A 单芯 B二芯 C三芯 D四芯 E五芯 19、下列哪些民用建筑属于一级负荷( ) A旅游饭店 B银行 C医院 D省市级百货大楼 20、低压配电装置包括下列哪些设备( )

A低压配电柜 B无功功率补偿柜 C动力配电箱 D照明配电箱

三、 判断题,正确的“√”打错误的打“×”(每一小题0.5分,共10分)

1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得并联连接。( )

2、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。( )

3、变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。( )

4、电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。( )

5、不间断电源输出端的中性线(N极),不必与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。( )

6、重复接地在发生接地短路时,降低漏电设备外科的对低电压,以相对减少触电的 危险性。( )

7、避雷针长度一米以下,用钢管做时,钢管直径为30毫米。( ) 8、兆欧表进行测量时,以转动2分钟后的读书为准。( ) 9、在使用万用表之前,应先检查指针是否在零位。( ) 10、电力负荷是根据它的重要性和是否允许中断供电,以及中断供电将会造成的政治影响及经济损失的严重程度来分级的。( )

11、室内接地干线连接处应采用焊接。( )

12、区域报警控制器宜设在有人值班的房间或场所。( ) 13、温度在60℃以下的场所,不宜选用感温探测器。( ) 14、活在自动报警系统传输线路敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20 MΩ.( )

15、不间断电源、装置间连线的线间、线对地绝缘电阻值应大于1MΩ.()

16、爆炸危险环境照明线路的电线必须穿于钢导管内。( ) 17、金属导管可对口熔焊连接。( )

18、电线、电缆穿管前应清除管内杂物和积水。( ) 19、插座安装要求同一室内安装高度一致。( )

20、分层桥架安装,先安装上层,后安装下层。( ) 四、问答题(任选四题,每一小题10分,共40分) 1、插座接线应符合哪些规定?

2、什么是接地、接地体、接地线和接地装置? 3、照明配电箱(盘)的主控项目是什么? 4、什么是工作接地?什么是保护接地? 5、施工现场的哪些电气设备应该做保护接零? 参考答案 一、单选题

1、B 2、A 3、C 4、B 5、A 6、A 7、C 8、C 9、C 10、C 11、A 12、B 13、B 14、D 15、D

16、B 17、B 18、B 19、B 20、D 二、 多选题

1、ABCD 2、ABCD 3、AD 4、AC 5、BCD 6、ABDE 7、ABCD 8、ABCD 9、ABDE 10、ABC

11、ABCD12、ABCD 13、AC 14、ABD 15、ACD 16、ABCD17、ABCDE 18、ABCDE19、ABCD 20、ABCD

三、判断题

1、× 2、√ 3、√ 4、√ 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、√ 11、√ 12、√ 13、× 14、√ 15、×

16、√ 17、× 18、√ 19、√ 20、√ 四、 问答题

1、插座接线应符合下列规定:

⑴单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

⑵ 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

⑶ 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 2、什么是接地、接地体、接地线和接地装置?

答:所谓接地,就是指电气设备的某一部分与大地土壤之间的良好的电气连接。电气设备的接地部位,通常有点远的中性点、金属外壳、金属基座和金属构架等。

供接地用的与土壤直接接触的金属物体,称为接地体或接地极。为接地而人为的装设的接地体,称为人工接地体。兼作接地体作用的

直接与土壤接触的金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等,称为自然接地体。

将接地体与设备接地部分相连的金属导体,称为接电线。接地线在正常情况下是不载流的。

接地线与接地体,合称为接地装置。 3、照明配电箱(盘)的主控项目是什么?

答:⑴箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈的那个零件齐全。

⑵箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s.

⑶照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

⑷箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5;底边距地面为1.5m‰,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

4、什么是工作接地?什么是保护接地?

答:工作接地,是为保护电气系统和设备达到正常工作要求而进行的接地。

保护接地,是为保障人身安全、防止触电事故而进行的接地。