好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电设备安装工程联调联试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电设备安装工程联调联试方案

供出后才进行调试;

(4)考虑到临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超过100KW的设备应等正式电供电后再调试,具体视供电容量而定;

(5)其他设备的调试电源、水源由该施工组团根据临时电、临时水分布平面综合考虑。 六、室内电气系统调试方案

(一)调试依据 1、招标文件及设计图纸

2、建筑电气工程施工质量及验收规范(GB50303-2002) 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 4、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规(GB50168-92) 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规(GB50169-92) 6、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规(GB50170-92) (二)调试内容 1、接地系统测试 2、低压开关柜调试

3、动力配电箱、电源箱的检测与试验

4、动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试 5、送电操作 6、设备通电试验 7、交流电动机试验 (三)电气调试方法和步骤 (1)准备工作 A、调试使用的仪表 B、调试前的检查:

a、检查设备的数量以及安装是否符合图纸要求;

b、检查屏箱内接线有否错漏、松动及标识是否正确、齐全并将杂物清扫干净; c、检查屏箱内的电器元件是否齐全、无损伤。 (2)接地系统测试 A、试验项目和标准:

电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目和标准应符合各自的设计规定。 B、测量接地电阻的方法:

10

机电设备安装工程联调联试方案

现场测量接地装置的接地电阻时,宜采用专用的接地电阻测试仪。其测量方法可按各类仪表的说明和要求方法进行操作。

C、电极的布置:

测量接地电阻时,对测量电极布置方法的要求如下:

a. 测量配电所接地体的接地电阻时,各测量电极间可成直线布置;

b. 测量大型接地体的接地电阻时,或要求消除引线互感对测量的干扰时,各测量电极间作三角形布置。

D、测量接地电阻的注意事项

测量接地装置的接地电阻时,应注意以下几点: a. 雨后土壤潮湿时,不宜测量接地电阻;

b. 测量配电所接地体的接地电阻时,应将接地线直接引入构架的架空部分断开; c. 测量时,电压极与电流极插入土壤的位置,应远离地下金属管道、电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体。

(3)低压开关柜调试: 1、外观检查

配电柜的表面是否清洁,有否碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求。 2、接地装置检查

A. 各配电柜之间应有专用的公共接地母线;

B. 配电柜的柜门、底座均应设有接地线路,用镀锌螺栓连接且有标识。 3、电流互感器的检测

A. 测量绝缘电阻,互感器的绕组及其外露的表面或作器身检查时,可接触到的铁芯应测绝缘电阻;

B. 电流互感器不能开路;

C. 检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符。 4、低压开关柜公共母线检查和测试 A. 母线涂漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷; B. 母线的相序应按以下标准排列:

a. 水平布置的交流母线,由盘后至盘面排列为A、B、C相;

b. 引下线的交流母线,由左至右排列为A、B、C相。 C. 母线颜色: A相为黄色;B相为绿色;C相为红色;中性线(不接地)为紫色; D. 测量绝缘电阻:

11

机电设备安装工程联调联试方案

a. 试验电压标准为1000V;

b. 公共母线的相间及相地绝缘电阻值应不低0.5兆欧。 5、二次回路的检查和试验 二次回路的试验项目如下: A. 测量绝缘电阻:

二次回路的每一支路和断路、操动机构的电源回路的绝缘电阻值,均应不小于1MΩ; B. 工频交流耐压试验:

二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下: a. 试验电压标准为1000V,试验时间为1分钟,应无闪络击穿现象;

b. 当回路的绝缘电阻在10MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,应无闪络击穿现象;

C. 检查回路结线的正确性。

对二次回路结线应进行检查,其具体要求如下:

a. 所有回路结线应按图施工,接线正确,连接可靠,标志齐全清晰。 b. 二次回路接地应设专用螺栓。

c. 引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。

d. 使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

e. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束排列。 6、馈电单元检查和测试 A. 交流接触器的试验 a. 测量绝缘电阻; b. 检查触头的同时性; c. 检查操动机构; d. 操动试验。

