

下时,试水装置应能连续出水,水力警铃应发出报警信号。

F.排水装置调试应符合下列要求:

a.开启排水装置的主排水阀,应按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定;

b.试验过程中从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。 G.联动试验应符合下列要求,并按附录C进行记录:

a.采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警器应发出声光报警信号并开启自动喷水灭火系统;

b.启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

(二)、消防自动报警系统调试: 系统调试和竣工验收:

在消防水和自动报警系统和各系统安装完成后,应对系统进行调试,在确定各系统符合设计和消防规范后。系统调试应进行周密的组织,应准备书面调试程序,统一领导、统一指挥,确保调试时电梯和通信器材的畅通,参加设计的现场施工人员必须有多次调试经验,做到配合默契。

调试程序:

①、消防栓系统:调试人员于5层消防栓处,击碎破玻按钮。此时,本层和下层警铃应报警(其报警区域以图纸设计为准),消防广播通知人员疏散,消防栓泵启动供水,试验消防栓的充实水柱大于10m为合格.

②、报警系统:选择任意层对烟感进行烟雾试验,消防中心应能正确地反映报警烟感地址并通过广播疏散人流,同时上下层警铃报警,消防栓泵应同时联动,人为对烟感进行事故试验,消防中心应能准确判断事故发生点,达到以上各项要求时,则认为系统合格.

③、自动喷淋系统:在5层进行喷淋末端排水试验,延时30秒钟后,水流指示器信号应通过消防中心及时报警,水力警铃也应同时报警,上下层警铃,送风口,正压送风机,喷淋水泵应相应联动为合格。

④、交工验收:会同建设单位、监理公司、施工单位等有关部门进行,以上各系统试验合格后即可认为消防系统已完成验收各项工作,在同建设单位协调后应将整个系统有关物业部门并办理书面移交手续。

38

机电设备安装工程联调联试方案

十二、系统调试主要投入的检验测量仪器、仪表配置表

主要检验测量仪器、仪表配置表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 机 具 名 称 接地电阻表 地环测试仪 兆欧表 转速表 毫秒表 直流双臂电桥 泄漏电流测试仪 交流稳压电源 相序表 单相调压器 三相调压器 电流表 电压表 交流电流表 大电流发生器 兆欧表(2500V) 数字钳表 数字钳表 多用钳表 数字钳表 漏电开关测试仪 电子微风仪 型 号 规 格 ZC-8 4141 500-1000V DT-2236 ZN-1 QJ44 XZC-1 SY64 TG2 1KVA~3KVA 6KVA CA41-A(0.5级) C31-V(0.5级) T24-A(0.5级) ZC11D-10 CHY-98 DM-6056 MG28 2606 5402D EY3-2A 39

单位 个 台 个 个 个 套 台 个 个 台 台 个 个 个 台 个 个 个 个 个 个 台 数量 15 1 10 2 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 3 10 20 1 1 3 备 注

机电设备安装工程联调联试方案

机电设备安装工程联调联试方案(2)室内噪声测定室内噪声的测定,主要是测量“A”档声级,必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测量时一般在夜间进行,排除其它声源的影响。A.测点的选择:测点的选择应注意传声器放置在正确地点上,提高测量的准确性。对于空调房间的测点,一般选择在房间中心距地面约1.2米处。B.测量时