好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50034—2004建筑照明设计标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《建筑照明设计标准》GB 50034—2004:

5 照明标准值

5.1 居住建筑

5.1.1 居住建筑照明标准值宜符合表5.1.1的规定。 房间或场所 一般活动 起居室 书写、阅读 一般活动 卧 室 床头、阅读 餐 厅 一般活动 厨 房 操作台 卫生间 注:*宜用混合照明。

5.2 公共建筑

5.2.1 图书馆建筑照明标准值应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 图书馆建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 一般阅览室 0.75m水平面 300 国家、省市及其他重要图书馆的阅0.75m水平面 500 览室 老年阅览室 0.75m水平面 500 珍善本、舆图阅览室 0.75m水平面 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅 0.75m水平面 300 书库 0.25m垂直面 50 工作间 0.75m水平面 300

5.2.2 办公建筑照明标准值应符合表5.2.2的规定。 房间或场所 普通办公室 高档办公室 会议室 接待室、前台 营业厅 设计室 文件整理、复印、发行室 表5.2.2 办公建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 0.75m水平面 300 0.75m水平面 500 0.75m水平面 300 0.75m水平面 300 0.75m水平面 300 实际工作面 500 0.75m水平面 300 UGR 19 19 19 - 22 19 - Ra 80 80 80 80 80 80 80 UGR 19 19 19 19 19 - 19 Ra 80 80 80 80 80 80 80 表5.1.1 居住建筑照明标准值 参考平面及其高度 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m餐桌面 0.75m水平面 台面 0.75m水平面 照度标准值(lx) 100 *300 75 150* 150 100 *150 100 Ra 80 80 80 80 80 资料、档案室 0.75m水平面 200 - 80 5.2.3 商业建筑照明标准值应符合表5.2.3的规定。 房间或场所 一般商店营业厅 高档商店营业厅 一般超市营业厅 高档超市营业厅 收款台

5.2.4 影剧院建筑照明标准值应符合表5.2.4的规定。 房间或场所 门厅 影院 观众厅 剧场 影院 观众休息厅 剧场 排演厅 一般活动区 化妆室 化妆台

5.2.5 旅馆建筑照明标准值应符合表5.2.5的规定。 房间或场所 一般活动区 床头 客厅 写字台 卫生间 中餐厅 西餐厅、酒吧间、咖啡厅 多功能厅 门厅、总服务台 休息厅 客房层走廊 厨房 洗衣房

5.2.6 医院建筑照明标准值应符合5.2.6的规定。

房间或场所 治疗室 化验室 表5.2.6 医院建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 0.75m水平面 300 0.75m水平面 500 UGR 19 19 Ra 80 80 表5.2.5 旅馆建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 0.75m水平面 75 0.75m水平面 150 台面 300 0.75m水平面 150 0.75m水平面 200 0.75m水平面 100 0.75m水平面 300 地面 300 地面 200 地面 50 台面 200 0.75m水平面 200 UGR - - - - 22 - 22 - 22 - - - Ra 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 表5.2.4 影剧院建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 地面 200 0.75m水平面 100 0.75m水平面 200 地面 150 地面 200 地面 300 0.75m水平面 150 1.1m高处垂直面 500 UGR - 22 22 22 22 22 22 - Ra 80 80 80 80 80 80 80 80 表5.2.3 商业建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 0.75m水平面 300 0.75m水平面 500 0.75m水平面 300 0.75m水平面 500 台 面 500 UGR 22 22 22 22 - Ra 80 80 80 80 80 手术室 诊室 候诊室、挂号厅 病房 护士站 药房 重症监护室

0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 地面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 750 300 200 100 300 500 300 19 19 22 19 - 19 19 90 80 80 80 80 80 80 5.2.7 学校建筑照明标准值应符合表5.2.7的规定。 房间或场所 教室 实验室 美术教室 多媒体教室 教室黑板

5.2.8 博物馆建筑陈列室展品照明标准值不应大于表5.2.8的规定。

表5.2.8 博物馆建筑陈列室展品照明标准值 参考平面及照度标准值类 别 其高度 (lx) 对光特别敏感的展品:纺织品、织绣品、绘画、纸质物品、彩绘、展品面 50 陶(石)器、染色皮革、动物标本等 对光敏感的展品:油画、蛋清画、不染色皮革、角制品、骨制品、展品面 150 象牙制品、竹木制品和漆器等 对光不敏感的展品:金属制品、石质器物、陶瓷器、宝玉石器、展品面 300 岩矿标本、玻璃制品、搪瓷制品、珐琅器等 注:1 陈列室一般照明应按展品照度值的20%~30%选取; 2 陈列室一般照明UGR不宜大于19; 3 辨色要求一般的场所Ra不应低于80,辨色要求高的场所,Ra不应低于90。

