一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共题)
9(La4A3024).某商店,使用建筑面积共2250m2,则照明负荷为( )。(按30W/m2计算)。 (A)50kW;(B)100kW;(C)75kW;(D)2500W。 答案:C
10(La4A4025).在低压内线安装工程图中,反映配线走线平面位置的工程图是( )。 (A)平面布线图;(B)配线原理接线图;(C)展开图;(D)主接线图。 答案:A
16(Lb4A1100).计量二次回路可以采用的线型有( )。
(A)单股铜芯绝缘线;(B)多股铜芯绝缘软线;(C)单股铝芯绝缘线;(D)多股铝芯绝缘线。 答案:A
17(Lb4A1101).进户点的离地高度一般不小于( )m。 (A)2;(B)2.5;(C)3;(D)4。 答案:B
19(Lb4A1103).单相插座的接法是( )。
(A)左零线右火线;(B)右零线左火线;(C)左地线右火线;(D)左火线右地线。 答案:A
25(Lb4A2109).在下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是( )。
(A)装设场所应清洁、干燥、不受振动、无强磁场存在;(B)2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40℃之间;(C)电能表应在额定的电压和频率下使用;(D)电能表必须垂直安装。 答案:B
26(Lb4A2110).低压用户进户装置包括( )。
(A)进户线;(B)进户杆;(C)进户管;(D)进户线、进户杆、进户管。 答案:D
27(Lb4A2111).对于高压供电用户,一般应在( )计量。 (A)高压侧;(B)低压侧;(C)高、低压侧;(D)任意一侧。 答案:A
28(Lb4A2112).低压用户若需要装设备用电源,可( )。
(A)另设一个进户点;(B)共用一个进户点;(C)选择几个备用点;(D)另设一个进户点、共用一个进户点、选择几个备用点。 答案:A
32(Lb4A3116).以架空线进线的低压用户的责任分界点是( ) 。
(A)接户线末端;(B)进户线末端;(C)电能表进线端;(D)电能表出线端。 答案:A
38(Lc4A1169).电能表若安装在2.2m高的屏内,其电能表水平中心线应离地( )m。 (A)0.5~1.8;(B)0.7~2.0;(C)0.8~1.95;(D)2.0~2.8。 答案:C
39(Lc4A1170).在计量屏上的电能表间的间距应不小于( )cm。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 答案:B
40(Jd4A1184).在混凝土上打16mm以上孔径的洞,应用( )。
(A)电钻;(B)冲击钻、麻花钻头;(C)冲击钻、硬质合金钢钻头;(D)电锤、硬质合金钢钻头。 答案:D
50(Je4A1220).嵌入暗式表箱下端离地距离应在( )左右。
(A)1.5m;(B)1.8m;(C)1.0m;(D)2.0m。 答案:A
51(Je4A1221).实行功率因数考核的用户应装设( )电能表。 (A)最大需量;(B)分时;(C)无功;(D)预付费。 答案:C
52(Je4A1222).上下布置的母线由上而下排列应以( )相排列。 (A)C、B、A;(B)B、C、A;(C)A、B、C;(D)C、A、B。 答案:C
53(Je4A2223).每一路接户线,支接进户点不得( )。 (A)多于15个;(B)多于10个;(C)多于5个;(D)多于20个。 答案:B
54(Je4A2224).配电室的耐火等级不应低于( )。 (A)一级;(B)二级;(C)三级;(D)四级。 答案:C
55(Je4A2225).一台公用配电变压器供电的电气设备接地可采用( )。 (A)保护接零;(B)保护接地;(C)直接接地;(D)接地线接地。 答案:B
58(Je4A2228).挂墙计量箱电表应离地( )左右。 (A)0.5m;(B)0.6m;(C)1m;(D)1.8m。 答案:D
59(Je4A2229).频繁操作的控制开关要选用( )。
(A)低压自动空气开关;(B)接触器;(C)刀闸;(D)带灭弧罩的刀闸。 答案:B
63(Je4A3233).防雷保护装置的接地属于( )。
(A)保护接地类型;(B)防雷接地类型;(C)工作接地类型;(D)工作接零类型。 答案:A
9. 低压用户接户线自电网电杆至用户第一个支持物最大允许档距为( )。 (A)25m; (B)50m; (C)65m; (D)80m。
答案:A
10. 低压用户接户线的线间距离一般不应小于( ) 。 (A)600mm; (B)400mm; (C)200mm; (D)150mm。
答案:C
11. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m; (B)5m; (C)3.5m; (D)2.5m。
答案:C
12. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( ) 。 (A)3.5m; (B)5.5m; (C)7.5m; (D)9m。
答案:A
