hfc——地板空间高,m。
(4)有效空间反射比
?e??A0As??As??A0
式中:
A0——顶棚(或地板)平面面积,m2;
As——顶棚(或地板)空间内所有表面的总面积,m2;
?——顶棚(或地板)空间各表面的平均反射比。
假如空间由i个表面组成,以Ai表示第i个表面面积,以?i表示第i个表面的反射比,则平均反射比由下式求出:
?A????A
?ii2.各类房间照度计算(考虑到装饰设计,本设计仅供布线) 1).起居室照度计算 (1)主卧室:
房间面积A=14.62m2 , 取照度E=50lx,
选用荧光灯(2×36W), 查表3-4得单位容量W=4.5 W/m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=4.5×14.62=66W 所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏,2×36W,P0=2×36=72W (2)次卧室:
房间面积A=11.2m2 , 取照度E=50lx,
选用荧光灯(2×36W), 查表3-4得单位容量W=5.2 W/m2
根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P= W×A=5.2×11.2=58 W, 所以在次卧室中央设置一盏2×36W双管荧光灯一盏,P0=2×36=72W (3)客厅:
房间面积A=15.91 m2 , 取照度E=30lx,
选用花灯(6×60W), 查表3-5得单位容量W=14.8 W/ m2
根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=14.8×15.91=235W,
所以在客厅中央位置设置一盏5×60W花灯,以及一盏60W的圆球吸顶灯做辅助照明,P0=5×60W+60W=360W
(4)餐厅:
房间面积A=14.2m2,取照度E=30lx,
选用花灯(4×60W), 查表3-5得单位容量W=20.9 W/ m2 根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.2×14.2=159W, 所以在餐厅中央位置设置一盏4×60W花灯,P0=4×60W=240W (5)卫生间:
房间面积A=4.02m2 , 取照度E=15lx,
选用防水防潮灯(40W), 查表3-5得单位容量W=11.6 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=11.6×4.02=47 W 所以在主卧室卫生间中央设置一盏40W的防水防潮吸顶灯,以及一盏20W镜前防水壁灯,P0=40W+20W =60W
(6)厨房:
房间面积A=6.58m2 , 取照度E=20lx,
选用防水防潮灯(60W), 查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=15.2×6.58=100 W 所以在厨房中央设置一盏60W防水防潮灯。 阳台:
房间面积A=3.32m2 , 取照度E=20lx,
选用圆球吸顶灯(60W), 查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2 根据W=P/A得, 房间内的总安装功率P=W×A=15.2×3.32=50W, 所以在阳台中央设置一盏60W防水防潮灯。 2).商铺照度计算 (1)房型1
房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2
房间长度L: 8.70 m房间宽度B: 3.30 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 2 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W
实际功率密度: 7.52W/m2折算功率密度: 7.79W/m2 要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:289.56LX 要求功率密度:12.00W/m2实际功率密度:7.79W/m2 (2)房型2
房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2
房间长度L: 5.30 m房间宽度B: 4.20 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 3 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 219.00W 实际功率密度: 9.84W/m2折算功率密度: 7.98W/m2 要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:369.85LX 要求功率密度:11.00W/m2实际功率密度:7.98W/m2
(五)配电箱布置
1.箱体在车库内为明装,其他暗装。 2.箱体规格与安装要求
1)箱体高度600mm以下,底边距地1.5m。 2)箱体高度600-800mm高,底边距地1.2m。 3)箱体高度800-1000mm高,底边距地1.0m。 4)箱体高度1000-1200mm高,底边距地0.8m。
5)箱体高度1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。
(六)负荷计算(需要系数法)
2m住宅(不带阁楼)户型建筑建筑面积93.82,住宅用电负荷标准选
负荷为8kw;
住宅(带阁楼)户型建筑建筑面积116.64m,住宅用电负荷标准选负荷为16kw;
22mm商铺户型建筑建筑面积64.97、73.75,商铺用电负荷标准选负荷
2为8kw;
1.用户配电箱AL1
pel?8kw Kd?0.95 cos??0.9
pjI?kdpel?0.95?8?7.6kw
7.6?103Ij1???12.8A3?UN?cos?3?380?0.9
1) 用户配电箱AL2
pj1?103pE2?16kw Kd?0.95 cos??0.9
pj2?kdpe2?0.95?16?15.2kw
Ie215.2?103???25.66A3?UN?cos?3?380?0.9
2) 用户配电箱AL3
pj2?103pe3?8kw Kd?0.95 cos??0.9
pj3?kdpe3?0.95?8?7.6kwIj37.6?103???12.8A3?UN?cos?3?380?0.9
3) 风机房配电箱 B1APE(F)-1
pj3?103pe5?11kw Kd?1 cos??0.8
pj4?kdpe4?1?11?11kw
Ij411?103???20.9A3?UN?cos?3?380?0.8
4) 风机房配电箱B1APE(F)-2
pj4?103 pe4?5kw Kd?1 cos??0.8
pj5?kdpe5?1?5?5kwIj5pj5?103
5?103???9.5A3?UN?cos?3?380?0.8
5) 井道配电箱12AP(T)
pe6?15kw Kd?1 cos??0.5
pj6?kdpe6?1?15?15kw
Ij615?103???46A3?UN?cos?3?380?0.5
6) 公共配电箱B1AL
pj6?103pe7?15kw Kd?1 cos??0.85
pj7?kdpe7?1?15?15kw
Ij715?103???27A3?UN?cos?3?380?0.85
7) 水泵调压配电箱12AP(S)
pj7?103pe8?7Kw Kd?1 cos??0.85
pj8?kdpe8?1?7?7kw Ij77?103???12.5A3?UN?cos?3?380?0.85
8) 1单元配电箱
pj7?103pe4?41kw Kd?1 cos??0.8
pj4?kdpel?1?41?41kw
Ij341?103???77.9A3?UN?cos?3?380?0.9
9) 2单元配电箱
pj1?103pe2?38kw Kd?1 cos??0.8
pj2?kdpel?1?38?38kwIj2pj1?103
38?103???72.9A3?UN?cos?3?380?0.9
10)
3单元配电箱
pe3?48kw Kd?1 cos??0.8
毕业设计(住宅小区供配电设计)