5.2.9 展览馆展厅照明标准值应符合表5.2.9的规定。 表5.2.9 展览馆展厅照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 一般展厅 地面 200 高档展厅 地面 300 注:高于6m的展厅Ra可降低到60。

5.2.10 交通建筑照明标准值应符合表5.2.10的规定。

房间或场所 售票台 问讯处 表5.2.10 交通建筑照明标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 台面 500 0.75m水平面 200 UGR - - Ra 80 80 UGR 22 22 Ra 80 80 表5.2.7 学校建筑照明度标准值 参考平面及其高度 照度标准值 (lx) 课桌面 300 实验桌面 300 桌面 500 0.75m水平面 300 黑板面 500 UGR 19 19 19 19 - Ra 80 80 90 80 80 候车(机、船)室 普通 高档 中央大厅、售票大厅 海关、护照检查 安全检查 换票、行李托运 行李认领、到达大厅、出发大厅 通道、连接区、扶梯 有棚站台 无棚站台 1 2 3

地面 地面 地面 工作面 地面 0.75m水平面 地面 地面 地面 地面 150 200 200 500 300 300 200 150 75 50 22 22 22 - - 19 22 ― - - 80 80 80 80 80 80 80 80 20 20 5.2.11 体育建筑照明标准值应符合下列规定:

无彩电转播的体育建筑照度标准值应符合表5.2.11-1的规定; 有彩电转播的体育建筑照度标准值应符合表5.2.11-2的规定; 体育建筑照明质量标准值应符合表5.2.11-3的规定。

照度标准值(lx) 训练 比赛 300 - 300 200 500 500 500 750 300 500 300 300 300 1000 300 - - - - 200 750 750 500 750 750 1000 2000 1000 750 750 1500 750 500 1500 500 300 500 750 100 - 表5.2.11-1 无彩电转播的体育建筑照度标准值 参考平面及其 运动项目 高度 篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)、地面 体操、艺术体操、技巧、武术 棒球、垒球 地面 保龄球 置瓶区 举重 台面 击剑 台面 柔道、中国摔跤、国际摔跤 地面 拳击 台面 乒乓球 台面 游泳、蹼泳、跳水、水球 水面 花样游泳 水面 冰球、速度滑冰、花样滑冰 冰面 围棋、中国围棋、国际象棋 台面 桥牌 桌面 靶心 靶心垂直面 射击 射击位 地面 120m 足球、曲棍球 观看距离 160m 地面 200m 观众席 座位面 健身房 地面 注:足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场边线的距离。

表5.2.11-2 有彩电转播的体育建筑照度标准值 参考平面及其 项 目 分 组 高度 照度标准值 (lx) 最大摄影距离 (m) A组:田径、柔道、游泳、摔跤等项目 B组:篮球、排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、速滑、垒球、足球等项目 C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目

1.0m垂直面 1.0m垂直面 1.0m垂直面 25 500 750 1000 75 750 1000 1500 150 1000 1500 - 表5.2.11-3 体育建筑照明质量标准值 类别 GR 无彩电转播 50 有彩电转播 50 注:GR值仅适用于室外体育场地

5.4 公用场所

5.4.1 公用场所照明标准值应符合5.4.1的规定。

表5.4.1 公用场所照明标准值 参考平面 照度标准值 房间或场所 及其高度 (lx) 普通 地面 100 门厅 高档 地面 200 普通 地面 50 走廊、流动区域 高档 地面 100 普通 地面 30 楼梯、平台 高档 地面 75 自动扶梯 地面 150 普通 地面 75 厕所、盥洗室、浴室 高档 地面 150 普通 地面 75 电梯前厅 高档 地面 150 休息室 地面 100 储藏室、仓库 地面 100 车库 停车间 地面 75 检修间 地面 200 注:居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表5.3.1选取。 5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定: 1 2 3

Ra 65 80 UGR — — — — — — — — — — — 22 — 28 25 Ra 60 80 60 80 60 80 60 60 80 60 80 80 60 60 60 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%; 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%; 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5lx。

6照明节能

6.1 照明功率密度值

6.1.1 居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表6.1.1的规定。当房间或场所的照度值高

GB50034—2004建筑照明设计标准

《建筑照明设计标准》GB50034—2004:5照明标准值5.1居住建筑5.1.1居住建筑照明标准值宜符合表5.1.1的规定。房间或场所一般活动起居室书写、阅读一般活动卧室床头、阅读餐厅一般活动厨房操作台卫生间注:*宜用混合照明。5.2公
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5a5ee4ntcm2cg5h8ins237lyd0yjij015pv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享