消防安全案例分析模拟题9
第一题
某综合建筑地上15层,地下1层,框架结构,总建筑面积15000m2,建筑高度为50m。首层、二层、三层设计为商场,四层、五层为办公室及辅助用房,六至十五层为民用住宅。该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。
根据上述案例,回答下列问题:1. 暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于______。 A.30mm B.50mm C.80mm D.100mm E.120mm 答案:E
[解答] 暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于120mm。
2. 避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于______。 A.0.5lx B.1lx C.2lx D.3lx E.5lx 答案:B
[解答] 避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1lx。 3. 楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)的地面水平照度不应低于______。 A.1lx
B.3lx C.5lx D.10lx E.12lx 答案:C
[解答] 楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)的地面水平照度不应低于5lx。
4. 室内消火栓箱在装修时必须做到______。 A.箱门上应有红色“消火栓”字样 B.箱门不应被装饰物遮掩 C.箱门应能开启至175°
D.箱体背面的墙体厚度不小于规定值
E.箱门的颜色应与四周的装修材料的颜色有明显区别 答案:BE
[解答] 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
5. 下列部位或场所中,应设置指示疏散方向的消防应急标志灯的有______。 A.疏散走道拐弯处 B.疏散楼梯间
C.超过20m的直行走道、超过10m的袋形走道 D.避难层 E.会议室 答案:ABCD
[解答] 疏散走道拐弯处,疏散楼梯间,超过20m的直行走道、超过10m的袋形走道,避难层等部位或场所,应设置指示疏散方向的消防应急标志灯。 6. 下列部位或场所中,应设置消防应急照明灯的有______。 A.疏散走道 B.楼梯间、前室 C.消防控制室