土建全套 内业资料
施工现场质量管理检查记录
开工日期: 年 月 日 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 有限公司 项 目 现场质量管理制度 质量责任制 主要专业工种操作上岗证书 分包方资质与对分包单位的管理制度 施工图审查情况 地质斟察资料 施工组织设计、施工方案及审批 施工技术标准 工程质量检验制度 搅拌站及计量设置 现场材料、设备存放与管理 项目经理 工程 施工许可证(开工证) 项 目 负 责 人 项 目 负 责 人 总监理工程师 官声悦 项目技术负责人 内 容 ①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④质量与经济挂勾制度。 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 测量工、钢筋工、电焊工、三机工和架子工有证。 有审查报告及审查批准书 施工组织设计、编制、审查、批准齐全 有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 ①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 有管理制度和计量设施精确度及控制措施 钢材、砂、石、水泥及玻璃、饰面砖等的管理办法 检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日
结构工程验收记录表
工程名称:工程 工程编号:
建 筑 面 积 结 构 类 型 验 收 日 期 质保资料 63.17m2 钢筋混凝土框架结构 年 月 日 层 数 开工日期 完工日期 1层 年 月 日 年 月 日 质保资料及工程技术资料完整、齐全,。 外观情况 一层结构砼几何尺寸准确、轴线无偏差、没有出现明显、露筋、蜂窝、麻脸等砼缺陷现象、砼结构外观感观良好 其 它 施工单位自评: 项目经理: 项目技术负责人: 企业技术负责人: 施工单位(公章): 监理单位评定: 总监理工程师: 监理单位(公章): 年 月 日 建设单位评定: 项目负责人: 建设单位(公章): 年 月 日 年 月 日 年 月 日 设计单位验收意见: 结构专业负责人: 设计单位(公章):
结构工程验收记录表
工程名称:工程 工程编号:
建 筑 面 积 结 构 类 型 验 收 日 期 验收部位 63.17m2 框架结构 年 月 日 层 数 开工日期 完工日期 主体分部 ①钢筋出厂证3份、钢筋原材化验报告2份,规格Ф6~Ф25; ②325#的水泥出厂证1份、水泥物理性能试验报告1份; ③C25和C30的混凝土配合比设计各1份,抗渗砼配合比设计1份 ④砂和石子质量检验报告单1份,防水剂的证1份和检验报告单1份; ⑤C25砼试块28组、C30砼试块22组强度评定, ⑥钢筋对焊接头试验报告单1份、电渣压力焊接头试验报告单1份,规格齐全; 以上质量保证资料和完整,其它质量保证资料也。 1层 年 月 日 年 月 日 质保资料 验 收 内 容 外观情况 主体分部工程的柱、梁、板几何尺寸正确,且没有出现明显的蜂窝、麻面、孔洞和露筋等现象。观感质量验收等级为:好 其 它 施工单位自评: 项目经理: 项目技术负责人: 企业技术负责人: 施工单位(公章): 底层主体砼实测40点,40点,率达100%; 监理单位评定: 总监理工程师: 监理单位(公章): 年 月 日 年 月 日 建设单位评定: 项目负责人: 建设单位(公章): 年 月 日 年 月 日 设计单位验收意见: 结构专业负责人: 设计单位(公章):
分部工程验收汇总表
工程名称:工程 工程编号: 建筑面积 施工单位 序号 1 2 3 4 5 6 分部工程名称 地基与基础分部 主体结构分部 建筑屋面分部 装修与装饰分部 给水排水分部 建筑电气分部 63.17m2 有限公司 结构类型 监理单位 框架结构 层 数 监理(建设)单位评定 1层 施 工 单 位 自 评 企业技术负责人: 施 工 单 位 参 加 验 收 单 位 (签章) 年 月 日 项目负责人: 勘 察 设 计 (签章) 年 月 日 总监理工程师: 监 理 单 位 (签章) 年 月 日 项目负责人: 建 设 单 位 (签章) 年 月 日