机电设备安装工程联调联试方案
2、检查定子绕组极性及其连接的正确性
检查方法可采用直流感应法,万用表法或交流电压法,定子绕组的极性与连接应正确,中性点无引出者可不检查极性。
3、对100KW以上的电动机,用直流双(单)臂电桥测量电动机各相绕组直流电阻值,相互差别不应超过其最小值的2%;无中性点引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时电动机应静止不动。
4、空载试验
电动机初步起动后应作空载运行试验,试验时间应不少于2小时,测量并记录其空载电流及测量定子和轴承的温升。
(四)安全措施
A. 进入现场调试人员严格遵守现场各种规章制度; B. 调试时,应遵守相应的操作规程;
C. 调试区域内开关房控制房应挂牌警告,专人警卫或锁好门,钥匙由专人保管; D. 调试区域做好防火措施,布置适用的灭火器材。 (五)试验报告的编制
系统调试好后,将测出的原始数据、记录进行整理,并将各项试验调整的资料编制成完整的调试报告,以作为交工验收的依据。
(六)调试协调工作
1、各系统的调试应以总控计划为依据,编制各自的月度进度计划,上报调试领导小组进行总体协调和审批后,提交给各联合调试组组织实施。
2、调试过程中涉及施工临电、临水使用时,要详细说明负荷用量及时间,以便统一合理安排,均衡调试施工。
3、各联合调试组必须确保有足够的专业技术人员进行调试和负责本组内的人员调配。若调试工作需要其它机电系统调试组的参与配合,可向调试领导小组提出书面申请并详细说明配合要求,由调试领导小组统一协调安排。
4、各调试组调试用仪器、设备在调试前向调试领导小组提交清单备案。所有仪器、设备必须符合国家计量管理规定,性能良好并在有效检定周期内。
5、每周定期由调试领导小组组长召开协调会,汇报各自的调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。
6、建立有效的质量信息反馈渠道,各联合调试组对调试过程中发现的施工质量、设备、设计问题及时向项目总工程师反馈,由调试领导小组协调有关方面尽快处理。
15
机电设备安装工程联调联试方案
七、智能化系统调试
弱电系统种类很多,性能指标和功能特点差异很大,一般都是先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体调试。各弱电子系统的调试方法不同,在此介绍几个典型系统的调试方法。
(一)楼宇自动化控制子系统 1、调试应具备的条件:
(1)楼控系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求;
(2)楼控系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;
(3)检查楼控系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。 调试程序:
楼控系统的调试通常按照下列程序进行
调试前准备设备外观和安装工程质量的检查环境温湿度、卫生及供电源的检查接地系统的检查系统及设备之间连接线的检查单体设备的检查与测试DDC功能测试受控设备单体动作和功能测试系统调试(包括软件功能测试)系统验收(二)安全防范子系统
调试顺序为分设备调试(或自检)、分系统调试、系统联调。
16
机电设备安装工程联调联试方案
单项设备的调试一般应在设备安装之前进行。能够进行单项调试的设备及其调试内容有:摄像机某些电气性能的调试(如电子快门、逆光处理、增益控制等)、配合镜头的调整(包括后截距的调整)、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试(视频放大器或射频放大器)以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。
分系统的调试包括两个方面的内容:一个是按其功能或作用划分,另一个是按所在部位或区域划分。如传输系统的调试就是前者;而对某一路或某一个区域信号(图像信号、控制信号等)的调试就是既按功能划分,又按部位或区域划分的一种分系统的调试。分系统的调试一般说难点在于传输系统,特别是摄像机路数多、传输距离远的系统。每条线路都要进行通、断、短路测试并做出标记。
当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后,就可进行系统联调。在系统联调中,最重要的环节就是供电电源的正确性(不能短路、断路、供电电压要符合设备的要求)。其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性(例如输入、输出的对应关系)。在系统联调的过程中,也可以同时完成某些性能指标的测试,这样既利于系统的调试,又利于在调试中出现问题时作为分析判断问题的依据。
