(7)电流互感器二次线必须用绝缘良好的铜芯线,中间不得有接头,不得用铝芯线和软线, 最小截面为2.5mm2。
3. 更换电能表或接线时应注意哪些事项? 答案:应注意以下事项
(1)先将原接线做好标记。
(2)拆线时,先拆电源侧,后拆负荷侧;恢复时,先压接负荷侧,后压接电源侧。 (3)要先做好安全措施,以免造成电压互感器短路或接地、电流互感器二次回路开路。 (4)工作完成应清理、打扫现场,不要将工具或线头遗留在现场,并应再复查一遍所有接线,确保无误后再送电。
(5)送电后,观察电能表运行是否正常。
4. 停电轮换或新装单相电能表时应注意些什么? 答案:应注意以下事项。
(1)核对电能表与工作单上所标示的电能表规格、型号是否相符。
(2)要严格按电能表接线端子盒盖反面或接线盒上标明的接线图和标号接线。 (3)接线桩头上的螺丝必须全部旋紧并压紧线和电压连接片。 (4)电能表必须挂垂直。
(5)单相电能表的第一进线端钮必须接电源的相线,电源的零线接第二进线端钮,防止偷电漏计。
8(Je2C2155).用户在装表接电前必须具备哪些条件? 答案:必须具备如下条件。
(1)检查用户内部工程和与其配合的外线工程,均必须竣工并验收合格。 (2)业务费用等均已交齐。 (3)供用电协议已签订。 (4)计量室已配好电能表。 (5)有装表接电的工作单。
四、计算题(每题5分,共题)
五、绘图题(每题10分,共题)
2. 画出GG-1A(F)型进线柜和PJ1-35A-J2型计量柜组合方式的一次接线图。
答案:如图E-17所示。
图E-17
3. 画出DSK1型电力定量器安装接线图,并标明各控制触点的功能。
答案:如图E-19所示。
图E-19
3(Lb2E3021).画出GG-1A(F)型进线柜、PJ1-10A-J1型计量柜与GG-1A(F)型馈线柜组合方式的一次接线图。
答案:如图E-21所示。
图E-21
六、论述题(每题10分,共题)
11(Lb4F4032).选择进户点有哪些要求? 答案:选择进户点应注意如下几点:
(1)进户点应尽量靠近供电线路和用电负荷中心,与邻近房屋的进户点尽可能取得一致。 (2)同一个单位的一个建筑物内部相连通的房屋,多层住宅的每一个单元、同一围墙内、同一用户的所有相邻独立的建筑物,设置一个进户点,特殊情况除外。备用电源的设置,虽是同一围墙内非同一用户的大型独立建筑物等,应视作特殊情况。 (3)进户点处的建筑应牢固不漏水。
(4)进户点的位置应明显易见,便于施工操作和维修。 12(Jd4F3044).怎样装设接地线?
答案:当验明设备无电后,对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分之间应符合安全距离的规定。装设接地线时,必须由两人进行,先接接地端,后接导体端;拆接地线时,与此顺序相反。
接地线应采用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。
8. 为什么接入三相四线有功电能表的中线不能与A、B、C中任何一根相线颠倒?如何预防?
答案:按题意回答如下。
(1)因为三相四线有功电能表接线正常时,三个电压线圈上依次加的都是相电压,即UAN、UBN、UCN。
(2)若中线与A、B、C中任何一根相线(如A相线)颠倒,则第一元件上加的电压是UNA、第二、第三元件上加的电压分别是UBA、UCA。这样,一则错计电量,二则原来接在B、C相的电压线圈和负载承受的电压由220V上升到380V,结果会使这些设备烧坏。
(3)为了防止中线和相线颠倒故障发生,在送电前必须用电压表准确找出中线。即三根线与第四根线的电压分别都为220V,则第四根线就为中线。
9. 农村低压三相四线制供电线路,三相四线有功电能表带电流互感器接线时应注意些什么
问题,为什么?
答案:三相四线有功电能表用于中性点直接接地的三相四线制系统中应注意以下几个问题。
(1)应按正相序接线。因为当相序接错时,虽然电能表圆盘不反转,但由于表的结构以及校验方法等原因,将使表产生附加误差。
(2)中性线一定要接入电能表。如果中性线不接入电能表或断线,那么虽然电能表还会转动,但由于中性点位移,也会引起较大的计量误差。
(3)中性线与相(火)线不能接错。否则除造成计量差错外,电能表的电压线圈还可能由于承受线电压而烧毁。
(4)对于低压配电变压器的总电能表、农村台区变压器的总电能表,宜在电能计量的电流、电压回路中加装专用接线端子盒,以便在运行中校表。
13. 与单相电能表的零线接线方法相比,作为总表的三相四线有功电能表零线接法有什么不
同,为什么?
答案:按题意回答如下。
(1)单相电能表的零线接法是将零线剪断,再接入电能表的3、4端子。
(2)三相四线有功电能表零线接法是零线不剪断,只在零线上用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线T接到三相四线电能表零线端子上,以供电能表电压元件回路使用。零线在中间没有断口的情况下直接接到用户设备上。
(3)两种电能表零线采用不同接法,是因为三相四线电能表若零线剪断接入或在电能表里接触不良,容易造成零线断开事实,结果会使负载中点和电源中点不重合,负载上承受的电压出现不平衡,有的过电压、有的欠电压,因此设备不能正常工作,承受过电压的设备甚至还会被烧毁。
1(La2F3005).三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?为什么中性线上不允许装刀
闸和熔断器?
答案:按题意分述如下。
(1)三相四线制供电系统中性线的作用,是做单相负荷的零线或当不对称的三相负载接成星形连接时能使每相的相电压保持对称。
(2)在有中性点接地的电路中,偶然发生一相断线,也只影响本相的负载,而其他两相的电压保持不变。但如果中性线因某种原因断开,则当各相负载不对称时,势必引起中性点位移,造成各相电压的不对称,破坏各相负载的正常运行甚至烧坏电气设备。而在实际运行中,负载大多是不对称的,所以中性线不允许装刀闸和熔断器,以防止出现中性线断路故障。