13. 接户线与通信、广播线交叉时,其最小距离为 ( )。 (A)0.6m; (B)0.8m; (C)1.5m; (D)2.5m。
答案:A
14. 接户线跨越阳台、平台时,其最小距离为( ) 。 (A)5.5m; (B)4.5m; (C)3.5m; (D)2.5m。
答案:D
24. 使用手锤时错误的说法是( )。
(A)保持锤柄干净无油污; (B)要戴工作手套; (C)使用前应检查锤柄是否紧固;
(D)锤柄用整根硬木制成。 答案:B
33. 下列配电屏中不是低压配电屏的有( )。
(A)PGL型; (B)GGD型; (C)BFC型; (D)KYN-10型。
答案:D
34. 以下电能表安装场所及要求不对的是( )。
(A)电能表安装在开关柜上时,高度为0.4~0.7m; (B)电度表安装垂直,倾斜度不超过
1°; (C)不允许安装在有磁场影响及多灰尘的场所; (D)装表地点与加热孔距离不得少于0.5m。 答案:A
35. 带电换表时,若接有电压、电流互感器,则应分别( )。 (A)开路、短路; (B)短路、开路; (C)均开路; (D)均短路。
答案:A
36. 10kV电压互感器高压侧熔丝额定电流应选用( )。 (A)2A; (B)0.5A; (C)1A; (D)5A。
答案:B
43. 下列关于用户故障换表的说法错误的是( )。
(A)因用户违章用电导致的电能计量装置损坏,应由用户负责赔偿,并在换表后按照违章
用电处理; (B)由于用户责任所造成的计量装置损坏,应由用户负责赔偿后再行换表; (C)由于自然灾害造成的损害,用户不负责赔偿; (D)因错接线造成的计量差错,应合理的追、退电费。 答案:A
44. 为了防止断线,电流互感器二次回路中不允许有( )。
(A)接头; (B)隔离开关辅助触点; (C)开关; (D)接头、隔离开关辅助触点、开
关。 答案:D
55. 挂墙计量箱电表应离地( )左右。
(A)0.5m; (B)0.6m; (C)1m; (D)1.8m。
答案:D
57. 一台公用配电变压器供电的电气设备接地可采用( )。
(A)保护接零; (B)保护接地; (C)直接接地; (D)接地线接地。
答案:B
58. 每一路接户线,支接进户点不得( )。
(A)多于15个; (B)多于10个; (C)多于5个; (D)多于20个。
答案:B
59. 嵌入暗式表箱下端离地距离应在( )左右。 (A)1.5m; (B)1.8m; (C)1.0m; (D)2.0m。
答案:A
62. 在用钳形表测量三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形
表中测量的读数为20A,则实际线电流为( )。
(A)20
3A; (B)20A; (C)
; (D)10A。
答案:B
70. 计量二次回路可以采用的线型有( )。
(A)单股铜芯绝缘线; (B)多股铜芯绝缘软线; (C)单股铝芯绝缘线; (D)多股铝
芯绝缘线。 答案:A
71. 进户点的离地高度一般不小于( )m。 (A)2; (B)2.5; (C)3; (D)4。
答案:B
75. 在下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是( )。
(A)装设场所应清洁、干燥、不受振动、无强磁场存在; (B)2.0级有功电能表正常工作
的环境温度要在0~40℃之间; (C)电能表应在额定的电压和频率下使用; (D)电能表必须垂直安装。 答案:B
76. 对于高压供电用户,一般应在( )计量。
(A)高压侧; (B)低压侧; (C)高、低压侧; (D)任意一侧。
答案:A
79. 以架空线进线的低压用户的责任分界点是( ) 。
(A)接户线末端; (B)进户线末端; (C)电能表进线端; (D)电能表出线端。
答案:A
81. 在计量屏上的电能表间的间距应不小于( )cm。 (A)5; (B)10; (C)15; (D)20。
答案:B
82. 电能表若安装在2.2m高的屏内,其电能表水平中心线应离地( )m。 (A)0.5~1.8; (B)0.7~2.0; (C)0.8~1.95; (D)2.0~2.8。
答案:C
85. 三相额定容量不超过100kVA的变压器,可以进行负载率不超过( )的超载运行。 (A)1.2倍; (B)1.3倍; (C)1.5倍; (D)1.1倍。
答案:B
87. 频繁操作的控制开关要选用( )。
(A)低压自动空气开关; (B)接触器; (C)刀闸; (D)带灭弧罩的刀闸。
答案:B
1(La2A1046).在低压线路工程图中M标志( )类。
(A)发电机;(B)电动机;(C)电流表;(D)测量设备。 答案:B
16(Lb2A2143).电流型漏电保护器的安装接线要( )。
(A)相线穿入零序电流互感器,零线要用专用零线但不必穿入;(B)相线穿入零序电流互感器,零线可搭接其他回路;(C)零线需专用,并必须和回路相线一起穿入零序电流互感器;(D)零线穿入零序电流互感器,相线不允许穿入零序电流互感器。 答案:C
30(Je2A1273).低压用户接户线的线间距离一般不应小于( ) 。 (A)600mm;(B)500mm;(C)200mm;(D)100mm。 答案:C
32(Je2A2275).将原理图按不同回路分开画出并列表的二次接线图是( )。 (A)原理图;(B)展开图;(C)平面布置图;(D)安装接线图。