(三)有线电视子系统
有线电视系统的调试一般按以下步骤进行:
1、系统工程的各项设施安装完毕后,应对各部分的工作状态进行调试,以使整个系统在达到设计要求的状态下正常工作;
2、前端部分的调试:
检查前端设备所用电源,应该符合设计要求;
在各电视台正常播出的情况下,在各频道天线馈线的输出端测量该频道的电平值,应与设计要求基本符合,如不符则要查明原因予以解决;
在前端输出口测量各频道的输出电平(包括调频广播电平),通过调节各专用放大器输入衰耗器使输出口电平达到设计规定值。
3、干线放大器、支线放大器输出电平的调整: 检查被测放大器的供电器所用电源,应符合设计要求;
在每个干线放大器的输出端或输出电平测试点测量其高低频道的电平值,通过调整干线放大器内的衰耗均衡器,使其电平达到设计要求;
分配放大器的调整也按以上步骤调节。
4、测量各用户端高低频道电平值,应达到设计要求。在一个区域内(一个分配放大器所供给的用户)多数用户的电平值偏离要求时,应重新对分配放大器进行调整,使之达到要求,
17
机电设备安装工程联调联试方案
在系统较大,用户数较多时,可只抽测10%~20%的用户;
5、调试中应做好调试记录。 以下详细说明各部分调试方法:
①、前端调试:前端调试的任务是将前端输出信号的电平值调整到工程设计的要求值,实质上是对各频道信号电平的调整;在调试过程中可以采用彩色电视机监视前端输出信号的图像质量,达到四级即认为合格;
②、干线的调试:可在前端调试完毕后进行,也可在安装施工结束之后立即进行粗调。干线的调试着重放大器输出的电平值的调整是否适当,由于实际干线长度与设计值必定有出入,所以必须根据实际情况重新选择放大器的增益,使放大器输出电平达到工程设计要求。各频道信号电平的差值应满足国际的要求。调试过程中除用场强仪测试每个放大器的输出端每个频道电平值外,还应通过彩色电视机来收看各频道信号的图像质量;
③、分配系统的调试:分配系统通常可以在安装完成后立即进行粗调,但必须在线路放大器输入端接上一个信号源,通常可以用电视信号发生器发送彩条,调节电视信号发生器的射频信号输出电平,使线路放大器的输出电平达到工程设计值,然后用场强仪测试每根分支电缆的最末一端的用户终端盒输出的电平,观察其是否符合设计要求。同时用彩色电视机直接与终端盒相连接,观察彩条是否有失真现象。在测试电平时,电视信号发生器输出的射频信号最好是UHF频段内对应系统中最高频段的信号。分配网络的调试中,应注意电缆接头接触不良的问题,并注意输入、输出端错接而引起的输出电平过低问题,随时检查分支器的分支损耗的标称值是否与设计值一致。
(四)综合布线子系统
1、综合布线系统的调试体现在其测试上;
2、综合布线系统按有关标准和规范验收以下内容: 检查施工走线 通过测试标准 检查施工质量 检查安全规范
3、按规范给出如下报告和软盘文件: 设计施工方案 工程验收报告
另外还提供下列资料:综合布线系统配置、布线资料,维护手册
4、为了保证工程质量,确保系统正常运行和工程的顺利移交,特制定本标准为工程竣工
18
机电设备安装工程联调联试方案
验收依据。包括:
产品质量验收:各供货单位向甲方提供产品的质量证明,并由甲方验证签收。 设备安装验收:应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》及《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》的规定,并应符合设计要求,所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破损。
5、铜缆测试
系统采用公司自备的专用电子仪器进行测试,包括以下几项内容: ①、接线图测试 ②、信号衰减测试 ③、信号串扰测试 ④、长度测试 测 试 项 目 接 线 图 长 度 衰 减 近 端 串 扰 6、光纤测试 系统包括以下内容: ①、连通性测试 ②、信号衰减测试
标 准 要 求 Wavelenth(nm)850 标 准 要 求 Wavelenth(nm)1300 Wire Map LENGTH ATTENUATION NEXT 标 准 要 求 12\\36\\45\\78 <100m <23.2dB >24db 测 试 项 目 Maximum Attenuation(dB/km) 3.75 1.5 7、系统运行验收。当设备安装完毕并调试运行无误后,由我公司派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。我公司认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。甲方可会同主管部门或组织专家按合同所规定的设计及技术要求进行验收并办理验收手续。
19