B. 机械和电气联锁试验 C. 模拟动作试验(分合各5次)

7、市电与发电机切换联络柜机械和电气联锁模拟试验 (正常切换5次) 8、低压双电源切换箱试验

12

机电设备安装工程联调联试方案

A. 向双电源切换箱供电,电源指示灯应亮;

B. 合上主备用电源空气开关——合上1SF,1KM吸合,指示灯亮——合上2SF,2KM不吸合(1号电源供电,2号电源备用);

C. 断开1SF,2KM自动吸合(备用电源投入),指示灯亮——重新合上1SF,1KM吸合,2KM断开。

(4)动力配电箱、电源箱的检测与试验

1、对配电箱、电源箱进行外观检验,确保其在运输、安装过 程中没有受到破坏,有关标签、标志是否正确和齐全;

2、根据有关设计图纸,检查箱内元件的规格型号是否准确,接线是否牢固,有关编号是否齐全正确,并做好记录;

3、热继电器的调整,一般为额定电流的1.2倍; 4、二次回路的绝缘检查,必须大于1MΩ;

5、二次回路通电模拟试验,按设计图纸进行有关的控制功能测试。 (5)动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试 1、测量绝缘电阻

A. 测量线路绝缘电阻时的要求如下:

a. 100V以下的控制回路,应采用250V兆欧表进行测量;

b. 500V以下100V以上的电力线路,应采用500V兆欧表进行测量; c. 3000V以下500V以上的电力线路,应采用1000V兆欧表进行测量;

d. 10000V以下3000V以上的电力线路,应采用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值可参照下表:

额定电压(KV) 绝缘电阻值(MΩ) 1 40 3 200 6~10 400 B. 电力电缆直流耐压试验和直流泄漏试验:塑料电缆0.6KV额定电压,直流试验电压2.4KV,试验时间15分钟;

C. 测量线路的绝缘电阻时,应将与线路相连接的断路器、用电设备、用电器具及仪表等断开。

2、检查相位

采用万用表或校线器对装置各相两侧和线路各相的相位进行校对均应正确。 3、线路校对

对多芯控制电缆在接线前应进行线路校对,并对各控制线编号。

13

机电设备安装工程联调联试方案

(6)送电操作

执行《电气安装工程送电操作规程》 (7)照明试火

照明系统竣工验收前应进行试火,试验时间为连续试运行24小时。开启所有照明灯具,每两小时记录运行状态一次,连续试运行时间内应无故障。并用照度计测试照度,效果要达到设计要求。

(8)设备通电试验 1、通电试验条件

a. 系统各设备及元件,已经单体试验合格;

b. 一次回路和二次回路已经检查接线正确,连接可靠; c. 设备元件及回路的绝缘性良好;

e. 现场障碍物清理好,临时接线均已拆除,临时断开的接头已经复原;

f. 二次回路、信号回路、控制回路的保护回路的系统调试已经完毕,相应的开关设备、元件的动作正确、可靠;

h. 已根据工程情况,配备有必要的安全设施和安全用具及灭火设备。 2、送电操作

a. 当受令人接到送电命令,并复诵无误后方可执行;

b. 送电操作必须由两人执行,其中由对设备较熟悉者作看护; c. 送电操作时,应先检查送电单元的原来拉合位置,防止误操作; d. 操作中,应严格执行监护制、复诵制,要求每操作一步都作复诵; e. 送电操作时,应有专人在设备端负责验电;

f. 送电操作结束后,应在已送电单元的操作开关上挂上标示 牌。

3、设备运行时应有专人负责监视,发现异常应及时断电,未查清问题原因时不得送电运行。

(9)交流电动机试验

1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比应符合下列规定:

A. 额定电压为1000V以下,常温绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压为1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ,转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ;

B. 1000V及以上的电动机应测量其吸收比 ,吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。

14

机电设备安装工程联调联试方案

机电设备安装工程联调联试方案供出后才进行调试;(4)考虑到临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超过100KW的设备应等正式电供电后再调试,具体视供电容量而定;(5)其他设备的调试电源、水源由该施工组团根据临时电、临时水分布平面综合考虑。六、室内电气系统调试方案(一)调试依据1、招标文件及设计图纸